1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,30оценок: 56

История одного монтажа электропроводки (каменный дом)

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Иванов Костя, 07.01.17.

  1. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134
    Назначение розеток на картинке подписано.
    Верхний ряд - розетка 220, потом пустой подрозетник для протягивания шнуров, потом розетка коаксиального ТВ кабеля и последняя розетка интернета или для кабеля UTP.

    Нижний ряд - розетка 220, потом свободный подрозетник, потом розетка для интернета.

    В нижнем ряду розетка 220 всего одна. Когда обсуждали их количество с заказчиком, то остановились именно на таком варианте. Ведь можно было сделать и 2, и 3...а потом все равно оказывается мало.
    Поэтому хозяин дома купит потом фильтр на нужное количество розеток и спрячет его в подставку.
    И фильтр будет полезен для аппаратуры, и проблем с количеством розеток не будет.
     
  2. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.453

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.796
    Благодарности:
    8.453
    Адрес:
    Ярославль
    Тогда уж КГВВ.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134
    Можно и КГВВ. Разницы нет. И тот, и другой будут работать долго и надежно.
     
  4. Митька48
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    5.734

    Митька48

    Живу здесь

    Митька48

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    5.734
    Адрес:
    Задонск
    @Иванов Костя, Подскажите, каким кабелем можно сделать проводку от основного электрощита на первом этаже до маленького щита на мансардном этаже? Не хочу тянуть кабели на второй этаж до потребителей с первого этажа, т. к. перекрытия все деревянные и также длина кабелей увеличится. Планирую подвести питание к маленькому щиту одним кабелем и потом уже от него делать разводку на мансарде. Какое сечение выбрать этого кабеля, ввг-нг 3*2,5 хватит?
     
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134
    Я бы постарался отказаться от дополнительного щитка. Часто бывает так, что длина кабелей не увеличивается. А если и увеличивается, то незначительно.

    Если же решите конкретно ставить дополнительный щиток, то лучше взять кабель хотя бы 3х4. Мансарды по разному используются. Доводилось на мансардный этаж прокладывать отдельный кабель 3х6 для электроплиты. На всякий возможный случай.

    Прикидывайте по возможной нагрузке.
    Если сломается газовый отопительный котел, то на мансарде может появиться парочка обогревателей?
     
  6. Митька48
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    5.734

    Митька48

    Живу здесь

    Митька48

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    5.734
    Адрес:
    Задонск
    Да, такая ситуация возможна. Щиток хочу поставить, т. к. отделка мансарды начнется не скоро. Штробить, сверлить стены для прокладки новых кабелей с первого этажа не вариант, ведь чистовая отделка первого этажа уже будет готова.
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134
    Кабели на другие этажи закладываются сразу. Там, на мансарде, лежат бухточками и ждут своего часа.
    Но это дело личное. Кому как удобно.
     
  8. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.483
    Благодарности:
    30.346

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.483
    Благодарности:
    30.346
    Адрес:
    Екатеринбург
    Предостережение для публики - напоминаю Правила
    Т. е. следуя "инструкциям" частных самодельщиков без ссылок на документы, вы можете подвергнуть опасности свои жизни...
     
  9. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134
    @al185, это правильно.
    Любое мнение можно утверждать или опровергать, опираясь на нормативные документы.
    К сожалению, нормативные документы часто написаны так, что их можно трактовать по разному. Два противоположных мнения могут быть подтверждены одним и тем же техническим документом.

    Ранее написал и еще раз повторю: для обсуждений смежных вопросов на форуме существуют соответствующие темы.
     
  10. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.483
    Благодарности:
    30.346

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.483
    Благодарности:
    30.346
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нормативные документы следует не мнить, а тупо исполнять...
    Сей миф рожден безграмотностью и невежеством (нежеланием ведать), сгодится для тех, кто не открывал ПУЭ ни разу...
    Кто таки откроет ПУЭ, обнаружит там конкретные определения (глава 1.1) и указания к конкретным действиям...

    Заявляю, как очевидец, сдавший в глубоком прошлом на 4ю группу... никому не советую при сдаче "трактовать"...
    Вопрос безопасности в этом разделе отнюдь не "смежный", а главный... в любой теме...
     
  11. Митька48
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    5.734

    Митька48

    Живу здесь

    Митька48

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    5.734
    Адрес:
    Задонск
    В давние советские времена, когда мои родители только строили свой дом, городские "электросети" не занимались монтажом электропроводки в частных домах на официальной основе. Просто не было такой услуги. И людям приходилось самим искать, договариваться, упрашивать электриков, которые бы согласились выполнить монтаж проводки внутри дома. Их было всего пару человек на весь наш Задонск. Никому в голову не приходило спрашивать у электрика - а по ПУЭ он все делает или халтурит! Человек отвечал за свою работу, честь и совесть не позволяли ему трактовать правила в удобную для него сторону. Очень жаль, что сейчас развелось уже слишком много, как говорит @al185 - частных самодельщиков, которые бьют себя в грудь, доказывая, что только он единственный читал какие-то правила и знает как делать правильно.
    @Иванов Костя, К Вам лично этот пост не имеет отношения. Просто надоело читать в этой и других темах посты хамов и т. п.
     
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.483
    Благодарности:
    30.346

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.483
    Благодарности:
    30.346
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не надо мять грудь... публике следует понимать: единственным доказательством является удостоверение группы допуска не менее 3й... хотя бы прошлое совдеповское...
    Демонстрация сего удостоверения добавит убедительности любому автору... особенно исполнителю работ...
     
  13. Митька48
    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    5.734

    Митька48

    Живу здесь

    Митька48

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.13
    Сообщения:
    1.435
    Благодарности:
    5.734
    Адрес:
    Задонск
    В современной России это не доказательство. Все эти удостоверения покупаются и продаются в открытую, и уж в нашей деревне эти бумажки ничего не значат.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134
    Весь сыр-бор разгорелся из-за того, что я предложил подключить варочную панель ПВСом.
    Нет такого документа, который запрещает это делать! И нечего по этому поводу грудь мять.

    Заявляю это ответственно, как человек, работавший по 4-ой группе допуска с разрешением единолично обслуживать электроустановки свыше 1000 вольт.

    А теперь Вы, совместно с @muai2, докажите, что подключать электроплиту ПВСом запрещено!

    Все равно тема загажена. :mad:
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    23.089
    Благодарности:
    24.134
    @Митька48, Вы спрашивали про трубы на потолке. Сегодня как раз начал ими заниматься.
    Нарезал кусочки штукатурных маяков и подвесил трубу. Пока на затягивал.
    Когда провод уложу, тогда придвину трубу вплотную к стене и затяну саморезы.
     

    Вложения:

    • DSCN1622.JPG
    • DSCN1624.JPG
    • DSCN1627.JPG