1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Не работают автоматические воздухоудалители

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romk, 28.12.16.

  1. romk
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    75

    romk

    Живу здесь

    romk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тольятти
    Не работают автоматические воздухоудалители
    Добрый день. Проблема с автоматическими воздухоудалителями, которые не удаляют воздух. Установлены на 32 магистрали в точке локального максимума (арка) в тройнике по ходу движения воды (см. рис.). Проблема в том, что воздух точно спокойно ходит через эти места и они почти или полностью не срабатывают. Воздух приходится стравливать из радиаторов.

    Почему воздухоудалители не работают? Надо ли их как-то настраивать (для чего нужен болт-шестигранник?) Может ли быть причина в том, что они установлены верхней поверхностью не идеально в горизонт (и есть ли какие-то нормативы-снипы)?

    vozd.jpg
     
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Скорее всего, по причине высокой скорости теплоносителя (> 0,15 м/с).
    Кроме того, считается, что более эффективен воздухоотвод при горизонтальном потоке (хотя это не кажется логичным). Информация от DeDietrich:
    upload_2016-12-28_19-18-18.png
    Ваш пример - хорошая иллюстрация, что, как правило, не обязательно втыкать воздухоотводчики на вертикальных обводных участках если обеспечена нормальная скорость теплоносителя.
     
  3. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.423
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну начнём сначала, 50 % автоматов вообще отвратительно работают. (с постукиванием отвёрткой)
    затем - закручен колпачёк 25% и остальные 25 % внятно работают и часто имеют цену от 300 р шт.
     
  4. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.454
    Благодарности:
    35.158

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.454
    Благодарности:
    35.158
    Адрес:
    Касимов
    Разобрать нужно, вникнуть в механику работы и собрать аккуратно. И ставить через кран, ежели они без запорного клапана. Они нежные smile163.gif
     
  5. kuznecs
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    113

    kuznecs

    Живу здесь

    kuznecs

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    88
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Может забилось, может скорость потока большая. Зачем он вообще нужен. Гадость редкостная. Поставить кран и один раз хорошо стравить воздух с системы. С крана можно трубу вниз вывести.(в ведро, в трап, во что угодно)
     
  6. molodec
    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198

    molodec

    Инженер широкого профиля

    molodec

    Инженер широкого профиля

    Регистрация:
    11.06.10
    Сообщения:
    4.507
    Благодарности:
    4.198
    Адрес:
    Москва
    Сделайте в этом месте увеличение сечения трубы на два-три размера. Должно заработать.