    у меня немного по другому построено, шамота в КЗ нет, все железо, может еще из-за этого могут быть отличия в работе и настройках.
     

    Вложения:

    • 2019-01-26_00-34-46.png
  2. Юрикас
    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    138

    Юрикас

    Живу здесь

    Юрикас

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.12
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    Аспропирго Аттики Греция
    не сгорает? сколько работает?
     
  3. Lifestiler
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    23

    Lifestiler

    Живу здесь

    Lifestiler

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Георгиевск
    Много ПВ, большая площадь сковороды относительно площади щели форсунки, слишком мелкая фракция топлива. В общем газит слишком сильно. Решений несколько: для начала на низ нагрузить сухих обрезков, а на верх пол закладки сырых (или предварительно смоченых), уменьшить площадь сковороды вставками по бокам, увеличить площадь щели не предлагаю в виду сложности. По поводу хлопков: подозреваю большое (относительно) сопротивление дымохода и (или) теплообменника потоку ДГ. Ещё можно добавить кусок трубы над (перед) форсункой от распределительного короба (очень хорошо стабилизирует факел).
     
  4. евдон
    Регистрация:
    12.12.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    37

    евдон

    Живу здесь

    евдон

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.17
    Сообщения:
    123
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    респ. Коми
    (а вот с этого места по подробнее) имеется в виду от короба пв. в кз?
     
  5. andreynedviga
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    491

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    нужно посчитать в 2012 году я его сделал и запустил, в 2015 сделал новую форсунку, сейчас догорает она, сама железяка под сковороду не делалась и чувствует себя нормально, воздуховоды треугольные тоже без изменений, они с 10-ки. т. е. за 6 сезонов сгорела 1 форсунка и догорает вторая.
     
    Последнее редактирование: 23.02.19
  6. andreynedviga
    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    491

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    andreynedviga

    Живу уже давно здесь

    Регистрация:
    11.11.09
    Сообщения:
    1.204
    Благодарности:
    491
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    это третичный воздух так называемый?
     
  7. poohline
    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    392

    poohline

    Живу здесь

    poohline

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.14
    Сообщения:
    1.084
    Благодарности:
    392
    Адрес:
    Киев
    @Cуханов, При 8ми метровой трубе котёл должен на ЕТ нормально работать.
    Заслонка на вентеляторе нормально закрывается, зазор есть ?
    Всуньте в форсунку кусочек шамота чтобы уменьшить ее, как котёл отреагирует на него .
     
  8. Lifestiler
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    23

    Lifestiler

    Живу здесь

    Lifestiler

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Георгиевск
  9. Cуханов
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    Cуханов

    Участник

    Cуханов

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Сегодня растопил, опять маленько получился, потом открыл полностью пв и вв и вроде бы начал работать (факела конечно не было как из пушки, но температуру набрал, вышел в режим.) Топлю: сначала загружаю немного сосны сухой, на нее уже тополь или берёзу,(все вперемешку) при прямой тяги разогрел до 60 градусов, затем догрузил березы или тополя до полной. Закрываю заслонку и нажимаю старт. Дрова тополь и берёза только из под дровокола.
     
  10. Cуханов
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    Cуханов

    Участник

    Cуханов

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Это загрузка: тополь и берёза
     

    Вложения:

    • IMG_20190228_153529.jpg
  11. Cуханов
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    Cуханов

    Участник

    Cуханов

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    В каком формате можно загрузить видео?
     
  12. sava45
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    32

    sava45

    Живу здесь

    sava45

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Курган
    Грузи на youtube
     
  13. Cуханов
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    Cуханов

    Участник

    Cуханов

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    По поводу сопротивления дымохода или теплообменника. С дымоходом я думаю все в порядке, при розжиге стоит гул как будто сейчас взлетит и даже небольшая детонация. А вот по поводу сопротивления теплообменника: у стоят трубы диаметром 57, 14 штук, вот может попробовать поставить 76ю.
     

    Вложения:

    • IMG_20190225_114047.jpg
  14. Cуханов
    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    Cуханов

    Участник

    Cуханов

    Участник

    Регистрация:
    02.07.12
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Чертеж с размерами
     

    Вложения:

  15. Lifestiler
    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    23

    Lifestiler

    Живу здесь

    Lifestiler

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.14
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    23
    Адрес:
    Георгиевск
    Нормально всё с теплообменником. Дрова колотые?(слишком крупно), сгорят полюбому, но режим тяжело ловить на пеньках и брёвнах (тем более если сырые), а если сухие то можно и крупные, только всё равно надо пустоты мелочью позатыкать.