1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Практика технологического присоединения к электросетям - 5

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Yakutsvr, 09.01.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Yakutsvr
    Регистрация:
    22.02.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    26

    Yakutsvr

    Живу здесь

    Yakutsvr

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.14
    Сообщения:
    79
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Тольятти
    Практика технологического присоединения к электросетям - 5
    Начало: https://www.forumhouse.ru/threads/367644/

    Всем доброго дня. Получил ТУ на подключение трубостойки с ВРУ на границе земельного участка.
    Прошу Вашей помощи в составлении мототказа (плюс укажите, пожалуйста, что я еще упустил, что не мешало бы подправить):

    п. 6 Год ввода в эксплуатацию: 2016 год. - в заявке указывал 2017, да и 2016 год уже минул
    п. 7 Точка присоединения...на проектируемой опоре - укажу на вводных клеммах ВРУ
    Чую пункт 10.4 "не тот". Что посоветуете?
    п. 11.1 Про СНиП и ПУЭ. Его вообще исключить? Если я не ошибаюсь это не для физ. лиц.
    п. 11.2 Про вводной автомат 25 А. Хотелось бы 32 А. Поиском не нашел оснований для такой замены. На что можно сослаться?

    Всем неравнодушным-большое человеческое)
     

    Вложения:

    • 2017-01-09 19-04-10.JPG
    • 2017-01-09 19-04-42.JPG
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Inspektor
    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2

    Inspektor

    Живу здесь

    Inspektor

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.07
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Скобаристан
    Вячеслав76, если вы не в курсе, что ПУЭ – это нормативный документ, за нарушение которого предусмотрена административная ответственность, то переубеждать вас в обратном я не собираюсь. Пусть для вас это и впредь будет никчёмный талмуд, выполнять который совсем не обязательно, ага. К тому же мой вопрос по поводу организации заземления опоры ВЛ был адресован не вам, а тем пользователям, которые уже выполнили подсоединение к электросетям. Я, конечно, понимаю, что после подсоединения эти пользователи благополучно покинули данную тему, но вдруг ещё кто-то остался...
     
  3. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.332
    Благодарности:
    4.997

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.332
    Благодарности:
    4.997
    Адрес:
    Москва
    можно в МО потребовать изменить, а можно и забить.
    ОК.
    ну, если п. 7 изменят - то зачем? Я бы не писАл.
    требуйте исключить.
    последние страницы темы про АВ25, сообщения, ЕМНИП, тор28.
     
  4. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.332
    Благодарности:
    4.997

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.332
    Благодарности:
    4.997
    Адрес:
    Москва
    цитату приведите или ссылку дайте.
     
  5. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.755
    Благодарности:
    16.491

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.755
    Благодарности:
    16.491
    Адрес:
    Великий Новгород
    Точнее нормативно-технический, к тому же ведомственный.
    Статью не подскажите?
     
  6. Вячеслав76
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.078

    Вячеслав76

    троллю СО

    Вячеслав76

    троллю СО

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    27.874
    Благодарности:
    23.078
    Адрес:
    Гатчина
    я выполнил :) ну и ваш сл. вопрос
    был адресован к участникам форума, т. е. все могут на него отвечать, в том числе и я.
    А если вы провоцируете конфликт, то лучше почитайте правила форума :)

    это я и не оспаривал, я написал что ПУЭ это не нормативный правовой акт :) а с вступлением в силу тех регламентов, вряд ли ст. 9.11 КОАП рабочая :)
     
  7. Xameleon
    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    66

    Xameleon

    Живу здесь

    Xameleon

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.11.12
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    66
    Адрес:
    Москва
    Может кто подскажет:

    Новая Москва. Написал заявку в ОЭК на увеличение мощности до 15квт. Номер заявки есть. Прошло полгода. Договор после заявки так и не заключен. Говорят, что надо новый трасформатор ставить и сети менять. Звонки по телефону ни к чему не приводят. ОЭК говорит, что деньги выделены, ждем акт разграничения от МОЭСК, без этих актов трасформатор и сети менять не имеем право.

