1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Управление котлом Bosch 6000 по температуре теплоносителя

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем _kot_, 30.01.17.

  1. _kot_
    Регистрация:
    23.09.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    _kot_

    Участник

    _kot_

    Участник

    Регистрация:
    23.09.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Управление котлом Bosch 6000 по температуре теплоносителя
    Хочется удобного и быстрого управления котлом, Идеально разделять день/ночь, + режим отсутствия дома. Все терморегуляторы работаю от температуры в доме. Но в районе планируемой установки термостата, температура воздуха колеблется в районе 22 градусов.

    Хочется терморегулятор по теплоносителю, например днем 45 градусов, ночь 65.
    Подскажите какие есть варианты для котла Bosch 6000?
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.997
    Благодарности:
    24.448
    Адрес:
    Россия, Москва
    ТРМ 501 производства "Овен" например - реле-регулятор с таймером одноканальный. Но затея на мой взгляд сомнительная.
     
  3. _kot_
    Регистрация:
    23.09.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    _kot_

    Участник

    _kot_

    Участник

    Регистрация:
    23.09.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Почему затея сомнительная?
    У боша есть cr10, cr100 - они будут работать?
     
  4. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    да. но он не имеет временной программы. регулирует температуру воздуха
    нет. регулирует температуру воздуха
    зачем вам теплоноситель? Обычно терморегуляторы воздух в помещении поддерживают
     
  5. _kot_
    Регистрация:
    23.09.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    _kot_

    Участник

    _kot_

    Участник

    Регистрация:
    23.09.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Сейчас у меня по квартире висит 3 различных термометра. Все они показывают температуру 22 +/- 0.5 градуса. Но при этом днем когда светит солнце жарко, ночью прохладно. Возможно на датчик температуры, влияет теплоемкость стен, а на личные ощущения конвекция воздух по квартире. В квартире большие комнаты и окна, + солнечная сторона.

    Приходиться утром ставить температуру на батарею 45, ночью 65. Для меня самым простым решением было установка температуры теплоносителя, по времени суток и/или температуры на улице.
     
  6. viktor48
    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.157
    Благодарности:
    10.234

    viktor48

    Живу здесь

    viktor48

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.03.11
    Сообщения:
    11.157
    Благодарности:
    10.234
    Адрес:
    Москва
    А не проще поставить программируемый терморегулятор по воздуху хотя бы типа такого http://ekolain.ru/auraton/auraton-2025.shtml или ему подобного и отрегулировать его по времени суток и дней?
     
  7. _kot_
    Регистрация:
    23.09.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0

    _kot_

    Участник

    _kot_

    Участник

    Регистрация:
    23.09.15
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    0
    Нет, не проще.
    В месте установки регулятора температура стабильная 22 градуса.
     
  8. Buderus71
    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162

    Buderus71

    Живу здесь

    Buderus71

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.13
    Сообщения:
    4.890
    Благодарности:
    3.162
    Адрес:
    Тула
    @_kot_, зачем изобретать велосипед. Установите Opentherm регулятор и максимальную температуру теплоносителя на котле. ОТ сам рассчитает требуемую Ттн и скомандует ее котлу.
     
  9. sasha819
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    sasha819

    Участник

    sasha819

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Омск
    @Buderus71, то есть если на котле установлено 57, то больше 57 греть не будет
    у меня стоит Zont c опен термом, пытаюсь онлайн поднять температуру не получается
    ниже можно, выше нет
     
  10. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @sasha819, все правильно...
    то эта уставка является приоритетной для ОТ...а иначе он и 200С на подачу рассчитает чтобы быстрее дом нагреть)
     
  11. sasha819
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    sasha819

    Участник

    sasha819

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Омск
    все, разобрал, поменял температуру
    а какую желательно минимальную температуру выставить для ОТ по теплоносителю?
     
  12. шидол
    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986

    шидол

    Живу здесь

    шидол

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.06.08
    Сообщения:
    2.225
    Благодарности:
    986
    Адрес:
    Ставропольский край Пятигорск
    @sasha819, здесь еще проще... чем шире диапазон температур теплоносителя- тем меньше будут отклонения от заданных параметров температуры воздуха. Простыми словами- по нижнему пределу возможностей котла
     
  13. sasha819
    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4

    sasha819

    Участник

    sasha819

    Участник

    Регистрация:
    27.02.14
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Омск
    выставил мин 40 макс 70 установил температуру в доме и теперь он сам все считает и прогнозирует Zont это однако удобная штуковина