1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Система отопления ГК-ТП (СУ)-БКН. Черноземье

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Svarogech, 21.02.17.

  1. Svarogech
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    Svarogech

    Участник

    Svarogech

    Участник

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия, Старый Оскол.
    Система отопления ГК-ТП (СУ)-БКН. Черноземье
    Доброго времени суток жители.
    Не так давно настал такой момент в строительстве, когда нужно подумать и реализовать в жизнь инженерную часть проекта частного дома.
    Сразу оговорюсь, что всё хотел делать сам. Поэтому последний 3-4 месяца были проведены за перекуром форумов и массы информации
    Хочется понимать принцип и логику. Не хочется городить лишнего. Сделать просто и надёжно.
    То, что из этого вышло, представляю на суд достопочтенной публики. Возможно кому-то будет интересно. Очень бы хотелось узнать мнение о работоспособности и удачности данной схемы и системы в целом.

    Из исходных данных мы имеем.
    Частный дом, 150 кв. м.
    Полы: керамзит, примерно пол метра. Сверху стяжка, армирована сеткой.
    Водоснабжение центральное.

    Проектируемая система:
    Тёплый пол - 1этаж. (80 квадратов - 6 петель 16-дюймовый pex-a Valtec) + смесительный узел.
    Радиаторы - 4 кольца, по два кольца твухтрубки на 1 и 2 этаж.
    Бойлер - косвенный нагрева, ориентировочно на 150л.
    Котёл - Proterm Медведь 30 klom.
     

    Вложения:

    • Безымянный4.jpg
    Последнее редактирование: 21.02.17
  2. Svarogech
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    Svarogech

    Участник

    Svarogech

    Участник

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия, Старый Оскол.
    Местный загрузчик не передает качество, но в целом понятно.

    По схеме. Скважины нет, но в возможном будущем она имеется..) Вода у нас глубоко, более 60 метров. Дороговато по нынешним ценам получается.
    Основной коллектор подачи-обратки, хотел реализовать в виде гидрострелки.
    Хороший вариант попался у товарища Avpu48. Думаю воспользоваться им, если он не против..)
    В настоящий момент прорабатываю вопрос тепло потерь и потерь на трение воды, для подбора насосов и количества секций радиаторов.
    Радиаторы хочется чугунные konner Модерн 80/500.
    Бойлер proterm fsb 100, но пока не точно.
     
    Последнее редактирование: 21.02.17
  3. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Намерение было грамотным, а исполнение не соответствует. Для примера обвязка котла и БКН
    2017-02-21_11-43-54.jpg
     
  4. Svarogech
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    Svarogech

    Участник

    Svarogech

    Участник

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия, Старый Оскол.
    Сергей192, Принципиальной разницы я не нашел, кроме того, что на схеме которую вы дали, насос на подаче.
    А по поводу простоты, по моему проще некуда..) единственное полотенцесушитель. как-то он не красиво вписывается.
    Есть даже поговорка. В каждой избушке свои игрушки..) Схема будет жить, доктор?)
     
  5. Svarogech
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    Svarogech

    Участник

    Svarogech

    Участник

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия, Старый Оскол.
    Немного поправил, для более удобной читабельности.

    На выходе котла изображен 2х ходовой клапан, по документам встроен в котёл.
    Насос на бойлер ставиться не будет, давление в системе очень хорошее. Хотя, при большой нагрузке от потребителей, возможно просядет. В настоящий момент, не очень много людей живут постоянно в данном районе.

    Чего ещё не хватает или может быть лишнее? По мне, она просто идеальна.)
     

    Вложения:

    • Безымянный5.jpg
    Последнее редактирование: 21.02.17
  6. napolonn
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7

    napolonn

    Живу здесь

    napolonn

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Старый Оскол
    Не специалист. По моему нормальная схема, у меня похожая будет. На мой взгляд РБ маловат, он у вас вроде один, и на СО, и на БКН, и ОК на входе ХВ не хватает, но повторюсь, не спец, сам сейчас схему рисую
     
  7. Svarogech
    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5

    Svarogech

    Участник

    Svarogech

    Участник

    Регистрация:
    14.02.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Россия, Старый Оскол.
    Да, с расширительными баками пока проблема. Думал просто с ними, а оказалось не совсем.
    По теории, мембранно расширительный бак в системе отопления нужен, чтобы компенсировать увеличение объема воды вследствие ее температурного расширения.
    Но, как оказалось, есть ещё новые для меня слова, это "нулевая точка давления насоса", "зона разряжения" и "зона напора"..)
    Скачал книгу Сканави А. Н., посмотрим, что получится..)