1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Кондиционер не морозит

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем морока, 25.07.09.

  1. Helga
    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.382
    Благодарности:
    43.623

    Helga

    Станиславская

    Helga

    Станиславская

    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.382
    Благодарности:
    43.623
    Адрес:
    Москва
    Обрадовали((
    И что делать? Мне два литра надо (а в баллоне - сколько?). Кондей Airwell.
     
  2. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    134

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Крым
    Вес стандартного баллона с 22-м газом - 13,5 кГ
     
  3. Helga
    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.382
    Благодарности:
    43.623

    Helga

    Станиславская

    Helga

    Станиславская

    Регистрация:
    18.04.07
    Сообщения:
    17.382
    Благодарности:
    43.623
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Значит по деньгам все гуманно. Осталось найти искомое... И заправиться) Иначе с дачи в Москву не вернуться никогда.
     
  4. Игорь3392
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    Игорь3392

    Участник

    Игорь3392

    Участник

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Балбес я, поставил 7 (семь) лет назад LG M19L2H, и за все семь лет ни разу не вызывал никого на ТО.
    Тем не менее сплит работал. И вот сегодня, в самую жару, начал отключаться компрессор (как я понимаю), т.к. на внутренних блоках через несколько минут после включения повышается температура до комнатной. Кстати, до этого в процессе эксплуатации постепенно начал чувствовать, что охлаждение уже не столь эффективно, как сразу после установки.
    Внешний блок стоит очень неудобно, чуть ли не вышку вызывать надо.
    Поэтому вопрос - можно ли какими-то ухищрениями самому снять коды ошибок, по которым можно было бы выяснить причину отключения (есть ли вообще возможность диагностики с пульта)? Это для того, чтобы хоть немного быть готовым к предстоящим затратам. Хорошо бы, чтобы просто чистка конденсатора...
     
  5. Glukalo2

    Glukalo2

    Glukalo2

    Гость

    Вопрос к специалистам, Имеется наружный блок и три канальника в трех комнатах (две маленькие одна большая) С наступлением жары круглосуточно работают два канальника один в большой один в маленькой комнате. Спустя месяц заметил существенное увеличение влажности в обоих помещениях окна не открываем из за ужасного дыма. Так же на лицо снижение мощности канальника в большой комнате. Вопрос в чем причина понижения мощьности и увелеичинеия влажности.

    С уважением,
    Александр
     
  6. Крошка Ру
    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    134

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Крошка Ру

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.12.06
    Сообщения:
    646
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Крым
    Это чисто субьективное ощущение или по психрометру? Профилактику давно делали?
     
  7. Htov1985
    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Htov1985

    Участник

    Htov1985

    Участник

    Регистрация:
    11.05.17
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, кондиционер китайский панасоник 12, обслуживался ежегодно, с чисткой сливной трубки, блока, короче делали все, кроме мойки, всего ему 4 года. Однажды под конец лета, очень скоропостижно, он перестал морозить и замигала лампочка на внутреннем блоке. Были вызваны мастера, которые заправили кондер и ушли, на следующий день картина повторилась, снова пришли за достойные деньги нашли утечку, перетерлась трубка, сказали, что заводской брак, запаяли и заправили по манометру, теперь кондиционер не морозит как раньше. Попробовал найти другого мастера, он посмотрел, сказал, что фреон в нем есть, но перепад был 8 градусов, чуть подзаправил, перепад вроде стал больше 10 градусов, но кондер так же дует прохладой, но комнату не охлаждает, остальные мастера в принципе не берутся устранить, подскажите что делать?
     
  8. bps888
    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2

    bps888

    Участник

    bps888

    Участник

    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    2
    Что вы имеете в ввиду по понятием " делали все кроме мойки" ?
    Может у вас блоки грязные ?
    А вы видели как они паяли и где именно они паяли ? внутренний блок, наружний блок, трассу ?
    Перетерлась трубка ?!?!?! для Панасоника нет такого понятия ! Это качественные кондеи. Скорее у кривых монтажников на монтаже мозг перетерся...
    Скорее всего у вас была утечка... возможно в вальцовке. первые господа не потрудились искать причину - тупо заправили и слиняли. Поэтому он на следующий день перестал холодить. Не известно какие операции выполняли спецы по паянию... возможно в системе воздух - из- за чего система не работает как нужно. Либо как вариант запаяли они вам трубу ... заузили сечение ...