Выскочила канализационная труба

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Tex_obninsk, 09.02.17.

  1. Tex_obninsk
    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    Tex_obninsk

    Участник

    Tex_obninsk

    Участник

    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Обнинск
    Выскочила канализационная труба
    Выскочила труба из трубы 50 каналюга, которая с раковины и с ванны идет, ну и потекло в подпол на песок. Высота подпола см70, есть продухи. По земле лежит гидроизоляция, на ней 10 см песка.
    Литров 400 думаю вытекло. Теперь песок превратился в кашу такую. В землю не уходит, т. к. гидроизоляция. Продухи открыл.
    Вопросс. Почему она могла выскочить? Вставлена была вроде нормально. Как сушить? высохнет ли песок сам?
     
  2. Ladomir
    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603

    Ladomir

    Модератор

    Ladomir

    Модератор

    Регистрация:
    04.12.07
    Сообщения:
    16.262
    Благодарности:
    12.603
    Адрес:
    Москва
    Могла промёрзнуть и/или засориться. Вес увеличился и труба опустилась/прогнулась.

    Дополнительное крепление надо бы поставить.

    В проветриваемом подполье само высохнет. Быстро.
     
  3. Tex_obninsk
    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7

    Tex_obninsk

    Участник

    Tex_obninsk

    Участник

    Регистрация:
    08.11.15
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    7
    Адрес:
    Обнинск
    Выскочила на повороте, труба висит на подвесах к потолку так сказать.
    Тут септик переполнился неделю назад, может быть из-за этого?
    А зимой то, тоже высохнет быстро?