    Выкладываю для критики, планируемую к реализации систему отопления.
    Об объекте, пмж, гсб, 2 этажа, Высота потолков ~2.8. Ярославская обл.
    Сейчас смонтированы только ТП 1го этажа. Котел протерм пантера 25коо одно-контурный. Планирую теперь сделать ветку РО 2 этажа, думал над схемой тихельмана, но из-за планировки это сделать очень трудно. Материал труб планируется полипропилен. Основные стояки 32пп, ближе к последним радиаторам 25 пп. Отвод На радиатор отопления 20пп (1/2). Пришел к простой двухтрубной системе. Есть еще радиатор на лестничном пролете, от окна до уровня пола лестницы порядка 20 см, что мало для установки радиатора, думаю установить радиатор на уровне пола 2го этажа. Допускается ли такое решение? ГВС будет реализовано через БКН Drazice okc 160 ntr/bp.
    Общая схема
    1_0001.jpg
    1й -2й этажи
    1_0002.jpg 1_0004.jpg
    Расчет тепло потерь
    1_0003.jpg 1_0005.jpg
    Тпотери- это посчитанное значение тепло потерь помещения.
    ин. это с учетом инфильтрации
    ТП-это сколько выдает существующий теплый пол.
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    - ИМХО, диаметры завышены. На какой температурный режим расчет? Какая принята мощность секции (какой тип радиатора)?
    - непонятна конструкция НСУ ТП.
     
  3. Masrub
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58

    Masrub

    Живу здесь

    Masrub

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Россия
    С диаметрами честно сказать, сомневаюсь сам, 32 ПП армированный стекло-волокном.Ваше мнение насчет диаметров?
    Температурный режим 65/50/25 в идеале, не хочу пока поднимать температуру подачи до 75, холодно будет, конечно подниму. А так тепло мы любим. Сейчас в квартире 25*-26*, меньше для нас уже не комфортно.
    Радиаторы планирую алюминиевые, по ценовой категории что-то среднее. Возможно китай. Честно сказать производителя пока не выбирал, то что видел в магазине, в основном рекомендуют китай, говорят нареканий по ним меньше. Пример Lammin, Halsen Al 500/80? может оазис. Рядом стояли советские, спрашивал про них, говорят возвраты были, да и крашены не очень.
    По мощности радиатора принимал 150 Вт секция.
    По НСУ 1 этажа, ручная термоголовка, автоматики нет
    . Смесительный узел.jpg
    Хотел еще спросить, насколько плохо, если НСУ поставить на 1м этаже, а сами трубы ТП увести на 2й этаж?
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не могли бы Вы радиаторы раскидать на плане, где теплопотери указаны?
    При режиме 65/50/25? :faq:
    Больше 75 Вт с секции снять вряд ли получится. И это ближе к максисмуму (зависит от производителя).
    А если учесть транзитные теплопотери, коэффициенты на размещение и т. п. еще процентов 10 с мощности нужно убирать. А если еще и термостатику ставить...
    Возможно, но расход теплоносителя должен обеспечить воздухоотведение. Для 16-й трубы не менее 1 л/мин.
     
  5. Masrub
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58

    Masrub

    Живу здесь

    Masrub

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Россия
    Расписал РО с тепло потерями.
    Маленькое пояснение, на 1 этаже ТП= мощность веток теплого пола. На 2 этаже ТП нет, там взяты данные для примера 1 го этажа, т. к. помещения по планировке одинаковые.
    01_0001.jpg 01_0002.jpg
    По поводу 65/50/25, у нас было -34 два дня, котел стоял на подаче в 50*. Машина не заводилась, не смог прорваться в дом, когда приехал температура в доме была +19, на верху без отопления +8. По этому и рассчитывал из подачи в 65. Поднять то не проблема до 75 если будет прохладно. Сейчас в ТП идет +50, обратка +40.
    Как я понимаю существует вероятность завоздушивания системы ТП? Как года поступить, видел на форуме что НСУ в цокольном этаже, а ТП на 1 этаже. Просто не хотел городить НСУ на 2м этаже.
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Чтобы не было путаницы, лучше на радиаторах укажите мощность, которую Вы на них заложили.
    И это нормально. Как уже написано, просто должна быть обеспечена определенная скорость теплоносителя. А если и завоздушится, воздушная пробка выдавливается путем направления всего потока в завоздушенную ветку.
     
  7. Masrub
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58

    Masrub

    Живу здесь

    Masrub

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Россия
    По радиаторам 500 - межцентровое, 8 - количество секций, ну и дописал мощность.
    Project_0001.jpg Project_0002.jpg
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    По диаметрам предложил бы так:
    Диам1.JPG
    Диам2.JPG
    Естественно, при условии, что на малых диаметрах не будет некачественного монтажа ;)
    Количество секций надо корректировать.
     
  9. Masrub
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58

    Masrub

    Живу здесь

    Masrub

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Россия
    Что смущает по кол-ву секций? В большую сторону?
     
  10. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Конечно. 150 Вт с секции даже при режиме 75/60/20 не снять.
     
  11. Masrub
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58

    Masrub

    Живу здесь

    Masrub

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Россия
    А если учесть перспективу установки ТП? И на сколько бы Вы своетовали увеличить кол-во секций? В качестве примера на одном любом из радиатора?
     
  12. Masrub
    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58

    Masrub

    Живу здесь

    Masrub

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.12
    Сообщения:
    336
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Россия
    И была еще мысль два этажа РО объединить одним стояком и соответственно повесить все на 1 насос. Думаю этого не стоит делать?
     
  13. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тут не совет, а расчет работает. Если Вам требуется снять 1,5 кВт с радиатора, то количество секций (упрощенно!) = 1500 Вт/мощность (теплоотдача) секции.
    А теплоотдача секции зависит от конкретной марки радиатора и температурного режима. Как уже писалось, например, для температурного режима 65/50/25 мощность секции (в среднем, типового секционного радиатора) будет ~ 65-75 Вт; для режима 75/60/20 - ~ 110-125 Вт (конкретно - зависит от марки и производителя). Если вообще уж правильно подходить, то к рассчитанным теплопотерям нужно добавить коэффициенты на транзитные теплопотери (в т. ч. на доп. потери из-за радиаторного пространства); коэффициент, учитывающий размещение (напр. в нише), ну и рекомендуется накидывать до 15% при использовании термостатики.
    Если не требуется раздельного управления контурами 1-го и второго этажей, ИМХО, именно так и надо сделать.
     
  14. Ivan1304
    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784

    Ivan1304

    Живу здесь

    Ivan1304

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.13
    Сообщения:
    3.431
    Благодарности:
    2.784
    Адрес:
    Подольск
    @Masrub, с какой целью используете гидрострелку и по одному насосу на этаж? я бы делал по такой схеме-
     

    Вложения:

    • kociol-jednofunkcyjny.jpg
  15. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Простенько и со вкусом.
    Если один насос на весь радиаторный контур остается, конечно же, ГС не нужна.