Дом 2 в Туле. Газоблок+кирпич по собственному проекту

Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Алексей71Тула, 19.01.17.

  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то любой электротехнический аппарат мучают всякими испытаниями на соответствие нормам.
    Не конкуренты, а вполне официальные организации. Особо не забалуешь.
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.959
    Благодарности:
    24.040

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.959
    Благодарности:
    24.040
    УЗИП нужен для того, чтобы организовать замыкание.
    Например.
    Потенциал молнии пришел по проводу фазы. На фазе 10 тысяч вольт...на нулевом проводе 0 вольт.
    Разница потенциалов (напряжение) = 10 тысяч вольт. От такого напряжения телевизор сгорит.
    Что делает УЗИП?
    Он открывается и соединяет фазу и ноль. 10 тысяч вольт появляются и на фазе, и на нулевом проводе.
    Телевизор не сгорает, поскольку напряжение 10 000 - 10 000 = 0 вольт.

    Во время открытия УЗИПа происходит замыкание. Должен отключиться автомат или сгореть предохранитель и тем самым разрывается цепь. И ток молнии прекращает свое существование.

    У телевизора нет металлического корпуса и обычно нет заземляющего контакта.

    А вот у стиральной машины 3 проводника...фаза, ноль и заземление.
    Потенциал молнии может появиться на любом проводнике.
    Молния ударила в молниеприемник или в грунт рядом с контуром заземления.
    В результате потенциал молнии появляется на проводе заземления (на РЕ).
    В стиральной машине стоит импульсный блок питания. Т. е фаза, ноль и заземление соединяются друг с другом через электронные элементы.

    На жиле заземления 10 000 вольт, а на жиле фазы всего 220 В.
    Разница 9 780 вольт. Блок питания стиральной машины сгорает.
    Получается, что УЗИП надо ставить между фазой и заземлением.
    Но с нулевым проводом та же история.
    Т. е. надо ставить УЗИП между нулем т заземлением.
    А еще один УЗИП надо ставить между фазой и нулем.

    Получается, что для защиты бытовой техники надо ставить три УЗИП на каждую фазу.

    При этом!
    Один комплект УЗИП надо ставить близко к защищаемой технике.
    Какое импульсное напряжение может выдержать Ваш телевизор?
    Допустим, 2 000 вольт. Не больше.
    Значит около телевизора должен стоять УЗИП на напряжение не более 2 000 вольт.

    Но этот УЗИП надо защищать от слишком большого потенциала молнии.
    Если на него придет потенциал 100 000 вольт, то он взорвется.
    Значит должен быть еще один УЗИП с бОльшим параметром.

    В итоге количество УЗИП увеличивается до значительного количества.
    А если учесть защитную автоматику и особенности монтажа УЗИП, то ценник на молниезащиту перестает радовать.
     
  3. Андрей143
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    40.786

    Андрей143

    Живу здесь

    Андрей143

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    9.724
    Благодарности:
    40.786
    Адрес:
    Владимир
    Что за место - возвышенность или у воды? Почему молнии прилетают, как думаете?
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604
    Адрес:
    Москва
    Относительно открытая местность, ВЛ 10 кВ в поле с километр. Вполне себе хорошая мишень.
    А во сколько лет ударит - Зевс его знает.
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604
    Адрес:
    Москва
    Осень. Пошли грибы. Но это не повод собирать мухоморы и после обеда ими делиться полученными впечатлениями с окружающими :flag:
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.959
    Благодарности:
    24.040

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.959
    Благодарности:
    24.040
    Очень познавательный текст.
     
  7. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    5.217

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    5.217
    Адрес:
    Тула
    Друзья, спасибо за мнения - по узип пока есть следующие мысли. В главном щите его не будет этот точно, значит прямо сейчас что то решать по нему не надо. Только отдельный металлический бокс. Возможно его установку осуществлю параллельно с монтажом молниеотвода на дымник. В любом случае впереди - осень зима - гроз у нас в этот период не бывает. Есть время подумать и подготовиться финансово взвесив все за и против. Сейчас на повестке дня по прежнему внутридомовые щиты. Отрисую их и выставлю на Ваш суд.
     
  8. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    5.217

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    5.217
    Адрес:
    Тула
    Щит 1 этажа в первом приближении. Щит на 72 модуля - при 23 входящих линиях казалось с конским запасом. Теперь выходить либо все автоматы 2р на линии - либо двойная диф. защита - чем то надо жертвовать. Что посоветуете? № фазы входят на реле напряжения - с них на 3 автомата 1 этажа 2 этажа и узо и автомат котла. от них уже на 5 групп автоматов каждый под своим узо. пока нарисовал по 1 узо не группу - при двойной диф защите поставлю по второму узо рядом...
    4 дин рейки по 18 модулей у меня
     

    Вложения:

    • щит 1 этаж.png
  9. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604
    Адрес:
    Москва
    Двойная дифзащита, естественно, важнее.
    Я не знаю, какой именно щиток, но если что-то типа Мистраля41/65, то нулевые шины можно спокойно поставить снизу-сверху. Штатным не хватит, но их можно найти. У меня АББшных нулевых шин в чулане накопилось целая коробка - не пользуюсь вообще. Даже в свое время принес кучу ребятам в офис, они мне вместо них дали гору PE :aga:

