    Прошу помощи в создании комбинированной СО
    Доброго дня всем! Достраиваю гараж-мастерскую, 2 бокса и техпомещение. Год назад сделал систему отопления теплым полом, но опыт показал, что только тп не хватит для обогрева, нужен еще дополнительный источник тепла для быстрого нагрева помещения после открывания ворот. После изучения вопроса, пришел к выводу что мне наиболее подходит отопление тепловентиляторами с водяным источником тепла. Приобрел 2 тепловентилятора "тепломаш". Теперь надо переделать систему отопления на 2 контура, но тут возник вопрос, верной ли я дорогой иду, товарищи) На фото - как сейчас всё устроено (прошу строго не судить, первый опыт) и предполагаемая схема организации 2х контуров, теплого пола и тепловентиляторов. Прошу помочь в расположении трехходового клапана и циркуляционного насоса. Или, может я вообще всё не так делаю как надо.
    это как сейчас всё сделано. как сейчас работает подогрев пола.png

    а это предполагаемая схема
    2017-01-13_11-23-22.png
     
  2. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154
    Отопление электрическим котлом.
    Сразу возникает вопрос: а хватит ли его мощности и на завесы тоже?
    Электричество у Вас в Салехарде сколько за кВтч стоит?
    Просто, если мы изначально топим электричеством, то проще и дешевле было купить электрические завесы.
    В природе существуют завесы двухконтурные, с мощной струей прохладного воздуха, правда стоят они совсем дорого, но энергию экономят хорошо.

    Но поскольку уже все куплено, пробуйте, подключайте.
    Никогда больше не ставьте кран между котлом и группой безопасности, это может плохо кончиться.
     
  3. stean11
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    stean11

    Участник

    stean11

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салехард
    Да, сейчас топлюсь электричеством, 2,63 за квт. Газ в отдаленной перспективе, поэтому и тепловентиляторы взял водяные. Электротеплозавесы тоже рассматривал, тот же тепломаш их делает разные, но что-то не вдохновило, шумно-дорого (на большие ворота надо по 2 штуки ставить с разных сторон.
    По крану на ГБ спасибо, учту. При переделке исправлю.
     
  4. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154
    При таком раскладе Вы все правильно делаете,
    Остается под вопросом мощность котла,
    Какая мощность у котла, у завес, и сколько тп, в метрах трубы или в КВ. м ?
    Зы Т9 задолбала...
     
  5. stean11
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    stean11

    Участник

    stean11

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салехард
    У котла 24 квт. Помещение 200 м2. Тепловентиляторы взял КЭВ-25T3W2, по консультации специалиста в магазине. Там объяснили, что их мощность зависит от температур воздуха и носителя (воды в системе), скорости вентилятора. Но вроде как должно хватить для поддержания температуры в районе 17-20 градусов, выше не надо, не дом. А котел, этой же фирмы и в таком же корпусе есть 30ти квт. Можно будет поменять, если увижу что совсем не хватает.
    Значит, схема принципиальная верна? Можно начинать сборку? Я еще видел ставят обратные клапаны, чтоб противотока не возникало. Здесь не надо никуда такой клапан?
    И еще вопрос, на группе безопасности есть воздушный клапан, его обычно ставят в самой высшей точке системы, а у меня он сейчас окажется ниже, где-то с метр, расположения тепловентиляторов. Будет ли так работать он? Или дополнительно надо еще и у т. вентиляторов отвод делать с воздухосбросом?
     
  6. stean11
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    stean11

    Участник

    stean11

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салехард
    А, забыл про полы написать. Там 6 контуров, разной длинны. Самый протяженный что-то около 80ти метров, 76 вроде. Жидкости ушло в систему при закачке 100 с чем-то литров. (каюсь, не записывал, не думал что понадобится)
     
  7. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154
    Посмотрел тепловентиляторы.
    При графике 80/60 каждый берет по 10 кВт,
    При графике 60/40 каждый берет по 5 кВт.
    Ваши теплые полы я могу оценить в 7 кВт суммарно.
    Понятно, что расчет пальцем в небо.
    Итого если напряжение в сети нормальное, то должно хватить.
     
  8. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154
    Схема норм., Воздушник в верхней точке системы автоматический надо поставить
    Обратные клапаны не надо, оба насоса будут работать одновременно и постоянно, иначе не выйдет.
    Тепловентиляторы будете регулировать вентиляторами.
     
  9. stean11
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    stean11

    Участник

    stean11

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салехард
    Спасибо за помощь! А по клапану и группе безопасности сможете подсказать? Буду очень признателен.
     
  10. stean11
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    stean11

    Участник

    stean11

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салехард
    Еще раз огромное спасибо! Ну и последний вопрос) Мне нужен разделительный или смесительный клапан? Я пошел смотреть что есть, оказалось их 2 вида
     
  11. stean11
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    stean11

    Участник

    stean11

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салехард
    Судя по описанию, мне нужен смесительный клапан, у которого 2 входа и один выход.
    Кстати, изучаю Ваш сайт, много интересного. Спасибо!
     
  12. KPDteplo
    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154

    KPDteplo

    Живу здесь

    KPDteplo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.16
    Сообщения:
    293
    Благодарности:
    154
    Смесительный ставят на подаче, разделительный на обратке, и то и другое подхрдит, главное чтобы стоял на своем месте.
    Регулирующее устройство какое будет?
    Термоголовка с датчиком или сервопривод электрический
     
  13. stean11
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    stean11

    Участник

    stean11

    Участник

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салехард
    В идеале конечно Электро, но на практике что будет в магазине, то и придётся брать)