1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Управление солнечным коллектором для Теплового насоса

Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем Кучма Олег, 13.01.17.

  1. Кучма Олег
    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Кучма Олег

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.14
    Сообщения:
    1.347
    Благодарности:
    710
    Адрес:
    Владивосток
    Управление солнечным коллектором для Теплового насоса
    Есть 8 вакуумных солнечных коллекторов по 30 трубок.
    И китайский довольно продвинутый контроллер в который зашито около 30 сценариев. (в т. ч. с "восточными" и "западными" коллекторами, бассейном, стратификацией и ГВС по приоритету).

    Видимо стал слаб мозгом - не могу придумать как решить задачу.

    Зимой СК начинает греть воду на ГВС и делать другую полезную работу только 50% времени.
    Остальное время температура в коллекторах ниже 30 градусов, как в отоплении или 60 градусов как в ГВС. Зато зимой теплоноситель с температурой +0...+25 очень бы пригодился Тепловому Насосу - если бы его через теплообменник заюзать на подогрев воды идущей в тепловой насос. Тем более, что в коллекторах даже вечером и в туман плюсовая температура.

    Может быть кто-то посоветует - как правильно заюзать контроллер (или как управлять при помощи двух контроллеров) СК, чтобы то время, когда он не может греть воду для отопления - он грел подачу на ТН.
     
  2. ocrimenco
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    183

    ocrimenco

    Живу здесь

    ocrimenco

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Запорожье
    По идее если включать насосы в разных комбинациях можно снимать тепло на те теплообменики какие надо - н1 + н4 все на гвс...н2 + н 4 все в отопление ...н3 +н4 остатки тепла на преднагрев хол воды т. н...приоритет нагрева у гвс ...при достижении гвс заданой температуры - идет приоритет отопление - остатки в т. н. ...по схеме 2 минус 1 насос
     

    Вложения:

    • пример.jpg
    • пример 2.jpg
    Последнее редактирование: 13.01.17
  3. bazil19
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    2.346

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Бишкек
    Вакуумный коллектор имеет очень низкие потери даже при большой дельте с окружающей атмосферой. При небольшом поступлении солнечной энергии, температура в трубках растёт медленно, но всё равно наступает момент, когда она становится достаточной для включения насоса. Насос прокачивает теплоноситель, и если солнца недостаточно для нагрева до необходимой температуры в протоке, насос выключается и ждёт когда прогреется следующая порция.
    Наличие плюсовой температуры в вакуумном коллекторе при отключенном насосе- это не показатель мощности, которую можно с него снять. Это показатель того, что он хороший термос.
    Как только у солнечного излучения появляется хотя бы 5% обычной мощности, температура в трубках пойдёт вверх, и система будет работать, порциями сбрасывая тепло куда следует.
    Раз температура стоит, не поднимаясь выше 30- значит мощность излучения на уровне 2-3 % от номинала, или её вообще 0, а температура держится по инерции после последнего цикла прокачки.
    Насколько Вам важны эти 180- 300 ватт, которые можно снять при такой освещённости с 240 трубок, чтобы ради этого что-то перекраивать в работающей системе?
     
  4. ocrimenco
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    183

    ocrimenco

    Живу здесь

    ocrimenco

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Запорожье
    Хотел сделать для использования даже слабого солнца чтоб забивать низкотемпературную емкость ...принцип такой при хорошей освещенности время цикла например 10 минут - забиваем гвс...если время превышает порог значит переходим на бак преднагрева...нужен контроллер который контролирует количество циклов нагрева дозы воды в определенный период и решает какой алгоритм работы выбрать
     

    Вложения:

    • АЛГОРИТМ.jpg
    • время цикла.jpg
  5. Сантехсан
    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    142

    Сантехсан

    Солнце и я - друзья

    Сантехсан

    Солнце и я - друзья

    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Одесса
    @ocrimenco молодец, настоящий дизайнер:hello:и неуемный выдумщик:super:.
    Обе схемы рабочие, но первая намного лучше т к с нее можно больше выжать тепла. Чуток модернизировать, прикрутить термостаты по 3 копейки и все заработает по высшему разряду.
    Это не лучший способ, т к идет существенный недобор энергии.
     
  6. bazil19
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    2.346

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Бишкек
    В плоском коллекторе, недобор можно назвать существенным, когда при мощности солнца 200 Вт/м.кв. зимой с него ничего полезного обычным способом взять уже не возможно, а на ТН эти 200 Вт с м. кв плоский отдаст с 80% КПД.
    С вакуумником ситуацию я описал выше- даже при 70-100 Вт/м.кв. он уже спокойно даёт высокотемпературное тепло, почти ничего не теряя.

    Если не даёт- значит поступающая мощность ничтожна- 1-3 ватта с трубки, и пытаться утилизировать её с помощью ТН- пустая трата времени и денег.
    Прибыль за десять лет от этого занятия не сравняется со стоимостью трёхкопеечных термостатов :)]
     
  7. bazil19
    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    2.346

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    bazil19

    Лап-тап-тибу-дубай!!!

    Регистрация:
    12.10.13
    Сообщения:
    2.014
    Благодарности:
    2.346
    Адрес:
    Бишкек
    У @ocrimenco была хорошая тема, кажется называлась "Купил на пробу" где он вакуумную трубку в разных погодных условиях тестировал- всё наглядно и понятно.
    Неоткуда там мощности
    взяться. Температура немного плюсовая - может взяться, у меня на кухне в термосе тоже ночью стакан чая до утра тёплым может быть, но мощность не от термоса, а от чайника, который этот стакан вскипятил.
    Когла вакуумник не работает как чайник- рассматривайте его как термос- мощности там не-е-е-ту.
     
  8. ocrimenco
    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    183

    ocrimenco

    Живу здесь

    ocrimenco

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.10
    Сообщения:
    529
    Благодарности:
    183
    Адрес:
    Запорожье
    если правильно понял для тепл насоса сгодится вода с температурой 10 - 20 грд ...наверно напрямую через теплообменник не эфективно а через доп емкость может и будет смысл типа еврокуба чтоб не дорого
     
  9. Сантехсан
    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    142

    Сантехсан

    Солнце и я - друзья

    Сантехсан

    Солнце и я - друзья

    Регистрация:
    17.02.11
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Одесса
    Лучше б они зашили как это реализовать. :)]Но шутки в сторону. Здесь нужен комплексный, если хотите, глобальный, а значит универсальный подход. Во первых нужно знать энергопотребление дома. Во вторых есть ли ночной тариф?
    Моя концепция сводится к тому, что ТН можно заменить низкотемпературным отоплением, т к ТН не даст больше энергии, чем ее выработает СК. Вернее даст но разница до 20% не покроет затраты на ТН и эл. эн. в пределах ресурса.
    Да, это конечно дороже, но все равно дешевле использования ТН и эл. эн., которая в силу универсальности достаточно дорога. Нет смысла вытаскивать из бочки Т насосом до нуля чтоб потом снова нагревать.
    Что такое 240 трубок? Это грубо 24 квадрата или 75 Квт*ч тепла до 50 -55 градусов. Использовать его можно по разному, но лучше, как можно равномернее, эквивалентно теплопотерям дома.
    Имея все вводные можно, не тыкая пальцем в небо, спроектировать дешевую, надежную долговечную гелиосистему без дорогостоящих механизмов.
    Упрощение и увеличение ресурса проекта за счет удорожания или удешевления, не важно - главная задача конструктора!