    Да без разницы, главное что бы удобно было.
     
  2. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.148
    Благодарности:
    1.120

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.148
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Калининград
    "Мертвые с косами стоят и тишина."
    Как до реального вопроса дошло "специалист" по креативным идеям пропал.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.366
    Благодарности:
    24.264

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.366
    Благодарности:
    24.264
    Реального вопроса не было.
    Были философские стенания...как удобно завести кабель не знаю, где вешать щиток не знаю.

    Конкретно могу сказать только следующее. Трассу для кабеля лучше выбирать с минимальной длиной, чтобы уменьшить потери мощности в кабеле.

    Кабель лучше вести на глубине 80 см.
    Можно глубже, но это дороже.
    Можно мельче, но это опаснее.

    Бронированный кабель не терпит резких поворотов. В дом его надо вводить по плавной дуге.
    Чтобы он не сильно вылезал за пределы стены, лучше стену проходить не перпендикулярно, а под углом 45 градусов.

    Прежде, чем выбирать трассу и точку ввода в дом, надо четко понимать где будет висеть щиток.

    Критерии для выбора места для щитка:

    1. там, где не будет шкафов;
    2. там, где он не мешает;
    3. там, где он не портит дизайн помещения;
    4. пусть на совсем под рукой, но где-то в близкой доступности;
    5. в Вашем случае добавляется еще один критерий...чтобы к нему не было доступа для посетителей.

    Щитки бывают разного размера. У кого-то щиток занимает мало места и влезает в неиспользуемый простенок, а у кого-то щиток занимает большую стену.
    Например, сейчас у меня в разработке щиток, который по стене займет 1,5х2 метра.

    Проектировать электрическую схему рекомендую в последнюю очередь.

    Хороший порядок проектирования такой:

    1. Проект вентиляции.
    2. Проект водоснабжения и канализации.
    3. Проект отопления и кондиционирования.
    4. Дизайн-проект помещений.
    5. Дизайн-проект территории и фасадов.

    И только потом проект электросхемы.

    Поскольку обращаться за проектами Вы ни к кому не собираетесь, то все эти вопросы придется решать Вам.
    Причем проекты должны быть четкими. Нет практического смысла вести разговор в стиле: "канализация где-то там или тут".
    Должно быть четкое решение.
     
  4. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.148
    Благодарности:
    1.120

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.148
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Калининград
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.366
    Благодарности:
    24.264

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.366
    Благодарности:
    24.264
    В Вашем случае другого варианта не будет.
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Наглядно о вышесказанном.
    Потери э.э..png

    Краткая суть:
    • Клиент был уверен, что контрольный счетчик на опоре фиксирующий его потребление э. э. (электроэнергии) показывает слишком много. Мол он столько "нажигать" не может;
    • Для контроля в доме был установлен еще один прибор учета э. э;
    • Между домом и опорой примерно 45 метров меди сечением 8 квадратов;
    • Линия однофазная;
    • Несложно заметить, чем выше потреблениее э. э., тем значительнее потери в линии.
    Счетчики электронные, меркурьеобразные, включены в нашу колхозную АСКУЭ. Перед установкой, продемонстрировал клиенту идентичность показаний обеих счетчиков.

    А для тех кто в танке, можно чуть подробнее?
     
  7. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.877
    Благодарности:
    11.230

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.877
    Благодарности:
    11.230
    Адрес:
    Пермь
    А что могло быть в ситуации, когда вопрос задается не потому, что интересно, а для того чтобы показать, что оппонент не разбирается в вопросе.
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.761
    Благодарности:
    11.540

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.761
    Благодарности:
    11.540
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Шито?
     
