1. Друзья, у нас отличная новость - за лучшую тему месяца теперь можно получить полезный подарок! Автор лучшей темы апреля уже совсем скоро станет обладателем цепной пилы Worx. Голосуйте за лучших и пишите о своих загородных достижениях, чтобы ими стать! На кону много крутых инструментов, садовой техники и других призов.

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Самодельный ТН гликоль-воздух, геоконтур на торфянике

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Akr3333, 28.10.14.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.566
    Благодарности:
    9.974

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.566
    Благодарности:
    9.974
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чушь. Человек такая скотина - на двоих три мнения.
    Автоматизация нужна для комфорта.
    Супруга, в этом году, с инвертором, ходит довольная - дома тепло.
    Надо ли говорить, что система работала в старт-стоп режиме с дельтой 1.5К?

    С поршнем будьте осторожны. Чуть лишка фреона, холодный старт неудачный...и кино кончится.
     
  2. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.885

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.070
    Благодарности:
    2.885
    Адрес:
    Одинцово
    Для управления и контроля перегрева головы, поставил сопротивление в паралель родному датчику температуры, через релюху достиг 70 градусов Оно/реле щелк, и мозги думают что температура ОК /ту которую я задал в комнате. И все не ошибок, не лишей модернизации для мозгов/кондиционера. На фото оно правое. При +5 уличной ставлю 50-55 при -5 ставил 65.
    И кстати этот способ вообще не трогает ни какие мозги и не мешает работе системы в общем.
    Осталось только проверить оттайку паром при морозах -10 и выше. Тогда будет 100% ответ что и оттайка, при этой настройке работает хорошо.
     

    Вложения:

    • IMG_20191215_175631.jpg
  3. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.356
    Благодарности:
    3.663
    Адрес:
    Самара
    @Akr3333, я вот читая тему так и не нашел какой № дюзы? ТРВ данфосс судя по фото?
     
  4. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    Трв данфос, да. Номер дюзы не знаю. В выхи попробую глянуть.
     
  5. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
  6. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.902

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Санкт Петербург
    Перечитал вашу тему... Вот например, я хочу понять какая температура кипения и перегрев на всасе...
    Получается кипение 3бар (-8С), на входе в компрессор -2. Перегрев 6. Забиваем в кулселект -

    Искомая температура +106С, бинго :hello:. Ваша система полностью исправна, только режим ее работы неправильный

    upload_2020-2-27_14-8-57.png
     
  7. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как повлиять на режим? Не влезая в трубы, пайку?
     
  8. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.902

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Санкт Петербург
    Можно подкрутить ТРВ, чуть убавить перегрев с испарителя, на 1 градус, не больше, иначе зальете и хана горшку. И поставить помощнее вентилятор. Если сомневаетесь в своих способностях контролировать процесс - лучше не лезте, пускай уже сам сдохнет.

    Сам по себе компрессор - неподходящий.

    upload_2020-2-27_14-36-10.png
     
  9. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    Крутил. Качели начинаются. Будем считать, что выставлен на возможный минимум перегрева. По термометрам 6..8К разницы между Ттрв и Тна всасе.
    Невозможно. Вентилятор большой, встроенный. Не приценялся даже по замене. Только если скончается, учту.
    у СО свои ограничения. Имею 3 ступени мощности на вентиляторе. В основном, пользуюсь средней. На максимуме в доме шум растет. Хотя в морозы помогает, теплосъем больше, Тнагн снижается.
    Спасибо за цифры.
    Вопрос. Из этого следует, что конденсатор недоразмерян, надо побольше? Или нет?
     
    Последнее редактирование: 27.02.20
  10. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.902

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Санкт Петербург
    @Akr3333, 45 конденсации для воздуха вроде и не овердохрена. Но в вашем случае, если поставить 2 таких - должно помочь. Эффективность тоже вырастет. Я имею в виду 2 каждый со своим воздуховодом и своим вентилятором, а по фреону последовательно или параллельно ПМСМ без разницы.
    upload_2020-2-27_15-7-27.png
     
  11. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вот моя тема по воздушной части СО:
    https://www.forumhouse.ru/posts/11125222/

    Возможно, с Т. зр. теплогенератора - да. А вот с т. зр. СО, вряд ли.
    СО взята целиком, выкинута газовая горелка. Мощность СО - 22 кВт. Я юзаю ее отсилы наполовину возможностей. А Вы предлагаете ее удвоить? Скорость воздуха повысится. Шум и свист на выходе в дом... :(
    Единственный резон - у горелки температура конечно выше. Но и мощность 16 кВт. Воздушка должна справляться с нынешними 10 кВт?
    Переделки СО нежелательны по тем же причинам. Мне бы поточнее рассчитать параметры будущего ТН, чтобы с этой СО сопрягся "безударно".

    Упс, речь - о конденсаторе была, не вентилятор? Второй ППТО ставить в воздуховод СО?
     
    Последнее редактирование: 27.02.20
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Параллельно нужно
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.855
    Благодарности:
    6.861
    Адрес:
    Таганрог
    Эта мощность рассчитана при более высоком тепловом напоре. Тепловой напор у Вас значительно меньше, поэтому и мощность ниже.
    Грубо - газ 80, воздух 30 - тепловой напор 50, мощность 22 кВт
    Конденсация 45, воздух 20 (входящий) - тепловой напор 25, мощность 11 кВт. Мощность вентилятора средняя, значит еще ниже.
     
  14. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.902

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.615
    Благодарности:
    1.902
    Адрес:
    Санкт Петербург
    Конечно справится, только требуется конденсация 45 с температурой нагнетания 110.
    А если сделать конденсацию 120...:|::ogo:... то и все 33кВт!
     
  15. Akr3333
    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420

    Akr3333

    Живу здесь

    Akr3333

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.11.11
    Сообщения:
    708
    Благодарности:
    420
    Адрес:
    Екатеринбург
    ППТО в СО (конденсатор ТНа) - тоже родной для той железки, специально искал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22939563/
    Что о нем сказать можете? Его мощность можно сопоставить с ТНом?
    Второй такой же там ставить некуда. Свои ограничения по габаритам. Искать что-то в параллель? Какой площади ППТО нужен?
    Ну или обратным счетом. Если в доме тепла хватает в данной конфигурации, то можно ли
    - оставить Конденсатор и СО без изменений.
    - выбрать компрессор мЕньшей мощности.
    ?
    Вот, собственно, совет от "воздушников":
    https://www.forumhouse.ru/posts/11316576/
     
    Последнее редактирование: 27.02.20