РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Привет друзья, настал новый этап в строительстве - инженерка и отделка, с отоплением вроде как разобрались, настало время отделки СУ на втором этаже, столкнулся с проблемой подачи воды на 2 этаж, слабый напор. Вводные Дом 3 уровня, скважина с водолеем 3,6 кубов, в подвале установлен гидроаккумулятор на 100л с реле давления джилекс (заводские установки). Водоочистки пока нет, после фильтра грубой и тонкой очистки установлен тройник на холодную и горячую. На мономерах ~2.5атм, вся разводка 20пп. в подвале напор замечательный, на первом этаже вполне вменяемый, а вот на втором этаже явные проблемы. общая высота подъёма до 2 этажа порядка 6м. Сегодня провели опыт с вёдрами: 1 этаж 10 литров за 20 секунд (2 куба в час), 2 этаж 10л за 60 секунд (600л в час), последний показатель расстраивает. Знатоки, подскажите куда копать? покрутить настройки джилекса? поставить какое либо доп оборудование для увеличения напора на 2 этаже. Признателен за помощь!
А если по нормальному - вся разводка, а именно: все стояки/лежаки, до и от водонагревателя, и до предпоследнего потребителя - 25 п/пропилен. Отводы к потребителям, а также от предпоследнего к последнему потребителю - 20 п/пропилен. Если учесть что при расчетах обычно расход одного крана принимается примерно 10л/мин, то последний результат как раз норма. Другое дело, что при такой трассе (всё 20-й) у Вас скорее всего получится одновременно пользоваться только одним краном, при открытии второго будет ощутимое снижение напора в обоих кранах. Как минимум - скорее всего искать запайку/заужение в трубах. Но всё равно останется проблема в одновременном пользовании несколькими потребителями. Как максимум - переделывать внутреннюю разводку. Если труба сама по себе не может пропустить большее кол-во воды, то повышением давления в системе особо ничего не добьётесь, поможет только увеличение сечения/диаметра трубы.
@Bdppenza, начните с простого, поднимите давление до 3,5, если эффекта не будет или совсем слабый эффект будет, то действуйте как @Protasevich, написал.
Спасибо за оперативные подсказки, реле давления буду крутить после праздников, сегодня утром заезжал на объект, провёл несколько экспериментов, опишу, возможно что то не лишнее. Основная магистраль 25пп, подводка от магистрали к точкам водоразбора 20пп, гор. вода закольцована с обраткой 20пп (по проекту бойлерной), насос церкуляционный выключен 1. Подпитка в коельной - самый ближний кран к системе с автоматикой, напор через гибкую подводку очень сильный, подводка так и стремитьс вырваться из рук, скорость набора ~18 секунд 10 литров 2. следующий кран в магистраль в СУ на 1 этаже (~7-8 м от первого) магистраль не зажата, используется 1/2 шаровый кран с переходником на садовый шланг, скорость набора 10л ~20 секунд 3. Следующий кран + 7-8м магистрали на 1 этаже кухонный смеситель (отвратительный смеситель, куплен как времянка в леруа за 300р) подключенный через гибкую подводку, напор для мытья посуды норм, но при наборе ~2 минут на 10л, однозначно виноват смеситель 4. 2 этаж СУ 3 точки водоразбора, провёл опыт без зауживания магистрали, в комбимуфту из стены вкрутил комбиугол, время набора 10л ~40 секунд на всех точках, давление холодной воды по ощущениям чуть меньше горячей, при включении одного крана, затем второго в первом чувствуется просадка, но минимальная. Очень переживаю на счёт запайки труб в стояке, делал опытный сантехник воду и отопление, с отоплением проблем нет (~500метров пп) стояк заделан чистовой отделкой, вскрытию не подлежит, рассуждения следующие: 1. допустим допустил ошибку сантехник и запаял магистраль где то, НО мала вероятность запайки и хол и гор магистралей 2. при сужении где либо канала водопровода при выключенном водоразборе давление в трубах по моему должно выравниваться, соответственно при открытии крана на 2 этаже сначала вода должна "ударить" напором, а потом показать просадку, если не правильные мысли, поправьте. Всем спасибо.
Возьмите кусок трубы, заглушенный с одного края, с краном на другом крае и с врезанным манометром. 1. Заполните водой так, что бы в ней вообще не осталось воздуха. Даваните туда те же 4 атм и перекройте кран. Потом отсоедините от системы и откройте кран. Думаю результат Вас удивит - что бы давление упало в ноль, из трубы вытечет всего несколько капель воды. Ничего оттуда не "ударит". 2. Заполните трубу водой так, что бы в ней остался воздух, до тех же 4 атм. Как пример - заполняйте перевернув заглушкой вверх. Отсоедините и откройте кран. Вот теперь оттуда как раз и "ударит напор". То же самое и с вероятной запайкой/заужением. При движении воды заужение сразу же сказывается на протоке. Косвенно можно проверить магистраль кинув на тот же второй этаж времянку из аналогичной по диаметру трубы, но гарантированно без заужений. Как вариант - ПНД или металлопласт с компрессионными фитингами для ПНД трубы (они герметизируют по внешнему диаметру, а не по внутреннему). Подключая на разные краны/участки и открывая соседние можно примерно понять есть-ли заужения и где они. Больше ничего на ум не приходит. Альтернатива - только частичная резка/демонтаж трубопровода и поиск возможных заужений. Ну и повторюсь, то что Вы описали, вполне нормальная работа системы. Разница может быть и из-за протяженности трубопроводов, и из-за фитингов (излишние углы, переходы, соединения).
Спасибо, соглашусь с написанным, завтра работяги посмотрят на сложившуюся картину, возможно будут предположения, сегодня пролистал инфу по Джилексам и накопителям, хочу полностью перенастроить с увеличением давления отключения насоса на 3,5-4 атм и включения на 2,5-2 атм с обязательной проверкой воздушного давления между мембраной и стенками бака.
Всем привет, причина по моему найдена, но так и не устранена в связи с сезонной ангиной( Несколько месяцев назад случилась неприятность с гидроаккумулятором - вышел весь воздух, заменил ниппель, накачал 2 очка, как указано на баке - всё заработало, на днях спустившись в подвал с целью промыть бойлер от застоявшейся воды насыщенной легионеллами оратил внимание на резкие перепады давления и постоянные включения скваженного насоса. т. е опять такая проблема. в этот раз накачал по умному, по инструкции на 0.2 меньше давления включения насоса. всё заработало, на втором этаже 10 литров набралось за 30 секунд. Очередной вечерний тест таких результатов не показал, опять слабый напор, в подвал не спускался, теперь ещё и приболел, скорее всего пропускает бак во фланце или в месте сварки с ногами, буду выяснять. Мембрана как я понял точно целая, из ниппеля вода не идёт. Вот такая вот зараза этот гидро аккумулятор, толком и поработать не успел как проблемы начались. Отпишу после устранения что да как. Всем спасибо!