  1. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.326

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.326
    Адрес:
    Екатеринбург
    На сколько? И сколько накачиваете? Отключаете ГА от системы при накачке?
    При водоразборе или ?
    Признаки неисправности ГА, это при каждом водоразборе слышен звук работающего насоса. Если мембрана цела, и не травит из под ниппеля проверте целостность корпуса ГА, мыльным раствором
    Если насос включается без разбора воды, то система ХВС не герметична, начинайте с осмотра соединений и возможной замены ОК
     
  2. Takc
    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.904
    Благодарности:
    2.121

    Takc

    Живу здесь

    Takc

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.09
    Сообщения:
    3.904
    Благодарности:
    2.121
    Адрес:
    Москва-Истра
    А причём тут ГА? Возможно у Вас просто травит обратный клапан на насосе.
     
  3. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    насос работает при включении водоснабжения
     
  4. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Накачиваю примерно очко, через пару недель уходит видимо в ноль, т. к. снова нужно качать. У бака всего 2 отверствия, для накачки и для воды, что может быть?
     
  5. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.326

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.326
    Адрес:
    Екатеринбург
    Качать нужно хотя бы 1.5 и на пустом, т. е без воды. Заодно и проверите ГА. Процесс этот не быстрый, ножным насосом примерно 30 мин.

     
  6. Владимир-Тюмень
    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    3

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Владимир-Тюмень

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.08
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Тюмень
    Отключаю насос и открываю краны.

    Т. е. нужно воду сливать?
    Хм. Если только выдавливать под давлением.
     
  7. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.326

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.907
    Благодарности:
    4.326
    Адрес:
    Екатеринбург
    Все верно. И качаете, давлением воздуха остатки воды выйдут через кран. И качаете, пока на манометре насоса не будет 1.5 Атм. Накачали, сразу проверили корпус ГА мыльным раствором, по кругу.
     
  8. Protasevich
    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.098

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Protasevich

    консультирую помаленьку

    Регистрация:
    08.07.08
    Сообщения:
    11.652
    Благодарности:
    15.098
    Адрес:
    Орел
  9. AlexAlex2012
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    AlexAlex2012

    Новичок

    AlexAlex2012

    Новичок

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    Кто-то может ответить конкретно в чем отличие материала груши ГА от от материала груши расширительного бака для СО? На заводах производителях ГА и расширительных баков СО указывается один и тотже материал! Или это уже продавцы такую фишку придумали про разный материал мембранн? Один раз только видел, что мембранна из другого материала сделана, но она была зеленого цвета и производитель был немец. Какой знак указан на мембране, что она из материала предназначенного для контакта с продуктами для употребления в пищу (с питьевой водой)?
     
  10. Blehman
    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.965
    Благодарности:
    3.020

    Blehman

    Живу здесь

    Blehman

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.13
    Сообщения:
    3.965
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    М.О.
    @AlexAlex2012,

    Чем отличается гидроаккумулятор от расширительного бака?
    Мембранные баки делятся на два основных типа.
    гидробак.jpeg
    ПЕРВЫЙ ТИП:
    Расширительные баки для отопления, которые применяются в закрытых системах отопления и предназначены для компенсации избыточного объема теплоносителя в отопительных системах, образующегося за счет теплового расширения. При нагреве котла жидкость-теплоноситель в нем расширяется, вследствие повышения температуры. Это приводит к увеличению ее объема примерно на 0,3 % на каждые 10 °С. Поэтому при увеличении температуры на 70 °С первоначальный объем теплоносителя увеличится примерно на 3 %. Жидкость практически несжимаема и если система отопления не будет оснащена дополнительным устройством, позволяющим куда-то деться этому объему, то неизбежно произойдет ее разрушение. Для исключения этого и применяются расширительные баки для систем отопления.

