Перепутали изоспан В с А

Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем vlad-i-mir, 24.01.17.

  1. vlad-i-mir
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    393

    vlad-i-mir

    Живу здесь

    vlad-i-mir

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    484
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Московская обл. г. Дмитров
    Нашел чек на пленку которая с верху утеплителя. Мембрана ветро-влагозащитная Изолар А
     
  2. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    765

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Ростовская область
    Мембрана Изолар А - это не супердиффузка, ее нельзя ложить прямо сверху на утеплитель, нужен зазор 5см и сверху зазор такой же. Помимо создания зазора не должно быть закупорки с торцов, воздух должен иметь свободу хождения как между утеплителем и пленкой, так меж пленкой и дощатым верхним настилом.
    По начальному вопросу темы - можно.
    Проводка должна идти в защите (например металлическая труба).
     
  3. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.044
    Благодарности:
    63.600

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.044
    Благодарности:
    63.600
    Адрес:
    Россия, Рязань
    Почему? Она высокой паропроницаемости..У@vlad-i-mir, она положена как экологическая защита и ветрозащита..@vlad-i-mir, Все нормально у Вас
     
  4. Игорь3
    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.745
    Благодарности:
    5.784

    Игорь3

    Живу здесь

    Игорь3

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.09
    Сообщения:
    6.745
    Благодарности:
    5.784
    Адрес:
    Чехов
    Можно монтировать пароизоляцию снизу не обращая внимание на уже положенную мембрану. Провода по ГОСТу и ПУЭ не должны оказался в сгораемом перекрытии без металлической трубы (по ГОСТу в стальной трубе). По ПУЭ 7 допускается металлопласт. О достаточности вентиляции можно судить по количеству инея. Конечно все же лучше иметь вытяжку на крыше. Вытяжная труба стоит не дорого и установить легко
     
    Последнее редактирование: 01.02.17
  5. Anatolevich
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    765

    Anatolevich

    лётчик

    Anatolevich

    лётчик

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    1.131
    Благодарности:
    765
    Адрес:
    Ростовская область
    С оф. сайта Изолар:
    "НЕ допускается соприкосновение материала Изолар А с утеплителем или со сплошными деревянными поверхностями- это снижает гидроизолирующию способность материала. Между мембраной и утеплителем должен быть зазаор 2-5 см."
    Нет данных по Sd по изолар А, что бы можно было бы сравнить паропроницаемость.
    Например у Тайвек Софт - 744 г/кв.м за 24часа.
     
    Последнее редактирование: 01.02.17
  6. Sadovnik62
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.044
    Благодарности:
    63.600

    Sadovnik62

    Консультант

    Sadovnik62

    Консультант

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    37.044
    Благодарности:
    63.600
    Адрес:
    Россия, Рязань
    На скате должен быть не менее 5 см
    Мембрана на горизонтали (полу) холодного чердака ни каким боком к ФУНКЦИИ гидроизоляции...ее монтируют чтоб утеплитель не нюхать (пыль) ну и как ветрозащита (ФУНКЦИЯ)...Роль гидроизоляции (ФУНКЦИЯ) выполняет подкровельная мембрана...Аналогично вентфасад...там тоже ветрозащита вплотную...(ФУНКЦИЯ)...роль гидроизоляции выполняет сам фасад...хотя справедливости ради обычная ветрозащита установленная вертикально ни когда не промокнет в сторону утеплителя