    Доброе время суток, домик на стадии планирования и нужна помощь в расположении теплотехники в топочной- котельной (не маловато ли она у меня) для топочной с ТА а также где лучше разместить окно и двери\дверь, где лучше расположить приточный клапан, где вентканал ? Дом на УШП с водяными ТП и не знаю можно ли не делать ТП в котельной, если можно не делать не холодно ли ? Прошу помощи-совета у форумчан. Помощь конечно же нужна поверхностная, а не целиком проект :|:, а рассуждения как лучше расставить всё и поместится ли всё или нужно увеличивать площадь котельной?
    И так на будущее может подскажите у кого лучше заказать полный проект и сколько примерно он будет стоить т?
    Домик одноэтажный из арболита на плите S=127 проживать будет 4 человека
    у кого какие есть соображения ?
    спасибо :hello:
     

    Вложения:

    • наш дом2.jpg
    • наш дом котельная.jpg
  2. DirliMirli
    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038

    DirliMirli

    Живу здесь

    DirliMirli

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038
    Адрес:
    Комсомольск-на-Амуре
    Первые мои соображения окно сделать под потолком узенькое, что бы сэкономить место и может что бы поместилась вторая дверь ТА поднять а под ним оборудование какое поместится ?
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    Только если какое-то малоценное, чтоб если крепёж ТА не выдержит, - не жалко было.
     
  4. DirliMirli
    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038

    DirliMirli

    Живу здесь

    DirliMirli

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038
    Адрес:
    Комсомольск-на-Амуре
    :close: так не вешать его к стене, а на "стапеля" поставить. Я кажется вежливо попросила подсказать, хватит площади котельной, можно в эти квадраты поместить оборудование, а Вы :(
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.977
    Благодарности:
    24.417
    Адрес:
    Россия, Москва
    А я пытаюсь предостеречь от ошибок на стадии проектирования.

    - К любому оборудованию нужен доступ для обслуживания и ремонта, у многих котлопроизводителей эти расстояния прописаны в инструкциях. Вы же даже марку котла не указали.
    - Помимо котла, теплоаккумулятора и бойлера (если это он скрывается под литерой "Б") будут ещё насосы, трубы, смесители и т. п. - они тоже занимают место.
    - Газификация в перспективе не светит? Если светит, то помещение котельной должно соответствовать требованиям к помещениям для установки газовых котлов. (Площадь и кубатура, вытяжка, площадь остекления)
     
  6. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.029

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.029
    Адрес:
    Озерск
    @Mijjgan, абсолютно прав.
    @DirliMirli, найдите в инете требования к помещениям газовых котелен.
    По кубатуре оно у вас точно проходит, но остекление не пройдет (если узкое окно сделаете)
    У меня котельная 2,5&3,5. В ней ТТ котел с бункером, скважина, БКН на 200 литров и вся приблуда (в том числе система полива) поместилась на ура. Но ТА у меня нет. Был-бы -уже было бы тесновато. Если у вас бункера под пеллеты не будет, то все прекрасно влезет.
     
  7. DirliMirli
    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038

    DirliMirli

    Живу здесь

    DirliMirli

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038
    Адрес:
    Комсомольск-на-Амуре
    :( извините, газа не ожидается.
    Котел твердотопливный "ПЕРЕСВЕТ" - 16 (посчитала по теплопотерям +ТА+ГВС) как то так полу получилось на 130м2. (высота потолков 2,5) (Естественную циркуляции не планируем)
    В ТА думаем тэн электрический поставить (в верхний слой воды), а то вдруг проспим дровишек подкинуть

    Вот мне и не понятно поместится всё это в такую топочную или нужно увеличивать квадраты или может дверь вторую не делать можно уместиться ?
     
  8. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.029

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.029
    Адрес:
    Озерск
    Вот левый угол
    IMG_2463.JPG

    Вот правый.
    IMG_2845.JPG
    Бойлер будет висеть в углу
    Котельная готова не на 100%, так что не придирайтесь, пока
     
  9. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.029

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.029
    Адрес:
    Озерск
    @DirliMirli все у вас влезет. Вторая дверь под вопросом. Про газ не зарекайтесь. Нужно сделать по газовым нормам!
    Про ТЭН в ТА забудьте. Лучше простенький электрокотел на прямую встроить.
    Удачи ;)
     
  10. DirliMirli
    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038

    DirliMirli

    Живу здесь

    DirliMirli

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038
    Адрес:
    Комсомольск-на-Амуре

    Про полетты все прорыли у нас их не производят, ближайшие за 400км сомнительного качества Так что бункера тоже не будет в котельной :nono:

     
  11. DirliMirli
    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038

    DirliMirli

    Живу здесь

    DirliMirli

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038
    Адрес:
    Комсомольск-на-Амуре
    @OZLOCKer, спасибо, как уже Вам сказала - главное мне не нужно переставлять стены. Оставлю размеры какие есть, буду дальше решать где лучше поставит котёл, что бы дымоходом в стропила не попасть
     
  12. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.029

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.029
    Адрес:
    Озерск
    Кровля то готова? Какой тип кровли?
    "Спасибо"- это такая кнопочка внизу каждого сообщения ;)
    Мелочь а приятно :)
     
  13. DirliMirli
    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038

    DirliMirli

    Живу здесь

    DirliMirli

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.09.14
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    2.038
    Адрес:
    Комсомольск-на-Амуре
    я до крыши ещё не дошла знаю что буду " рисовать" "г" образная вальмовую (дом на стадии планировки), участок на стадии "срубили деревья", весной корчевать начнём, забор ставить и подушку под фундамент трамбовать. А "передвигать стены " это условно :|:
    Просто очень долго, уже второй год рисую дом и наконец то остановились на действительно окончательном варианте и тут на тебе засомневалась с размерами котельной.
    Потихоньку раскладку водяных ТП делаю и если расческа ТП не поместится в котельной в прихожую перенесу
    А у Вас какое отопление ? у меня ещё вопрос по укладке ТП в котельной - делать или нет? холодно будет или нет?
     

    Вложения:

    • ТП2.jpg
  14. OZLOCKer
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.029

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    OZLOCKer

    строю в удовольствие

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    6.453
    Благодарности:
    15.029
    Адрес:
    Озерск
    @DirliMirli, у меня радиаторы. Раз делаете везде ТП, то делайте ТП и в котельной. А во обще пофиг, можно и радиатор повесить. Но точно скажу, что расчитывать на то, что будет тепло чисто от котла, ТА и труб не стоит. Тем более, что все вышеперечисленное обязательно нужно теплоизолировать, во избежание потерь драгоценного тепла.
    Я почему про кровлю спросил. Котел у вас матерый, дымоход к нему нужен такой же, имеется ввиду высокий (не менее 5 метров). А дом у вас планируется одноэтажный. Так-то по дымоход проще по фронтону пустить (если двухскатка), но у вас вальма, так что сохраните себе эту картинку, если надо будет, дам ссылку как я это все делал, укосины всмысле.

    IMG_2794.JPG
     
    Последнее редактирование: 09.01.17
  15. Ибодд
    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    213

    Ибодд

    Живу здесь

    Ибодд

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    213
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С новым годом.
    за котлом трубы с бейпасами насосная занимают 1метр места. плюс сам котел 50-60см еще столько же места надо перед ним, для обслуживания. если ставите ТА, обязательно ставьте ее чуть выше уровня котла, таким образом в котле будет полная водичка, даже если насос выключен.
    двери должны наружу открываться а не в сторону котла, котельной. заслонки на дымоход лучше ставить 2шт, одну от потолка где дымоход уходит на улицу, вторую от котла.