    ВТОРОЙ ТИП:
    Баки для систем водоснабжения (гидроаккумуляторы).
    Гидроаккумулятор (мембранный бак) в системе водоснабжения выполняет три основные функции. Прежде всего, это накопление воды и обеспечения требуемого напора. А так как большинство насосов как погружных, так и поверхностных имеют ограничения по количеству включений в час, то именно эта особенность гидроаккумулятора и является ключевой, позволяющей насосу включаться не каждый раз при открытии водопроводного крана, а только по мере опустошения гидроаккумулятора. Второй ключевой функцией гидроаккумулятора является предотвращение системы от гидроударов. Гидроудар возникает в трубопроводах при внезапном отключении или включении насоса, быстром закрытии крана, что может привести к разрушению трубопроводов, резьбовых соединений или сантехнических устройств. И, наконец, третья функция гидроаккумулятора – это поддержание резервного количества воды в системе, позволяя, тем самым, пользоваться некоторое время водой даже в случае отключения электричества, что очень удобно в загородных домах.
    Разрез гидробака.jpeg Внешне гидроаккумуляторы очень похожи на расширительные баки систем отопления. Однако назначение и условия эксплуатации у них другие, следовательно, есть и конструктивные отличия. Главные отличия гидроаккумуляторов от расширительных баков заключаются в материале мембраны, а также особенностях расположения воздушной и водяной камер. Гидроаккумулятор представляет собой железный бак с находящейся внутри “грушей” (мембраной) с водой, на которую под давлением давит воздух, находящийся между корпусом и мембраной. А расширительный бак для отопления разделен внутри резиновой мембраной на две полости: одна из них заполняется теплоносителем, а другая — воздухом. Именно поэтому недопустимо применение отопительных расширительных баков для систем водоснабжения, так как вода в системе водоснабжения не должна соприкасаться со стенками бака – в противном случае, с Вашего крана потечет ржавая вода).
    Мембрана является одним из основных элементов, влияющих на работоспособность и надежность баков. Именно назначение баков определяет выбор мембраны. Внешне мембранные баки для системы отопления и водоснабжения очень похожи и зачастую этим пользуются недобросовестные продавцы, подсовывающие покупателю вместо гидроаккумулятора для водоснабжения расширительный бак для отопления. А ведь именно правильный выбор мембраны во многом определяет надежность и долговечность работы всей системы.
    В системах отопления расширение жидкости, а следовательно, и нагружение мембраны происходит медленно, и в течение всего времени работы системы меняется незначительно. Однако температура эксплуатации может достигать +90 °С. Поэтому главным критерием для выбора материала мембраны для расширительного бака системы отопления является стойкость к температуре и долговечность. В системах холодного водоснабжения влияние температуры не так важно, так как температура воды в системе не может превышать 30 °С. Главным является динамическая эластичность мембраны, т. к. система может включаться несколько раз в час и быстро нагружаться. При нормальной работе частота ее срабатывания составляет от 5 до 15 раз в час. Конечно, такой режим работы требует надежной, эластичной мембраны, выдерживающей большое количество циклов. В качестве материала для мембран гидроаккумуляторов используют пищевую резину. Гидроаккумуляторы представляют собой важную часть в системе водоснабжения. От правильного выбора гидроаккумулятора, его оптимального объема зависит расход энергии насосом, его износ и бесперебойная работа.

    ЧТО ТАКОЕ ГИДРОАККУМУЛЯТОР?
    Это металическая емкость, внутри которой находится резиновая груша из пищевой резины. Фартук мембраны закреплен между фланцами с помощью болтов. В верхней части бака имеется тяга с патрубком, закрепленная гайкой. Патрубок служит для установки предохранительного клапана и воздухоотводчика.
    Если бак у Вас имеет емкость, например 100 литров, то максимальное количество воды в нем будет ровно 1/3 от общего объема, т. е. 33 литра. Эта пропорция верна и для баков с другими объемами. Остальные 2/3 объема бака занимает воздух. Давление воздушной подушки может регулироваться с помощью ниппеля, закрытого пластиковой крышкой.
    При подаче под давлением воды из скважины в гидроаккумулятор, мембрана, присоединённая к водопроводу, начинает увеличивается в объёме. За счёт этого воздух, который находится между мембраной и металлическими стенками бака, начинает сжиматься, создавая еще большее давление. Реле давления, установленное на заданный уровень, при достижении этого давления, размыкает контакты подачи электроэнергии на насос и он перестаёт качать воду в бак.
    В результате получается железный бак с находящейся внутри “грушей” с водой, на которую под давлением давит воздух, находящийся между корпусом и мембраной. Когда Вы откроете кран, воздух давит на мембрану и под давлением выталкивает воду из бака в кран. По мере расхода воды в мембране будет падать давление, накачанное насосом. И когда давление упадёт до определенного уровня (например, 1.5 атм.), на реле давления сомкнутся контакты подающие электроэнергию на насос, и он вновь заработает, и пока Вы пользуетесь водой - насос работает постоянно. После того, как Вы закрыли кран, насос будет продолжать рабо тать и набирать воду в гидроаккумулятор. Когда общее давление в системе станет (например) 2.8 атм., то реле давления отключит насос. И так пока Вы снова не откроете кран.
     
    Последнее редактирование модератором: 27.08.16
  11. AlsHome
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    117

    AlsHome

    Живу здесь

    AlsHome

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Москва
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома, здесь.

