1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,30оценок: 10

Тепловые насосы "SunDue", пр-ва УКЗТН - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем дед марос, 26.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.400
    Благодарности:
    5.120

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.400
    Благодарности:
    5.120
    Адрес:
    МО
    Да там столько букв не когда было вникать.
    Щас посмотрел, нифига себе они все расписали, вот это подход!

    Для 11 кВт ТН - номинальный 0.25, что будет 0.9 м3ч. Не так и много.
    Минимальный 0.65 м3ч, у меня даже на 1 скорости насоса больше будет.

    Вот у них ни каких COP = 5 нету, все прозаичнее - 3..4.
     
    Последнее редактирование: 21.01.19
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.327

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.327
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Для 11 квт по теплу, номинальный 0.64 литра в секунду = 0.64*3600=2.3 куба в час. И это. для снятия 8.5 квт из испарителя в режиме 0/35.
    Т. е. дельта по рассолу, менее 4К.
     
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.400
    Благодарности:
    5.120

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.400
    Благодарности:
    5.120
    Адрес:
    МО
    Это геоконтур и там для всех режимов 0/35 и 0/50, а мы же про отопление говорили, для него меньше - как я написал.
     
    Последнее редактирование: 21.01.19
  4. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Конечно может мерить, но для данных с этого расходомера нужно вводить поправки., и причём много поправок.

    Например, НОРМАЛЬНЫЙ тепловычислитель для воды, а не консервная банка, имеет таблицу изменения динамической вязкости, она у воды меняется от 1788 *10-6 Па*с при нуле градусов до 282.5*10-6 Па*с при 100 градусах, то есть при повышении температуры довольно прилично уменьшается. Изменение динамической вязкости пропорционально изменению кинематической вязкости в зависимости от плотности воды. А плотность у воды тоже меняется от 999.87 кг/м3 при нуле градусов до 958.4 кг/м3 при 100 градусов. Ну и ваше любимое:)] - теплоёмкость. Она тоже меняется от 4.192 кДж/(кг*К) при 10 градусах до 4.216 кДж/(кг*К) при 100 градусах.
    Как всё это происходит у гликолевого раствора с приблизительной концентрацией 15% вообще загадка.
    Вы проводили замеры изменения динамической вязкости для жижи в системе отопления? Так же наверное в чудо алгоритм контроллера внесены формулы изменения теплоёмкости этой жижи. Именно зависимости, а не какая-то там поправка. Для нормального тепловычислителя просто добавить множитель в формулу Q=c*m* (t2-t1) НЕ ДОСТАТОЧНО!

    Такой формулой можно пользоваться при расходомере объемного действия (с крыльчаткой) и то, для приблизительных вычислений.

    Вот-вот КОЭФФИЦИЕНТ, а не не нормальный алгоритм расчёта.

    Тут вообще на глаз...

    А в расчётах и утверждениях СОР вообще с сотыми долями!

    Да я помню - железным ведром:)]

    Принцип работы вихревого расходомера основан на измерении количества ударов "вихрей" после разделителя по пьезоэлементам.
    На образование и количество этих вихрей будет влиять кинетическая вязкость, а она в свою очередь получается делением динамической вязкости на плотность теплоносителя и то не по линейному закону.

    Перестаньте мерить консервной банкой и ржавым гвоздём! Уже всем давно понятно, что к точным измерениям это не приведёт!
     
  5. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    "Иди мальчик, не мешай"(с) Брилиантовая рука. :)
    Я и не переживаю, но и рекомендовать Вашу продукцию знакомым не буду (до этого советовал присмотреться).
    PS Техподдержка это рекомендатция поджать трубку? Больше ничего внятного от Вас не было. Пространные объяснения, что надо сбалансировать систему отопления и предконденсатор не в счет, т. к. нечем.
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.327

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    15.188
    Благодарности:
    10.327
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Да, с протоком в конденсаторе, несколько проще...Только что значит подача 35, при 0.9 куб в час и 11 квт мощности? Это значит обратка 25С, это значит 8-9К переохлаждения.
    В реальной жизни, средний тепловой напор такой системы отопления, будет на 5К ниже подачи.
    Соответственно, 10К переохлаждения, это +0.2 КОПа для для 0/35.
    Т. е. красиво рисовать, может и Найб;)
     
  7. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    @vad711, изначально взяты некорректные данные, а на основании базовой ошибки столько наверчено и накручено:ogo:
     
  8. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.317

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.538
    Благодарности:
    6.317
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Рекомендация для установщика вообщето т. к. за самостоятельный доступ стандартные производители снимают гарантию насколько я знаю
    Оба товарища в контакте с техподдержкой постоянно т. е. круглосуточно, поинтересуйтесь на всякий;)
     
  9. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Именно поэтому @дед марос, и не ставит вычислялку СОР в тепловые насосы. Тут за балансировку по газу уже чуть ноги не выдёргивают, что же будет если поставить тепловычислитель;)
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.189
    Благодарности:
    7.141

    kmvtgn

    Живу здесь

    kmvtgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.189
    Благодарности:
    7.141
    Адрес:
    Таганрог
    А Вы в свои ставите, кстати?
     
  11. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.400
    Благодарности:
    5.120

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.400
    Благодарности:
    5.120
    Адрес:
    МО
    В расходомер встроен микроконтроллер, он делает поправки, в нем датчик температуры есть.
    upload_2019-1-21_11-23-28.png
    То есть задача в идеале делать поправку на разницу вязкостей воды и рассола, так как поправку на вязкость воды расходомер делает сам.
    Она конечно тоже плавает в зависимости от температуры, но уже не существенно.

    Да вообще мало, концентрация то низкая.

    Да не существенно, там такие копейки, что и в микроскоп не увидишь, так как на выход ТН при нормальной работе выдает температуру около 35 градусов, для которой и указывается характеристики WxWx.
    Переходные моменты, нагрев бойлера и т. п. можно и не смотреть.

    Да, для 35 градусов, я же не строю станцию проверки работы ТН во всем диапазоне. Для средней температуры, на которой работает ТН достаточно точно.

    А я спорю что ли, а вот товарищи из Диджимарка вообще сказали, что этот датчик одинаково меряет как воду так и антифриз - и они это проверяли. И это их и ваша рекомендация по данному расходомеру - говорили, что самый точный.
    Я им, не поленился, звонил, когда выбирал расходомер.

    Но как бы то ни было - с повышением вязкости растет измеряемый проток датчиком, так как вихрей образуется меньше из-за вязкости. Что только повышает COP!
    Этот датчик SIKA VVX 25 вообще сказка для производителя ТН - на нем выдается COP выше, и например, в контроллере диджимарк указан коэффициент для воды, что так же еще увеличивает COP.

    PS. Вот помню, вы говорили, что у вас есть теплосчетчик поверенный и сертифицированный, все грозились выложить данные. Можно им сравнить, если есть сомнения.
     
    Последнее редактирование: 21.01.19
  12. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Да есть. Дафнос. Есть и измерения с этого счётчика. Но стоит ли в эту тему выкладывать?
     
  13. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Нет, не ставим. Теплосчётчик увеличит стоимость ТН и наложит определённые условия на теплоноситель.

    Но на промышленные объекты, когда это включено в техническое задание - ставим.
     
  14. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Вы в эти вихри заглядывали? Или опять догадки? Вихрей может быть и больше, а может быть и меньше, с чего вы решили, что только одна вязкость меняет показания?
     
  15. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Расходомер - точный, нужно только правильно обрабатывать данные с него.
     
Статус темы: