1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Как правильно сделать (земля + воздух)?

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем scirox, 10.01.17.

  1. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Желательно что бы процесс откачки из воздушного т\о проводился в теплое время года.
     
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @rimer, а зимой что? это ж автоматика, у нас в РБ может потеплеть в декабре до +5 и включится наружка а на завтра мороз -20...
    Почему не сработатет откачка в мороз? настроить реле давления на -30 к примеру...
     
  3. scirox
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    scirox

    Живу здесь

    scirox

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    Вот по реле и будем ставить
    тут спросил мож кто че другое делал

    уже закупаю детали
     
  4. scirox
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    scirox

    Живу здесь

    scirox

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    заводские настройки переключения -5
    я думал, что по заводскому гут, но терь думаю, что стоит включить переключение при +2 каких

    то ж буду еще проверять - вроде зима еще будет с плюсами и минусами
     
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    @scirox, сколько из геоконтура? есть показатели кипения при работе из геоконтура сейчас?
    надо сравнивать температуры кипения! От этого зависит эффективность и мощность.
    Скорее всего кипение при максимальной мощности будет на 10С ниже температуры воздуха и на 5С примерно ниже температуры рассола из геоконтура.
    Дальше простая математика... даж писать не интересно...
    думаю у тебя сейчас 0...+3 из геоконтура, значит кипит -5..-2
    при работе воздушника что б было выгодно кипеть нужно хотя бы (-5...-2) +10 = +5...8 С на улице.
     
  6. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Один вопрос по поводу оттайки воздушника...если использовать обратный клапан, оттайка происходить не будет. а будет рубить по высокому.
     
  7. scirox
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    scirox

    Живу здесь

    scirox

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    Переключаются на ходу, компрессор не останавливается
     
  8. scirox
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    scirox

    Живу здесь

    scirox

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    производитель -5 поставил на случай, если геоконтур дохлый и быстро вымерзает

    я по этому уже 2й месяц только землю гоняю, проверяю как держит
    пока +4 в земле
    держит просто отлично
    по этому буду ставить переключение +2+4, а не -5 по заводу, ну и фреон лучше вытягивать будет
     
  9. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.446
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Ненужно использовать воздушник при температуре меньше +5С имхо, тогда и оттайка не нужна...
    глянь свой контур, я сказал как, не должен вымерзать хороший контур на биваленте.
     
  10. scirox
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    scirox

    Живу здесь

    scirox

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    Ну оттайка пусть будет - не помешает
    мало ли геоконтур порвет

    будем на днях перепаивать систему на дифманометр, и доп клапана

    ну и вот вот теплообменник привезут (надеюсь)
     
  11. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Дифманометр на фреоновые системы? как он выглядит?) может реле давления вы имели ввиду?
    П. С: я холодильщик (пром)/кондиционерщик (быт)/теплонасосник (пром/быт).
     
  12. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    А вообще согласен с Добрыней. нужна экономная экономия)
     
  13. scirox
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    scirox

    Живу здесь

    scirox

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    чесна - сам не знаю
    у меня кондиционерщик со стажем, он рассказал, что будет так и так

    мож он и реле так называет

    я буду все закупать как он говорит, а потом покажу :)

    но вроде есть дифманометры, если погуглить

    а так я сам пока тока постигаю азы на своей шкуре :)
     
  14. scirox
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8

    scirox

    Живу здесь

    scirox

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    85
    Благодарности:
    8
    ну я как бы у Добрыни все выспрашиваю :)

    на след. неделе думаю начнем разбирать, пока морозы спали
     
  15. delarriver
    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165

    delarriver

    Живу здесь

    delarriver

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.09.16
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    165
    Скоро опять ударят.