    Прошу помощи со схемой отопления
    Доброго всем времени суток!

    Нарисовал схему отопления для своего дома. Дом из арболита 37см, 2 полноценных этажа.
    Отопление 1го этажа ТП уложены в плите фундамента, возможно добавлю радиаторы для резерва-страховки. 2й этаж только радиаторы.
    Котел электрический, и планирую теплоаккумулятор со встроенными тэнами (слева) на ночном тарифе. Предусматриваю режимы:
    1. Всю СО питать только от электрокотла
    2. ТП питать от ТА, радиаторы от эл. котла
    3. Все питать от ТА, в межсезонье
    Переключение возможно вручную, но конечно неплохо бы автоматику добавить.
    Делать скорее всего тоже буду сам, поэтому пытаюсь ничего важного не упустить.

    Гуру отопления, посмотрите пожалуйста схему - что надо поправить?
    С гидравлическими расчетами в Oventrop CO пока не разбирался, по сечениям трубы и насосам позже напишу. Трубы скорее всего будет 32мм магистраль, 16мм отводы к радиаторам.
     

    Вложения:

    • Дом 1 и 2 этаж.jpg
    • Система отопления_3.jpg
  2. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Нужен смесительный узел на СО. Иначе насос будет гонять ненужную температуру. Тем более запасать будете по ночному...
     
  3. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    1. Второй РБ убрать, либо поставить рядом с первым около насоса
    2. Попутную схему изменить на тупиковую
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Вопрос вероисповедания. Я за попутную.
     
    Последнее редактирование модератором: 01.01.17
  5. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Попробуйте. Расчеты по попутке могут неприятно удивить.
     
  6. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    Да причем тут вероисповедание. Как верно заметил Ovit1достаточно один раз посчитать, чтобы понять почему этого делать не следует.
     
  7. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Справедливости ради - решение зависит от конкретных условий.
     
  8. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
  9. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    Если аккумулятор отключить кранами, то при остывании без РБ он схлопнится. Вообще сомнительная вещь аккумулятор для отопления в ИЖД, размеры неадекватные получаются.
    Чтобы запасти 10 кВт на 4 часа работы в номинале при остывании на 20 гр. 80/60 потребуется аккумулятор объемом 1,8 м3. При этом нужно учитывать, что при понижении температуры теплоносителя теплоотдача радиаторов уменьшиться на 30-40%. А если часов на 10 нужен запас, бак на 5 м3 :)
     
  10. Mycraft
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    2.783

    Mycraft

    Живу здесь

    Mycraft

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    2.523
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Берлин
    А почему не везде ТП?
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.471
    Благодарности:
    35.176
    Адрес:
    Касимов
    Как ни прискорбно, но приходится сталкиваться с рабочими (нерасчетными) попутками и с рассчитанными, но с холодными последними тупиковыми.
    Делать следует! вопрос в качестве монтажа. Ни в коей мере не буду сопротивляться расчету разводки из СПЭ, меди, и стали. Но ППшка, господа...есть ППшка. В рекламных роликах и на картинках, стык в идеал. Сделать его таким, находясь к верху попой, иногда невозможно.(по умолчанию рассматриваем монтаж по трезвому!)
     
  12. Evgeny.R
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.507

    Evgeny.R

    Живу здесь

    Evgeny.R

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Москва
    Жена пока отказывается, не любит когда под ногами постоянно тепло. Но наверно это было бы проще радиторов, т. к. все равно на втором буду плавающую стяжку заливать для хорошей звукоизоляции.
     
  13. Evgeny.R
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.507

    Evgeny.R

    Живу здесь

    Evgeny.R

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Москва
    Он будет сверху не герметичен, т. е. не должен схлопнуться.

    Если ТА использовать для радиаторов, согласен, малоэффективно. А если с ТП то уже возможно остывание 85/35, т. е. 10 часов для 1,8 м3, уже неплохо. Примерно такой объем планировалось.
     
  14. Evgeny.R
    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.507

    Evgeny.R

    Живу здесь

    Evgeny.R

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.09
    Сообщения:
    546
    Благодарности:
    1.507
    Адрес:
    Москва
    ТА предполагается главным образом для ТП, поэтому и накрутил там дополнительных разветвлений (которые вы стерли), чтобы при необходимости питать ТП и радиаторы отдельно.
    Из этой же логики поставил дополнительный экспанзомат на ветку радиторов.
    Вентили согласен, для удобства лучше расположить все рядом.
     
  15. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    @Evgeny.R, пол и не должен быть горячим. В местах постоянно пребывания не более 29 гр., такая температура не ощущается как "горячее". Вот когда на глазок делается то можно и 35 получить
    Ну если элементы насосно-смесительного узла при таких условиях сможете верно подобрать, то вперед.