    Дуплекс с 2 коллекторами. Напольное отопление
    Добрый день. Подскажите пожалуйста несколько вопросов. Имеется дуплекс из СИП панелей с напольным отоплением, двумя коллекторами и одной котельной в правой части дома.
    Вопросы такие:
    1) Необходимо ставить отдельный насос на каждый коллектор или один в котельной?
    2) По итогам расчета в программе Valtec, сайты насосов выдали мне такой результат. Какой насос будет лучше?
    3) Какими трубами лучше всего соединить два коллектора?
     

    Вложения:

    • ТП2.jpg
    • ValtecPRG.jpg
    • Wilo.jpg
    • grundfos.jpg
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Дом на 2 семьи? ИМХО, на каждую половину свой НСУ. Хотя один насос с такими потерями тоже справится (если все верно посчитано. При подборе насосов заложились на потери на регулировочном клапане?).
    Смотря о чем речь. Если для обеспечения того расхода, который указан в таблице - то с внутренним диаметром от 23 к каждому коллектору.
     
  3. Stavpas
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    Stavpas

    Участник

    Stavpas

    Участник

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Дом на 2 семьи. Левая половина - мама, правая - моя.
    Потери на регулировочных клапанах не заложил.
    А нужен ли в моем случае вообще НСУ? Как я понял можно регулировать теплоноситель либо трехходовым клапаном, либо механическими регуляторами и расходомерами.
    И правильно ли, что я суммировал гидравлическое сопротивление обоих коллекторов?
     
    Последнее редактирование: 13.02.17
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не нужен, если температура теплоносителя будет задаваться непосредственно котлом.
    Трех (двух-, четырех-) ходовой клапан + насос - это и есть НСУ.
    Нет, они же в параллели будут стоять. Принимается максимальное значение потерь, а вот расход суммируется (если коллекторы будут запитаны от одного насоса).
    А надо.
     
  5. Stavpas
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    Stavpas

    Участник

    Stavpas

    Участник

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Получается максимальное значение потерь 19 кПа. А сколько заложить приблизительно на запорную арматуру?
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Зависит от характеристик конкретного клапана. На запорной арматуре (напр. на шаровом) потери мизерны, а вот если будете на трехходовом клапане смеситель делать, то рекомендуется, чтобы на нем потери были приблизительно такими-же, что и на регулируемом участке (авторитет ~ 0.3 - 0.7).
     
  7. Stavpas
    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0

    Stavpas

    Участник

    Stavpas

    Участник

    Регистрация:
    11.02.14
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ставрополь
    Спасибо большое, буду читать, изучать дальше.