1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Правильное подключение ТТК к ТА+ДК, ЭК, БКН + регулятор горения

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем alex641, 25.01.17.

  1. Zver367
    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    135

    Zver367

    Живу здесь

    Zver367

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.13
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    135
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Ого, серьезный подход! :super:
    А ТА самодельный, напорный или нет?
     
  2. Теория Хаоса
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    293

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Теория Хаоса

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    469
    Благодарности:
    293
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Система закрытая под 1.4 бар. Бак самодельный (в процессе изготовления). Ящик. Рама из 70 уголка, 4 мм листы обварены снаружи. От передней до задней стенки внутри разварены две трубы 2" с отверстиями вдоль труб (на подачу и обратку), заодно укрепляет стенки от выпучивания. Поперек ящика по высоте разварены три трубки 1/2 в которые будут вкручены термометры, заодно трубки не дадут выпучиваться баку в поперечном направлении + внутри кронштейны для укладки контуров теплообменников. Размер ящика L=1.85, W=1.2, H=2 (~4.5 м3) На авито уже присмотрел утеплитель - 200 мм Pir панели
     
  3. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    И мне, если можно.
    Я тоже так раньше думал, но я всегда топил без ТА, а вот ТА это огромный запас холодной воды и может быть автор прав...
     
  4. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Можете подсказать практическое решение?
     
  5. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Извините не дочитал сразу. Можно фото?
     
  6. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Площадь отопления какая? Подмес в котле есть? Какое управление горением и котловым насосом? Почему не заряжаете выше?
     
  7. alex641
    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.169

    alex641

    Живу здесь

    alex641

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.10.08
    Сообщения:
    2.360
    Благодарности:
    1.169
    Адрес:
    Мос. область
    Вы правы, в ТА если топить раз в день, большой запас холодной воды 15-20 град в нижней части. Поэтому ТА к ТТК надо подключать параллельно. Тогда обратка быстро прогревается и дегтя минимум.
     
  8. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Ну это работа трехходового или ладомата...
     
  9. igorforum
    Регистрация:
    28.10.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    22

    igorforum

    Живу здесь

    igorforum

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.16
    Сообщения:
    94
    Благодарности:
    22
    @alex641, Я живу на Урале, у нас такая-же зима. Напишите производителя так называемого регулятора горения.
     
  10. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    340

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    заМКАДыш
    Площадь 160 кв.
    Подмес обязательно. У меня на 55 гр.
    Управление горением штатное, установлен регулятор тяги на 80-85 гр.
    ЦН от котла включается при 80 гр. на подаче, выключается при падении до 75. А до этого вялая ЕЦ.
    Для работы по дымогазам, все закуплено, но пока пылится.
     
  11. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Как-то несовместимые вещи у вас. Подмес работает токо с насосом, а насос у вас включается при прогреве системы, но подмес играет решающую роль именно при разгоне системы с холодной... Как понимать?
     
  12. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    340

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    заМКАДыш
    Подмес играет роль все время, пока обратка из ТА не станет выше 55 гр.
    Котел достигает 80 гр. (около 30 мин. с момента растопки) и проседает при включении насоса до 75 гр. Насос отключается. Котел опять нагревает носитель до 80 гр. и т. д., получается дискретный такой режим.
    Пока так, что бы при прогорании закладки, насос не остужал носитель из ТА через теплообменник котла.

    Согласен, что такой режим не экономный к дровам и КПД связки ТТК+ТА ниже, чем может быть.
    Закупился термопарами, датчиками темп. по воде, ардуинами и т. д., делаю автоматику с сохранением статистики работы котла, заряда ТА, колебаний температур внутри/снаружи и с сигнализацией о нештатных ситуациях.
    А это время, а топиться надо сейчас, вот и выбрал дискретный режим и пусть горит и голова не болит)
     
  13. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Это понятно, только холодная обратка как раз в начале топки, а в это время у вас подмес не работает.
    Так это самый благоприятный момент для конденсата и при включении насоса он не исчезает мгновенно, но пройдёт каких-то ещё 10 минут. В итоге 30+10=40 или даже 50...
    Опять благоприятные условия для конденсата.
    Вот и я ищу решение этой задачи.
    Сами пишете прошивку?
    P. S. Я вас ни коим образом не критикую, сам только в процессе. Сделал ТА и планирую обвязку котла ну и разные способы управления. По-этому выражаю свои мысли в слух, чтобы в дружеском диалоге найти оптимальное решение и увидеть все "подводные камни".
     
  14. yarich
    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    340

    yarich

    Живу здесь

    yarich

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.07.14
    Сообщения:
    311
    Благодарности:
    340
    Адрес:
    заМКАДыш
    @Так_себе, критика всегда полезна, я далеко всего не знаю, могу легко важное упустить.
    А насчет выключенного насоса... у меня присутствует вялая ЕЦ, ее, конечно, недостаточно для работы системы без насоса, но вполне достаточно, что бы не образовывался конденсат. Котел у меня без серьезных отложений, правда и чищу раз в неделю.
    Я собираюсь переделать работу насоса по температуре в дымоходе. Этим будет заниматься ардуинка.
    Прошивку пишу сам, т. к. типовые варианты меня не устраивают, мои задачи намного шире.
     
  15. Так_себе
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594

    Так_себе

    Живу здесь

    Так_себе

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    874
    Благодарности:
    594
    Ну это надо много энтузиазма. У меня самоделочный котёл с большой площадью теплообменника за неделю чистка не ощущается на нагреве. Месяц это нормально, но чищу два раза в сезон. Практика (моя) показывает, что само оптимально раз в две недели. Зависит от топлива и способа сжигания или тления...
    Думаю, что самое правильное решение. Я тоже смотрю в этом направлении.
    Вычитал решение проще: термостат с капилярной трубкой от электродуховки, наверное это будет моим решением.
    :super::super::super: Завидую. Я уже не с того поколения. В школе занимал первые места на олимпиаде по информатике, но это было тогда когда компьютеров мы даже не видели. Это же поле для фантазии. Это же можно разные датчики и температуры и давления, и влажности, и уровня воды... Можно сделать прям "умный дом".