    У китайцев всяких тоже можно на краях что-то насочинять, в зависимости от конкретной оболочки. Хотя я что-то не припомню китайцев на 72М...
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.959
    Благодарности:
    24.040

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.959
    Благодарности:
    24.040
    Чем жертвовать? Хороший вопрос, поскольку тараканы у всех разные.
    Смотрю на комплектацию.
    Я бы добавил отдельный вольтметр и переключатель генератора.
    Реле выбора фазы под вопросом.
    Байпас для стабилизаторов под вопросом.
    Реле ограничения мощности под вопросом.
    Трехфазной электроплиты не вижу.
    Автономного отопления не вижу.

    Короче...кому как, а я бы сначала прорисовал всю схему и только потом смотрел на размеры корпуса щитка.
    Мало одного корпуса на 72 модуля - прикручивпю рядом еще один.
     
  11. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    5.217

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    5.217
    Адрес:
    Тула
    Щит мистраль 41 на 72. Сейчас уже тяжело на мистраль искать комплектуху - сами то мистрали ели вымутил. По шинкам я в нижнем соберу все шинки от 2 щитов нулевые - распилив их внутри на 2 и мне хватит по нулевым шинкам, а в щите второго этажа у меня влезает и по 2 узо и 2р автоматы - так что там без нулевых шинок переживу или с одной шинкой н на дин рейку.
     
  12. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    5.217

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    5.217
    Адрес:
    Тула
    Генератора не будет 100% - электричество 10 лет как стабильное тут - все же город - если что и чинят, то - быстро, не разу даже мысли не возникло что не плохо бы гену завести. Вольтметры же есть на РН - зачем отдельный? Реле выбора фаз - места под него нет, а нужно ли оно не понятно - сейчас дом (дом на этом же участке и от этого же столба) сидит на одной фазе и проблем на этой фазе нет... думаю 2 остальные должны быть тоже в норме, соседи не жалуются. По поводу стабилизатора - он будет стоять на отдельной линии и представляет собой ИБП с автомобильным 100Ач АКБ - как показывает практика этого хватает на 2-3 суток работы котла и насосов, работает он от розетки и когда свет гаснет он вступает в работу. У родителей часто очень свет гаснет и эта штука 5 лет себя показывает очень хорошо. Плита будет газовая. Котел электрический не может быть автономным, на него идет 3 фазы как не крути, а газовый на аккумуляторе и ИБП будет сидеть. Что бы повысить его надежность около котла сделаны 2 группы розеток - одна с 1 фазы и через ИБП. Другая с другой фазы и через другое узо - так, что если поломается одна фаза, группа под УЗО или ИБП - можно быстро и просто перейти на другую.
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604
    Адрес:
    Москва
    Не надо мучать штатные шинки. Могу выделить горстку под нужное число контактов.
    Надо просто посчитать, сколько каких требуется.
     
  14. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.735
    Благодарности:
    8.604
    Адрес:
    Москва
    Если есть ИБП, то на него вешаются самые критичные потребители.
    Достаточно просто предусмотреть возможность сравнительно быстро перекинуть питание этого УПСа на любую фазу. Вручную. На случай форс-мажора. Внутри щита не вижу проблем это перекоммутировать "на лету". Можно взять мелкое РВФ 1 модуль размером, но по ним жалобы были. И даже 16А не стоит через него пропускать, дохлое оно...
    Я тоже раньше не сталкивался с пропаданием двух (!) фаз. Тем не менее, сидели неделю на одной оставшейся.
     
  15. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    5.217

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.816
    Благодарности:
    5.217
    Адрес:
    Тула
    в штатной комплектации идет 2 штатные шины сверху и 2 снизу нулевые и земля. Я могу использовать еще 2 нулевых от щита второго этажа - там все атоматы 2р. итого 4 нулевых шинки. У меня будет в щите первого этажа 5 групп УЗО - то есть 5 нулевых шин, ну и возможно 1 общая - смотря как буду коммутировать - штатные шинки длинные - так что разобрать ее - разрезать пополам и собрать так что визуально она будет как заводская а по факту в ней будет 2 разных шинки. А больше - просто в щит не установить - там 2 крепления для реечек с шинками.
    Я думаю пойти простым путем. У котла в бойлерной у меня 2 группы розеток, одни просто розетки боллерной. Вторые идут снизу от от ИБП, он стоит под бойлерной в цоколе под вытяжкой - что бы АКБ при работе свои пары в вытяжку выкидывал. Там вторая группа розеток "в цоколе под бойлерной". И есть еще 3 группа розеток - просто розетки цоколя - на которые можно ИБП переключить просто в случае чего руками детей или жены - без пере коммутации в щите. И вот 3 этих разных группы розеток я планирую повесить на разные фазы.
     

    Вложения:

    • P_20220824_195257_1_p.jpg