1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

2 котла в каскад в один дымоход

Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем Definum, 27.01.17.

  1. Definum
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Definum

    Участник

    Definum

    Участник

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    2 котла в каскад в один дымоход
    Добрый день.

    Помоги определиться, есть дом общей отапливаемой площадью в 360м2.

    Есть дымоход внутренний диаметр 160мм. Подводиться магистральный газ.

    Согласно проекта требуется котел мощностью 36-44 кВт (такие данные стоят в проекте).

    Хотелось поставить 2 настенных котла в каскад (мощностью 24 или 30 кВт) и вывести в один дымоход (у производителя есть такое решение через коллектор с клапанами обратной тяги).

    Возможно такое решение в России и как его согласовать?
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Название котлов и данного устройства хотелось бы уточнить.
     
  3. Definum
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Definum

    Участник

    Definum

    Участник

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    VIESMANN Vitopend 100-W
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Для данного типа котлов производитель вроде не предусматривает подключение нескольких в один дымоход.
     
  5. Definum
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Definum

    Участник

    Definum

    Участник

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Как это не предусматривает? страница 7,6-24 вложенного файла.
     

    Вложения:

  6. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Ну если для Вас названия Vitopend и Vitodens синонимы, то тогда да, предусматривает. Учтите только, что дымоходы из ссылки - пластиковые.
     
  7. Definum
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Definum

    Участник

    Definum

    Участник

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Вместо того чтобы показывать свою значимость можно было поправить.
    Спасибо за ваши комментарии.
    Форум дохлый.
     
  8. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    1.658

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    1.658
    Адрес:
    Волгоград
    @Definum, Скажите а на кой Вам 2 настенных котла?
    Вы в курсе, что любой настеный котел по времени эксплуатации выйдет из строя в 2 раза быстрее по отношению к напольному котлу.
    Забудьте про Вашу идею два котла в один дымоход, по СНИП это не допустимо.
     
  9. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Я же Вам сразу сказал, что для котлов Витопенд такой вариант подключения дымоходов не предусмотрен.
     
  10. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    1.658

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    1.658
    Адрес:
    Волгоград
    Он не для каких котлов для газа не предусмотрен в России.
     
  11. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    сп 89.13330.2012 "Котельные установки"
    9.2.2 Для котельных необходимо предусматривать сооружение одной дымовой трубы. Допускаются две трубы и более при соответствующем обосновании. При количестве устанавливаемых котлов свыше трех и диаметре выходного отверстия дымовой трубы 3,6 м и более рекомендуется предусматривать многоствольную дымовую трубу. В котельной для каждого котла, оборудованного дутьевым горелочным устройством, необходима либо установка индивидуальной дымовой трубы (индивидуального ствола), либо конструирование общей трубы с разделительными вставками для исключения взаимного влияния дымовых газов.
     
  12. Комплекс
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    1.658

    Комплекс

    Живу здесь

    Комплекс

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    3.360
    Благодарности:
    1.658
    Адрес:
    Волгоград
    Это Вы про какую котельную?
    Разговор про обычный дом.
     
  13. Definum
    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Definum

    Участник

    Definum

    Участник

    Регистрация:
    05.05.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Котельная в обычном частном доме.
    Есть труба шильдиль 160 мм высотой 12 метров.
    Насколько я понял мне турбированные котлы не подойдут.
    У них требование к есть ограничение к высоте трубы.

    2 котла - экономические соображения.
    2 котла по 24-30 кВт стоят 80 т. р., а напольник этого производителя стоят 100-120 т. р.
    по СНИПам есть разъяснительное письмо по поводу индивидуального отопления в многоквартирных домах, где сказано что можно на одном уровне в один дымоход выводить 2 отопительных теплогенератора. Вывод 2-х теплогенераторов в один дымоход возможен при разнице в высоте 0,75 метра.
     
  14. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Так и сделайте. А если использовать не коаксиальный дымоход, а раздельный, то эти 12 метров для турбокотлов будут как слону дробина.
     
  15. Павел Т.
    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.076
    Благодарности:
    1.550

    Павел Т.

    Живу здесь

    Павел Т.

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.01.10
    Сообщения:
    3.076
    Благодарности:
    1.550
    Адрес:
    Королёв