1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не отключается по температуре Vaillant vu-int 122/2-5 R3

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Moscow-21807, 12.01.17.

  1. Moscow-21807
    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Moscow-21807

    Участник

    Moscow-21807

    Участник

    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Не отключается по температуре Vaillant vu-int 122/2-5 R3
    image.jpeg image.jpeg Наверно самая популярная тема, котел не набирает температуру, в интернете читал такая проблема у многих, но ответа не смог найти.
    И так имеем котел газовый, температура d05 выставлена 45, на табло при выходе из режима настройки показывает что нагрето до 45', но больше не хочет, ставлю в d05 температуру например 52-55 он до 47-48 поднимает, давление все есть газгольдер заправлен, если крутану на максимум то он без проблем поднимает и до 55 градусов, значит он может и давление в норме.
    Когда было теплее то он набирал температуру и выключался, сейчас что то не хочет.
    Вода в системе есть, вчера прогонял и воздух выпускал, ни чего не булькает, давление больше 1.5 в контуре отопления, ну все вроде в норме.
    Пламя в горелки, его видно если снять облицовку, нормальное голубое равномерное, примерно в среднем состоянии по высоте, если прибавляю оно становится больше естественно.
    Такая ерундень началась с морозами недавними, до этого все работало,
    Труба коаксиальная вроде не забита и не замерла, внутри все чистил с горелок и сверху с теплообменника пылесосил и косточкой.
     
  2. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    А проблема то в чем?
     
  3. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    Тоже хотелось бы узнать :)

    Автора темы прошу описать ситуацию яснее и дать задачу (вопрос) полностью.
     
  4. Moscow-21807
    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Moscow-21807

    Участник

    Moscow-21807

    Участник

    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Да все вроде просто, на котле выставлено d05 - 48 градусов, по температуре вроде d40 постоянно 45' градусов, ниже не уходит, выше тоже, на улице -5 градусов сейчас, давление газа норма, если прибавляю на максимум около 87 градусов, то начинает нагревать до 60 градусов спокойно, значит давление норма.
    Ни хрена не понимаю что он перестал выключаться, раньше выключался, ошибок нету по котлу, внутри чистил его, насос встроенный работает, турбина тоже вроде, пламя норма, конденсат капает, сосулька вырастает, труба коаксиальная горизонтальная
     
  5. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    677
    Адрес:
    Москва
    То есть вы задали котлу задачу нагревать 45 градусов на подаче, он нагревает подачу до 45 градусов? И что дальше? Он ведь выполнил вашу задачу, или задавая 45 градусов вы хотите получить нечто иное?
     
  6. Doobik
    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648

    Doobik

    Живу здесь

    Doobik

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.09
    Сообщения:
    10.670
    Благодарности:
    3.648
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не... Он задал 48 ;)

    45 и 48 - это, при обогреве дома, одно и то же. Котел не является лабораторным термостатом. Если дома холодно - добавьте Т, жарко - убавьте. все же работает! А упираться в цифру...
     
  7. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    110

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    224
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    @Moscow-21807
    У Вас самый маломощный котел в линейке ?/2-5. Минимальная мощность около 6 кВт, а на СУГ можно настроить и меньше. Когда теплопотери дома выше или равны этой цифре и система отопления может рассеивать такое количество тепла, котел и должен перейти в НЕПРЕРЫВНЫЙ режим работы.
     
  8. Moscow-21807
    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Moscow-21807

    Участник

    Moscow-21807

    Участник

    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Короче отходил датчик температуры на тубке обратки, почистил контакт и всё заработало, просто он стоит рядом с горелкой, там температура хорошая.
    На тему температуры, если ставил на котле 45', то он грел только до 40 и всё !, разница была минус пять градусов. Между выставленым крутилкой и фактическим в трубках.
     
  9. Moscow-21807
    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Moscow-21807

    Участник

    Moscow-21807

    Участник

    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Котел на 12 киловатт вроде этот, он не слабый.
     
  10. Moscow-21807
    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Moscow-21807

    Участник

    Moscow-21807

    Участник

    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    А почему не важна эта цифра, котел так то умный, если ставим 45' то он и должен работать до 45' и после выключаться на заданное в настройках время.
     
  11. Moscow-21807
    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    Moscow-21807

    Участник

    Moscow-21807

    Участник

    Регистрация:
    01.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Задавая 45' ему но он не греет выше 40' хотя раньше работал как положено.