С морозами появилась проблема с ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Lawyersol, 08.02.17.

  1. Lawyersol
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    Lawyersol

    Живу здесь

    Lawyersol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    С морозами появилась проблема с ТП
    Всем привет! Уже второй раз за зиму, с морозами ближе к -20, начинаются проблемы с водяным ТП.

    Три зимних сезона проблем с ТП не было.

    В первый раз, с приходом морозов (было до -32), я с дуру вместо того, чтобы поднять температуру ТП, наоборот, немного снизил ее (было на терморегуляторе пола +35, я снизил градусов на 5), после чего полы начали усиленно остывать и прогревались три дня только после прихода потепления.

    В эти морозы (было не ниже -23) я, наоборот, заранее поднял температуру на регуляторе до +40. Но, за пару морозных дней температура пола существенно упала.

    Котел все это время держал около +70.

    Пол водяной, площадь около 60 кв. м., 4 контура.
    При этом ближний к котлу контур остается равномерно теплым. Обратка теплая.
    Следующий по отдаленности контур уже прохладный, но не ледяной, прогревается не так равномерно.
    Два дальних контура холодные, чувствуется только теплая полоса от труб подачи воды к контурам.

    Первый этаж. Пол - стяжка см. 7-8 + плитка. Под стяжкой утепление. Снаружи фундамент утеплен Пеноплексом. Отмостка: песок, щебень, брусчака.

    Еще как то не равномерно греются радиаторы. Верх кипяток, низ просто теплый. Воздух стравлен. Но они от насоса котла работают и с полом, вроде не связаны.

    Фотку узла прилагаю.

    Помогите, куда копать...
     

    Вложения:

    • 20170208_214336[1].jpg
  2. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    Фильтры перед насосами есть? Сетки смотрели?
     
  3. Lawyersol
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    Lawyersol

    Живу здесь

    Lawyersol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Фильтров нет.
     
  4. Lawyersol
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    Lawyersol

    Живу здесь

    Lawyersol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Насос гудит, скорость 3.
     
  5. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Lawyersol, может вам надо сделать балансировку, попробуйте закрыть шестигранником все клапана (на верхней балке коллектора) потом по очереди откройте примерно на пол оборота, а какая у вас длинна петель?
     
  6. Lawyersol
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    Lawyersol

    Живу здесь

    Lawyersol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, попробую. Длину петель точную не знаю, около 4 м., наверное. Вот фотки есть.
     

    Вложения:

    • 2013-05-02-328.jpg
    • 2013-05-02-329.jpg
    • 2013-05-02-330.jpg
  7. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Я думаю, что воздух в "холодных ветках"
    Просто "не прокачивает" система
    Ибо не верю, что можно сделать настолько разные "по теплосъему" ветки:no:
    Одна нормальная, три "по убывающей":um:
    Нужно их гарантированно пролить водой:flag:
    Или поставить расходомеры (счетчики для воды)
    На каждую ветку
    И
    "зазырить":um::victory:
     
  8. Lawyersol
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    Lawyersol

    Живу здесь

    Lawyersol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    До -15 пол был равномерно теплый. Может, это совпадение, конечно. Может хреновая теплоизоляция и при сильных морозах не прогревается?
     
  9. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.848
    Благодарности:
    10.877
    Адрес:
    Домодедово
    Какой пол "казался" - это не важно (это эмоции)
    А скалько воды проходит по каждой ветке - это математика (или физика мать ее:|:)
    Короче Вот это нужно посмотреть :um::victory:
     
  10. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вроде длинна нормальная, скорей всего балансировка, теплоносителю проще проходить по короткой петле, с ростом теплопотерь увеличивается объем необходимого теплоносителя, нормальная ситуация.
     
  11. Lawyersol
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    Lawyersol

    Живу здесь

    Lawyersol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Буду пробовать балансировку в субботу. По результатам отпишусь. Насос не отключать при этом ессно?
     
    Последнее редактирование: 08.02.17
  12. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще есть пара нюансов на вашем фото, выносной датчик прикреплен к пластиковой трубе, перенесите его на балку подающего коллектора.
    И более важный момент, судя по всему у вас коллектор Овентроп, если это так, то у вас перепутаны подача с обраткой, в этом случае могут залипать термостатические клапана (под черными колпачками) они должны стоять на обратке
     
  13. Lawyersol
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    Lawyersol

    Живу здесь

    Lawyersol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Трубы после клапанов на подаче все одинаково горячие.
     
  14. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @spbplumbing,
    главное чтоб на обратке одинаковая температура была, на подаче они могут быть горячими на небольшое расстояние даже при закрытых клапанах
     
  15. Lawyersol
    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1

    Lawyersol

    Живу здесь

    Lawyersol

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.07.08
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Неожиданное продолжение истории.

    Позавчера на улице начало теплеть и я снизил температуру котла с 70 до 50, а потом и до 40 гр. Регулятор температуры пола не трогал. Радиаторы открыты на максимум, их тоже не трогал. После этого пол стал интенсивно прогреваться и за сутки стал равномерно теплым. И что важно, потребление котлом эл-ва вместо того, чтобы упасть, наоборот, сильно выросло. Получилось, что только после снижения температуры в котле пол начал нормально функционировать... Бред какой-то.