1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Датчик наполнения выгребной ямы

Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем evo834, 14.02.17.

  1. Павел 1954
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.413
    Благодарности:
    3.432

    Павел 1954

    Живу здесь

    Павел 1954

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    7.413
    Благодарности:
    3.432
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При существующем уровне развития автоматики взаимоисключающие понятия.
    Простые описывались и в этой теме тоже.
    Самый надежный стоит денег. Следящий датчик уровня от "Сименс"
     
  2. Zurab2
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5

    Zurab2

    Участник

    Zurab2

    Участник

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Подольск
    Всем доброго времени суток. Поставил ультразвуковой дальномер. Он хорошо видит воду. Прикрутил его к stm32 микроконтроллер. К контроллеру модем. Раз в день приходит обьем канальи погрешность сантиметр примерно. Максимальная дальность замера 4 метра. У меня 3 кольца это пиимерно 2.8 метра. Этот stm много еще чего смотрит по дому и шлет в смс. На месяц кладу примерно 120 руб нс сим карты в модеме. Еще панель красочную прикрутил к нему все рисует где что вдоме и каналью во всей красе. Stm примерно 250 руб ультразвук дальномер примерно 300-400 руб модеи самый задрипаный fargo пимерно 1500 руб наверно.
     
  3. zikmurd
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    7

    zikmurd

    Участник

    zikmurd

    Участник

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    7
    Пишут что можно поставить автомобильный парктроник. Кто-то уже пользуется около года. Думаю что идея хорошая, буду пробовать сам.
     
  4. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    7.956

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    15.260
    Благодарности:
    7.956
    Адрес:
    Москва
    Можно поставить уровнемер МПУ-0,1
    меряет давление водяного столба до 2,5 м
    Для агрессивных жидкостей видел еще лазерный измеритель уровня жидкости.
     
  5. zikmurd
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    7

    zikmurd

    Участник

    zikmurd

    Участник

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    7
    В выходной купил и смонтировал датчик. На все ушло примерно 1500 руб. 990 - сам парктроник, 500 руб на коробку, трубы, фитинги.
    Дисплей удлинил по витой паре, всего метров 15 примерно. Провода упаковал в полиэтиленовую трубу.
    Коробку, в которой все располагается, по стыкам пролил силиконовым герметиком. Герметичность проверил так: надел на конец трубы надутый воздушный шарик и отпустил в ведро с водой, пузыриков не было.
     

    Вложения:

    • 2018-09-07 21-03-52.JPG
    • 2018-09-07 21-03-39.JPG
    • 2018-09-08 17-41-18.JPG
    • 2018-09-08 18-58-04.JPG
  6. Yuri5
    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.165
    Благодарности:
    9.288

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Yuri5

    У нас было 2 пакета травы..

    Регистрация:
    16.05.18
    Сообщения:
    5.165
    Благодарности:
    9.288
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. zikmurd
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    7

    zikmurd

    Участник

    zikmurd

    Участник

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    7
    Фото концепт версии)
    и самих датчиков.
    Все работает 5 дней, полет нормальный. За день выходных уровень жидкости повышается на 0,1 метра, иногда за ночь спадает на 0,1.
    Парктроник SHO-ME 2620 с зеркальным отображением на экране, брал по акции.
     

    Вложения:

    • 2018-09-06 19-24-23.JPG
    • 2018-09-07 20-23-49.JPG
  8. Григорий174
    Регистрация:
    11.07.16
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    41

    Григорий174

    Живу здесь

    Григорий174

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.16
    Сообщения:
    137
    Благодарности:
    41
    EKF PROXIMA RL-SA РЕЛЕ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ УНИВЕРСАЛЬНОЕ 1 ИЛИ 2 УРОВНЯ
     
  9. zfiiI
    Регистрация:
    18.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    17

    zfiiI

    Живу здесь

    zfiiI

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.16
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    17
    Адрес:
    Томск.
    С таким же успехом можно кинуть поплавок, что бы знать когда уже поздно.
     
  10. AltaGroup
    Регистрация:
    08.12.17
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    25

    AltaGroup

    Живу здесь

    AltaGroup

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.17
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    25
    У нас есть сигнализатор уровня альта аларм, который предназначен для контроля уровня жидких и сыпучих материалов, а также осадков и иловых отложений в резервуарах, емкостях и прочих технологических резервуарах, в том числе, очистных сооружениях. Датчики уровня у нас собственного производства Alta Level Sensor и есть поплавковый датчик защиты Alta Alarm.
     
  11. Телеком
    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    32

    Телеком

    Живу здесь

    Телеком

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.04.13
    Сообщения:
    71
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Поволжье
    Если тема жива - думаю, оптимально сделать шнур с привязанной бутылкой на конце, в бутылке немного воды для веса. Бутылка висит в яме, при наполнении начинает плавать на поверхности жидкости, шнур соответственно ослабевает. Конец шнура на улице привязан к горизонтальному рычагу, поднимающемуся или опускающемуся под воздействием веса бутылки (ну куда у нас без бутылки). Ну а рычаг давит на концевик *если яма пустая) и не давит, когда шнур ослабнет (бутылка всплыла, яма полная).
    Концевик и рычаг в коробке над люком для откачки.
    Ниже люка ничего электрического быть не должно - сгниёт (испарения, конденсат) - только шнур капроновый и пластиковая бутылка.
     
  12. k2Apache
    Регистрация:
    17.10.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    k2Apache

    Новичок

    k2Apache

    Новичок

    Регистрация:
    17.10.16
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    @zikmurd, интересно, как работает система, оправдала себя? Думаю попробовать что-то подобное сделать... И там же в комплекте 4-ре датчика, Вы используете только два? И, интересно, при откачке, когда пусто в яме, на дисплее что показывает?
     
  13. 119km
    Регистрация:
    17.02.20
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    63

    119km

    Живу здесь

    119km

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.20
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    63
  14. zakirovramil
    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3

    zakirovramil

    Участник

    zakirovramil

    Участник

    Регистрация:
    20.02.19
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    3
    Я себе тоже запилил датчик уровня и привязал его к умному дому
     

    Вложения:

    • Screenshot_2020-05-07-19-48-48-339_io.homeassistant.companion.android.jpg
    • IMG_20200505_172519.jpg
  15. SportMaster
    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961

    SportMaster

    Живу здесь

    SportMaster

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.08.12
    Сообщения:
    1.437
    Благодарности:
    1.961
    Адрес:
    Петрозаводск
    А подробности?