1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выход теплого воздуха в помещение?, печка SUPRA Tertio

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем roman-kazan, 29.01.17.

  1. roman-kazan
    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    roman-kazan

    Новичок

    roman-kazan

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Выход теплого воздуха в помещение?, печка SUPRA Tertio
    Добрый день уважаемые строители и профессионалы своего дела!
    Прошу вас помочь по вопросу распределения теплого воздуха с камина.
    Ниже выкладываю фотографии на текущий момент.
    Сам я думаю, что необходимо сделать отверстия по бокам камина с двух сторон для выхода теплого воздуха. Одно из отверстий уже сделал, но есть сомнения.
    Инструкция была на иностранном языке, поэтому ничего не понял, а похожих картинок там не увидел.
    Надеюсь, что здесь мне помогут.
    1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg
     
  2. Voltkazan
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64

    Voltkazan

    Живу здесь

    Voltkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Казань
    А монтажники не могли сделать, или сами делали? Внутри короба что?
     
  3. roman-kazan
    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    roman-kazan

    Новичок

    roman-kazan

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Были разные бригады по монтажу камина и облицовке.
    Внутри коробка спрятан воздуховод.
    Сам начал вырезать отверстия для выхода тепла, но потом что-то меня осенило и вспомнил про этот сайт, дай думаю задам профессионалам вопрос.
    Так будет это работать или нет? Хотел их с обоих сторон сделать.
     
  4. Voltkazan
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64

    Voltkazan

    Живу здесь

    Voltkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Казань
    Будет работать в любом случае, хуже или лучше будет работать зависит уже от деталей. Обычно в коробе должна быть отсечка от потолка ниже сантиметров так 50. Вот ниже этой отсечки, то есть в верхней части камеры над камином и делают. У вас как короб внутри устроен? Можно нарисовать хоть карандашом, сфотографировать телефоном и выложить. От внутреннего устройства много зависит, например если отверстия на второй этаж в верхней части есть, то можно пониже сделать решетки на первый этаж (см. Вложение) Потом короб у Вас чем теплоизолирован? Это уже вопрос по безопасности.
     

    Вложения:

    • 20161211_150744.jpg
  5. roman-kazan
    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    roman-kazan

    Новичок

    roman-kazan

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Посмотреть надо, завтра напишу.
     
  6. roman-kazan
    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    roman-kazan

    Новичок

    roman-kazan

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Отсечку не видно через отверстие.
    Короб теплоизолирован минватой, вот поэтому и думаю будут эти решетки работать или нет, по сути дела, теплоизоляция наоборот должна препятствовать передаче тепла внутрь короба.
    Я просто сомневаюсь как через такие маленькие отверстия вверху топки будет передаваться столько заявленного тепла.
    Скорее всего надо попробовать растопить печку.
    Спасибо за ответ.
     
  7. Voltkazan
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64

    Voltkazan

    Живу здесь

    Voltkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Казань
    У Вас такое отверстие под конкретные решетки? В коробе может быть температура 300 гр. и минвата не лучший способ теплоизоляции, да и с точки зрения экологит. Будете ей дышать. Надеюсь хоть специальная минвата, зашитая фольгой? Решетки тоже идут специальные каминные. Но чтото меня терзают догадки, что вам шабашники на..уевертили и ушли. А Вы даже внутрянку не сфоткали чтобы показать, тогда было бы больше ясности. В Казани как минимум 2 нормальных магазина, где даже придя купить каминную решётку продавец тебе объяснит и всё остальное
     
  8. roman-kazan
    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    roman-kazan

    Новичок

    roman-kazan

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Да решетки обычные, понял, попробую фотографии сделать засунув туда телефон.
     
  9. Voltkazan
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64

    Voltkazan

    Живу здесь

    Voltkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Казань
    Тогда уже стоит беспокоится о пожаробезопасности конструкции. Надеюсь теплоизоляция топки от стен имеется? А что за воздуховоды говорите в коробе? На второй этаж? У вас топка с вентиллятором (турбина) или обычная?
     
  10. roman-kazan
    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    roman-kazan

    Новичок

    roman-kazan

    Новичок

    Регистрация:
    29.01.17
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Приветствую! Прошу прощения, что долго не выходил на связь, т. к. дом находится за городом.
    Топка обычная без вентилятора.
    Сделал фото того что внутри.
    IMAG8498.jpg IMAG8503.jpg IMAG8506.jpg
     
  11. Voltkazan
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64

    Voltkazan

    Живу здесь

    Voltkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Казань
    То есть, как я понял, в коробе у Вас дымовая труба, выполненная из гофры, заизолированная изоляцией? Кроме того, тепло от печи поднимается внутри НЕИЗОЛИРОВАННОГО короба и выходит через решетки. Такая конструкция пожароопасна. 1. что за гофра для дымохода? Разрешена для дымоходов? 2. Температура внутри короба может превышать 200С. Гипсокартон - не изолятор, а вполне пожароопасный материал. Весь ваш наружный слой на коробе потечет от температуры. 3. решетки для выхода теплого воздуха есть, а где воздух входит. Посмотрите в инструкции на печь, не надо ли ниже ее дедать забор воздуха. Вообще рекомендуется забор снаружи. Короче я бы посоветовал все разобрать и изнутри короб теплоизолировать хотябы минватой, а также стену. Кстати внизу между топкой и стеной тоже ничего нет?
     
  12. Voltkazan
    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64

    Voltkazan

    Живу здесь

    Voltkazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.07.13
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Казань
    Тут полно тем как люди камины делали. Не поленитесь - почитайте, уже бы денег сэкономили и сами сделали как положено. Вы где живёте? В московском р-не магазин есть где решетки каминные продают и проконсультируют по каминам