    Коллеги, приветствую!
    В итоге сегодня приобрел ГА Aquasystem VAV150.
    Пересмотрел много разных моделей, в основном в магазинах были бюджетные Джилекс, Wester и еще какие-то - все отечественные, при выборе руководствовался тем, что Aquasystem:
    - производства Италии
    - сборка, окраска, швы, внешний вид - сразу подчеркивают качественный продукт
    - тест манометром на имеющееся давление воздуха в баках показал, что только в Аквасистем оно четко соответствует заявленному (при этом на наклейке бака было указано, что он произведен более года назад - значит хорошо держит воздух и не "спускает"), в остальных баках давление было везде ниже заявленного и с приличными разбросами, что меня смутило.
    - именно у этого бака мне понравились еще габариты - при равном объеме он чуть меньше других по размерам (что для меня важно, так как ставлю его в ограниченном пространстве подвала с низким потолком), также у него оказался очень комфортный небольшой вес (порядка 25кг, надеюсь не в ущерб качеству).
    Правда и цена у него почти в раза выше чем у отечественных...надеюсь, что это себя оправдает.
    Вообщем такой мини-отчет о покупке :)
    А теперь вопрос, подскажите пожалуйста.
    У меня в колодце стоит погружной насос со встроенной автоматикой. Его марку и производителя я не знаю и достать его для этих целей очень сложно, т. к. он закреплен жестко на полипропилене.
    Знаю только, что данный насос включается на падении давления в системе водоснабжения, а выключается на 3,5атм. На каком давлении он включается отследить очень сложно и это для меня вопрос.
    Может есть какие-то общие показатели для подобных насосов? Подскажите, если кто сталкивался.
    Мне это нужно сейчас понять для того, чтобы установить нужное давление в ГА.
     
  12. Андрей 203
    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.685
    Благодарности:
    36.461

    Андрей 203

    Администратор

    Андрей 203

    Администратор

    Регистрация:
    24.03.09
    Сообщения:
    44.685
    Благодарности:
    36.461
    Адрес:
    Уфа
    Ничего сложного, установите манометр в системе водоснабжения. Это необходимый контрольный прибор. Если в системе установлен фильтр тонкой очистки воды, то второй манометр устанавливается ещё и после фильтра для оценки степени его загрязнения.
     
  13. AlsHome
    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    117

    AlsHome

    Живу здесь

    AlsHome

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.12
    Сообщения:
    450
    Благодарности:
    117
    Адрес:
    Москва
    Манометр у меня как-раз стоит. Наблюдения за ним проводил, но возможно из-за того, что у меня текущий ГА вышел из строя (не держит давление воздуха), манометр не показывает четкого колебания давления вниз при включении насоса (так как он постоянно получается работает при открытии воды из крана). Таким образом на манометре всегда порядка 3,5атм.
    Полазил в интернете, посмотрел, что насосы которые работают по похоже принципу выдают в среднем:
    -отключение 3,5 - 3,7 атм
    - включение 2,2 - 2,5атм
    В связи с этим, думаю, что если я докачаю в бак воздуха до 2 атм (сейчас в нем 1,5) - будет нормально?
     
  14. СергейИ
    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.482
    Благодарности:
    1.850

    СергейИ

    Живу здесь

    СергейИ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.10
    Сообщения:
    2.482
    Благодарности:
    1.850
    Адрес:
    Москва, рядом с Коломной
    Да 1,5 тоже в принципе нормально. Просто если будет 2,0 то расходная часть воды в ГА будет несколько больше. Т. е. насос на 2-3 раза в сутки будет реже включаться.
     
  15. Dps
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    Dps

    Участник

    Dps

    Участник

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Кременець
    Привет! Прочитал тему - много узнал, но все же хочу спросить лично.
    1) У меня ГА на 80л. Автоматика настроена на 1,5 - 2,8 (3) атм. В ГА давление воздуха 1,5 - 1,7 атм. Выход воды 25 л. (т.е насос накачал до 3 атм., сработало реле, я его отключаю с розетки и открывая кран меряю выход воды до полного опустошения мембраны). Наверно При вкл. насосе т. е при срабатывании реле на 1,5 атм насос уже вкл и выход воды между вкл. выкл насоса будет еще меньше? Или это нормально при объеме бака 80 л. выход 25 л?
    2) если в ГА повысить давление воздуха, то меньше воды накачается в ГА при одных и тех же порогах срабатывания реле (1,5-3 атм), если уменьшить - больше. С большим давлением воздуха дольше живет мембрана, так как меньше растягивается. Правильно я понимаю?
    3) если мембрана рвется - насос будет вкл. как только откроешь кран?
    4) на ночь откл. насос рубильником (в целях безопасности). Насколько плохо для мембраны если она выпустит всю воду и будет в сплющенном состоянии?
    Спасибо!
     