    Через некоторое время ОЭК написал:
    В соответствии с поданной вами заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, сообщаем вам, что АО "ОЭК" направило заявку на технологическое присоединение в адрес смежной сетевой организации - ПАО "МОЭСК".
    Договор на осуществление ТП с тех. условиями будут направлены в ваш адрес после заключения договора между ОЭК и МОЭСК.

    Куда обращаться и что делать?
     
  8. 19-93
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    213

    19-93

    Живу здесь

    19-93

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Смоленск
    Примерные формулировки, которых стоит добиваться, по моему мнению:
    Подписать договор и сразу в суд, что не провели Вам в 2016. (шутка)
    вводные клеммные зажимы вводного коммутационного аппарата, установленного в составе вводного распределительного устройства Заявителя (ВРУ) – 0,4кВ, расположенного в границах земельного участка Заявителя не далее 25 метров от границ участка;
    Выполнение фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).
    Хотя этот пункт лучше сделать пунктом 10.5, а на место 10.4 добавить "Осуществить проверку выполнения заявителем настоящих технических условий." (пункт 7 Правил), ну это так, чтоб не расслаблялись.
    Исключить, иначе добровольно согласитесь выполнять ПУЭи СНиП, потом долго будете отбрыкиваться.

    По поводу Ампер, лучше настаивайте на рубильнике. Электрики очень любят ПУЭ, так там говорится про коммутационное устройство перед счётчиком для его ремонта или замены.
    Вот аргументация про Амперы, правда на упёртых СОшников может не подействовать:

    Пунктом 25.1 Правил установлен полный перечень требований и иных сведений, которые должны быть указаны в технических условиях. Требований к характеристикам вводного автоматического выключателя в этом перечне не имеется. В заявке на технологическое присоединение указана максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя равная 15кВт. Указаний о том, что заявленная максимальная мощность в случае применения трехфазной электрической сети определяется как сумма равных значений мощности по каждой фазе отдельно, в Правилах не имеется. Прошу учесть это при расчёте номинальных параметров коммутационного аппарата.
     
  9. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.856
    Благодарности:
    1.422

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.856
    Благодарности:
    1.422
    Адрес:
    Россия
    ищите несколько страниц назад выложил письмо центрального аппарата УФАС про 25а, так же согласно ПТП они не имеют права указывать номинал автомата.
     
  10. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.755
    Благодарности:
    16.491

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.755
    Благодарности:
    16.491
    Адрес:
    Великий Новгород
    Полистал КоАП, получается, что рабочая .
     
  11. 19-93
    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    213

    19-93

    Живу здесь

    19-93

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.15
    Сообщения:
    393
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Смоленск
    Получается, ПУЭ на физ. лиц не распространяется, но ответственность за нарушение ПУЭ есть?
     
  12. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.856
    Благодарности:
    1.422

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.856
    Благодарности:
    1.422
    Адрес:
    Россия
  13. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.332
    Благодарности:
    4.997

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.332
    Благодарности:
    4.997
    Адрес:
    Москва
  14. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.856
    Благодарности:
    1.422

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.856
    Благодарности:
    1.422
    Адрес:
    Россия
    нефиг звонить загружать почту и только почту все под расписку, для начала обратится в головной офис, потом уже в контролирующие органы.
     
  15. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.755
    Благодарности:
    16.491

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    19.755
    Благодарности:
    16.491
    Адрес:
    Великий Новгород
    Нет, ответственности для простолюдинов нет, это в КоАПе написано: влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
    имеется ввиду непосредственный исполнитель, т. е. работяга обыкновенный, а может быть это относится к другим правилам, которые распространяются на обывателей.
    До кучи, кто такое должностное лицо можно прочитать в КоАПе Статья 2.4. Административная ответственность должностных лиц.
     
    Последнее редактирование: 09.01.17
Статус темы:
Закрыта.