1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Заискрилась фаза в зажиме

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ivldenis, 15.01.17.

  1. ivldenis
    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200

    ivldenis

    Живу здесь

    ivldenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    М.О.
    Заискрилась фаза в зажиме
    Добрый день. Не электрик, прошу прощения, если что не так напишу. К дому приходят три фазы по пять киловатт. Вчера, ковыряясь в машине на улице, почувствовал запах гари. Посмотрел на соединение проводов на доме. Увидел, что искрится в колодке соединения одной фазы. Ни один автомат в доме не сработал. Отключил общий рубильник фаз, что перед счетчиком. Поставил лестницу. Соединительная колодка практически полностью выгорела и просто болталась на проводах. Чуть подергал провод, колодка упала. Поехал с ней в электротовары. Купил аналогичную. Аккуратно соединил и зажал провода. Посмотрел схему, на что идет эта фаза. Идет она на потолочный свет в доме (не горел в тот момент), на первую управляющую фазу трехфазного котла protherm 9k, скважинный насос грундфос sq 2-55 (650 Вт и тоже не работал в тот момент), на два компрессора септика топас и два управляющих клапана системы фильтрации. Характеристик питания топаса и клапанов нет. Но, думаю, совсем мало. На всякий случай перенес насос, септик и и питание клапанов фильтрации на другую фазу. Включил рубильник. Сделал полную нагрузку в доме всего. Залез на лестницу, все ок. Ничего не нагревается. Но боязнь все же осталась. Живем постоянно, электрокотел работает постоянно. Страшновато теперь его оставлять. Что могло способствовать искрению?
    Фото соединения уже после того как колодку поставил. Ж\з провод.
     

    Вложения:

    • IMAG2123.jpg
    • IMAG2124.jpg
    • IMAG2125.jpg
    • IMAG2127.jpg
    • IMAG2128(1).jpg
  2. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725
    Адрес:
    Москва
    Был плохой контакт. У Вас разве не срывные головки (13мм) на зажимах?
    Как давно сделан ввод? Возможно при монтаже, плохо было затянуто.
    При затягивании, головка срывная, т. е. при достижении заданного момента затяжки, должна отломиться.

    Особенности:
    • Демонтаж возможен (вторичный монтаж не допускается).
    • Зажимы данного типа допускают выполнение работ на линии под напряжением.
    • Срывная головка затягивается при помощи изолированного накидного гаечного ключа CL 13 Click.
     
    Последнее редактирование: 15.01.17
  3. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.199

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.199
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    У вас ВСЕ зажимы неправильно протянуты. Их нужно тянуть до СРЫВА ГОЛОВКИ болта. RTFM
     
  4. ivldenis
    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200

    ivldenis

    Живу здесь

    ivldenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    М.О.
    Новая на 13, которые были, на 10. Не знал про срыв. А есть возможность так сильно затянуть при напряжении?

    Дом купил новым полгода назад. Дата установки счетчика из личного кабинета абонента 26.05.2015.
     
  5. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725
    Адрес:
    Москва
    @ivldenis,
    Вам еще повезло, что это фаза, а не ноль.
    Затяните все свои зажимы, как положено. Не откладывая на "потом".
     
  6. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725
    Адрес:
    Москва
    Можно. Допускается, если есть соответствующий изолированный инструмент.
    НО, у Вас есть возможность отключить и спокойно работать.
     
  7. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.119
    Благодарности:
    3.805
    Адрес:
    Новороссийск
    Зачем? отключите автомат и "посрывайте" им головы.
     
  8. ivldenis
    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200

    ivldenis

    Живу здесь

    ivldenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    М.О.
    Автомат то в доме, после зажимов. Полез пробовать...
     
  9. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725
    Адрес:
    Москва
    А ЩУ разве на на столбе (трубостойке) со своим АВ?
     
  10. ivldenis
    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200

    ivldenis

    Живу здесь

    ivldenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    М.О.
    Нет, счетчик в доме.
     
  11. ivldenis
    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200

    ivldenis

    Живу здесь

    ivldenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    М.О.
    Все протянул. спасибо.
     
  12. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.199

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    14.366
    Благодарности:
    11.199
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Заодно башку так же открутите тому, кто устанавливал эти зажимы
     
  13. ivldenis
    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200

    ivldenis

    Живу здесь

    ivldenis

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    200
    Адрес:
    М.О.
    У меня на участке столб. От столба идет этот кабель. На столбе такие же зажимы пред тем как к дому идти. Т. е. получается две точки. Как там затянуто без бинокля не рассмотреть.
     
  14. Igor908
    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725

    Igor908

    Живу здесь

    Igor908

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.14
    Сообщения:
    1.562
    Благодарности:
    725
    Адрес:
    Москва
    Придется у кого-то одолжить.)
    Особое внимание нулевому проводу, сами понимаете почему.
    Сетевики не должны так накосячить на опоре. У дома видимо нанятый человек крепил или бывший хозяин.
    Но проверить стоит.
     
  15. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.802
    Благодарности:
    8.451
    Адрес:
    Ярославль
    В таких случаях выручает фотоаппарат с зумом.