    Добрый день.
    Котел turbotec 242. Различается где-то на 0,5 бар значение давления. Например на дисплее котла 2.1, а на наружном аналоговом манометре котла 1.6.
    Котел запитан от водопровода.
    На холодную отличия около 0,3 бар.
    Мне кажется именно стал меньше показывать наружный манометр. До этого он показывал 2.1 тоже.
    С чем может быть это связано. Каким показателям верить?

    Спасибо!
     
  2. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    Советую доверится аналоговому датчику, по котору котёл сам определяет давление. Стрелочный механический манометр может давать ошибки в показаниях, если его капиллярная трубочка частично засорилась.
     
  3. Methodman
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Methodman

    Участник

    Methodman

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Спасибо.
    Спасибо.
    Как его почистить? Какое оптимальное давление посоветуете для двухэтажного дома. Отдельных насосов нет.
     
  4. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    Я бы посоветовал держать в системе отопления 1-1.2 Бар, а в расширительный бак при этом качать 0.9 Бар.
     
  5. Methodman
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Methodman

    Участник

    Methodman

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Т. е. 2 бар это избыточно? Чем грозит такое давление?
    Как определить давление в расширительном баке котла? И как его поддерживать?
     
  6. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    На вашем котле стоит расширительный бак 6 литров (если это серия про) или 10 тиров (если это серия плюс) и он рассчитан на определённый объём теплоносителя. Меняя давление в системе отопления вы меняете режим его работы и может получится, что вы ограничиваете возможность его работы.

    Этими работами должны заниматься специалисты аттестованные производителем. Советую как минимум раз в год заказывать техническое обслуживание вашего котла, в состав которого включена диагностика и настройка расширительного бака.
     
  7. Methodman
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Methodman

    Участник

    Methodman

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Я почему спрашиваю про давление. Мастер, который делал отопление, сказал, что при температуре теплоносителя 60 градусов, давление в системе желательно держать 2,0. Я посмотрел на шкалу на дисплее от 0.8 до 3, и решил особо не сдаваться в подробности, поставил 2.
    А 1.2 это близко к нижней границе. Но Вам как специалисту тоже доверяю.
    Не подскажите, почему мастер советовал 2,0 давление, на что мог опираться.
     
  8. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    Я не могу вам подсказать, почему ваш мастер сказал вам такие слова. Я с ним не знаком и его логику в этом вопросе не знаю.

    Для вашего двухэтажного дома оптимальное давление теплоносителя в системе отопления 1-1.2 Бар.
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Как сделано СО?
     
  10. Methodman
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Methodman

    Участник

    Methodman

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Спасибо.
    При какой температуре теплоносителя должно быть 1.2 бар?
     
  11. Methodman
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Methodman

    Участник

    Methodman

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Что именно нужно уточнить?
     
  12. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    на холодную
    Если мастер Вам сказал держать давление 2 бара-может из-за того что СО сделана из 20 трубы?
     
  13. Methodman
    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Methodman

    Участник

    Methodman

    Участник

    Регистрация:
    30.03.16
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Точно, было два диаметра в закупке 16 видимо на тёплый пол, а 20 отопление, так может быть?
    А при 20 должно быть большее давление?
    При 50 гралусах какое давление советует?
     
  14. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.958
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Ну 16 на теплые полы еще ладно, а 20 на ГВС? У Вас только теплые полы и все?
     