1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как рассчитать объем расширительного бака

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Laguz, 08.02.17.

  1. Laguz
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    92

    Laguz

    Участник

    Laguz

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Москва
    Как рассчитать объем расширительного бака
    Собственно вопрос.
    как рассчитать объем расширительного бака для закрытой системы отопления, объем жидкости в системе 310 литров, в систему будет залит антифриз пропиленгликоль. концентрация 30%.
    предельное давление контура котла 1.5 атм. максимальный нагрев системы +80 градусов.
    непонятно какой объем расширительно бака купить и на какой минимальное давление его можно заправить чтобы он больше в семя жидкости вместил в случае коллизии.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446
    Адрес:
    Россия, Москва
    Какой коллизии?
     
  3. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879
    Адрес:
    Москва
    10% от объема системы
    80% от рабочего
     
  4. Laguz
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    92

    Laguz

    Участник

    Laguz

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Москва
    антифриз нагреется расширится, объема расширительного бака не хватит и сработает предохранительный аварийный клапан сбросив часть антифриза из системы.
     
  5. Laguz
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    92

    Laguz

    Участник

    Laguz

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Москва
    может быть какието формулы существуют ? с объемом более менее поянтно его можно из объемного расширения посчитать. а если заправить расширительный бак не на 80% от давления системы а на 10% от давления системы что в таком случае будет ?
     
  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.995
    Благодарности:
    24.446
    Адрес:
    Россия, Москва
    Нагревающийся теплоноситель расширится и заполнит весь бак исключив по сути его из системы и вероятность "коллизий" повысится.
     
  7. smyra
    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879

    smyra

    Живу здесь

    smyra

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.11
    Сообщения:
    3.204
    Благодарности:
    1.879
    Адрес:
    Москва
    Пример расчета. Для системы объемом 1000 л с теплоносителем HotStream 30, в температурном диапазоне 100°C (от -20°C до +80°C), расширение составит v = 1000 л * 100°C * 0,05%/°C = 50 л или 5%. Среднее значение Коэффициента расширения 0,05%/°C взято в середине температурного диапазона при +30°C.
     
  8. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.786
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.786
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Я обычно беру 20-30% от всего объема теплоносителя...
    разница в цене 200-300-400 руб небольшая...
    лучше перестраховатсья. хуже не будет.
    бак обычно прячу куда либо, главное чтоб он всегда работал, а если есть своя котельная так вообще супер, ставь куда хочешь.

     
  9. Laguz
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    92

    Laguz

    Участник

    Laguz

    Участник

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    358
    Благодарности:
    92
    Адрес:
    Москва
    на какое минимально возможное давление его можно настроить ? расширительный бак. группа безопасности котла срабатывает от 1.5 атм
     
  10. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Самарская обл.
    Это в 2-3 раза больше чем 10%

    От чего перестраховаться?
     
  11. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.786
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.786
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    Очень странная группа безопасности у котла, стандартный порог срабатывания 3 атм.
    Но если у Вас 1,5 бара, то в пустом баке должно быть давление от 0,5 до 1 бара.
    Обвчно накачиваю до 1,5 бара.

     
  12. mbl
    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.786
    Благодарности:
    1.510

    mbl

    Живу здесь

    mbl

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.09
    Сообщения:
    5.786
    Благодарности:
    1.510
    Адрес:
    Москва, Чехов
    От скачков давления в со и срабатывания группы безопасности котла .
     
  13. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.283
    Благодарности:
    2.122
    Адрес:
    Самарская обл.
    Откуда возьмутся скачки? Группа безопасности каким боком относится к объему расширительного?