  9. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.882

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.300
    Благодарности:
    2.882
    Адрес:
    Москва
    Клиент использовал 4-х жильный кабель сечением 4мм2 (8 параллель из двух четверок).
    Было доведено до его сведенья, что параллелить в подобном случае не лучший вариант. Но халява такая ведь сладкая...;):)

    P. S.
    Публикуя медь сечением 8мм2 предполагал, что кто то, таки обратит внимание на эту на первый взгляд несуразицу. Но что так шустро...:no:
    Плюсанул за наблюдательность. :super:
     
    Последнее редактирование: 20.09.20
  10. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.148
    Благодарности:
    1.120

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.148
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Калининград
    С чего бы это вдруг. На протяжении всей обсуждаемой темы выдвигались идеи типа правильные, как надо было сделать по уму, причем замахивался сразу на все, на что глаз ляжет. Вот я и задал вопрос, при этом указал расположение не только эл. столба на участке, но и мебели, выложил планы поэтажно, указал где проходит центральный водопровод, где каналы вентиляции, где будет толчок, котельная, ну в общем по максимуму предоставил инф.
    Не я же назвался груздем, хотя по ходу темы указывал что идеи то не совсем на самом деле правильные выдвигаются, ну да ладно думаю может чего на самом деле не догоняю. Задал конкретный вопрос по эл. кабелю, и расположению счетчика над которым мне в тот момент нужно было подумать. Ведь он же сам указывал, вот коммуникации у людей типа не правильно проходят, вот если бы дом развернуть, то коммуникации лучше бы проходили..., а как правильно проложить он и сам получается не понимает. Тока чужих людей работу умеет хаять, типа сделано не по уму, а как по уму сделать и сам то не знает.
     
    Последнее редактирование: 20.09.20
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.051
    Благодарности:
    6.515
    Адрес:
    Россия
    Почему это несуразицу? Реальное сечение 10-ки может вполне быть в районе 8 квадратов, я так кстати и подумал.
     
  12. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.877
    Благодарности:
    11.230

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    12.877
    Благодарности:
    11.230
    Адрес:
    Пермь
    Не понимаю, зачем вы пытаетесь людей за идиотов держать.
     
  13. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.148
    Благодарности:
    1.120

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    4.148
    Благодарности:
    1.120
    Адрес:
    Калининград
    Вот и мне кажется странным подобные высказывания. С чего это вдруг вы так решили?
    Проехали.
     
  14. Yanaeed
    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    2.669

    Yanaeed

    Живу здесь

    Yanaeed

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.03.19
    Сообщения:
    1.052
    Благодарности:
    2.669
    Адрес:
    Московская область, городской округ Химки
    Добрый день, прошу помощи по дизайну электрических щитков в коридоре.
    На первом этаже меня смущает щиток в коридоре: мало того, что из 2 предполагаемых изначально их теперь будет 4, их сразу заказали с синими крышками, что мне совсем не подходит, и я как-то этот момент упустила. Сейчас, как мне сказали, менять уже накладно, так как надо менять щиток целиком. Выстроенная теперь батарея из 4 щитков с синими крышками в моем белоснежном коридоре меня ужасно раздражает. Планировалось зашивать эту конструкцию в гипсокартон, который будет выступать на 10 см с крышками заподлицо. Как вариант предлагают сделать технический шкаф, высотой 2 с лишним метр, но он тогда будет выпирать на 15см, и посередине коридора образовывается еще одна дверь. Ширина коридора 2 метра, напротив будет шкаф 0,6м глубиной. Как то мне все это не нравится, но пока ничего не придумала.
    Так выглядит коридор с дверью в котельную и щитками. Я рисую себе в голове красивую картинку уютного коридора, а реальность выглядит так: IMG_9844.JPG
    Решили, что дверь из котельной все же будет противопожарная и открываться в сторону коридора уже после того, как проштробили под выключатель. Надо переносить выключатель ближе к щиткам, но это самая малая из проблем.
     
  15. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.552
    Благодарности:
    37.699

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    44.552
    Благодарности:
    37.699
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Да, это всё хорошо бы изменить.
    Возможно в горизонтальное расположение и, утопленные в толщину стены щитки.
    Разумеется нужно смотреть - насколько это позволяет уже сделанное.
    И это конечно будет стоить денег.
    Но! Вам потом этим пользоваться, вспоминать как вы сделали или как не сделали. Что дорого забудется со временем, а что хорошо сделано - останется.
    Или будете вспоминать как сэкономили деньги, но останется - некрасиво и неудобно.
     