1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Формула изменения давления при изменении температуры

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем romk, 25.12.16.

  1. romk
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    75

    romk

    Живу здесь

    romk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тольятти
    Формула изменения давления при изменении температуры
    Есть закрытый бойлер косвенного нагрева объёмом 200 л. Температура воды 20. Давление 2 атм. Краны закрыты, расширительного бака нет. Какое давление будет при нагреве до 70 ?

    Нужна формула или онлайн-калькулятор (в сети не нашел). Спасибо.
     
  2. Навигатор6989
    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    25.009

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Навигатор6989

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.12
    Сообщения:
    19.759
    Благодарности:
    25.009
    Адрес:
    Минск
    Вы же кран закрываете с одной стороны и в принципе давление не изменится
     
  3. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Посмотрите тематику "коэффициент объемного сжатия"/"модуль упругости"
     
  4. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    И не найдете. Давление увеличится на 53 МПа, т. е. бак разорвет еще при температуре 25-30 гр.
     
  5. romk
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    75

    romk

    Живу здесь

    romk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тольятти
    @Навигатор6989 со стороны магистрали стоит обратный клапан и давление туда не сбрасывается.
     
  6. romk
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    75

    romk

    Живу здесь

    romk

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Тольятти
    Почему нет формулы и таблиц? Вопрос ведь тривиальный в сантехнике. Гидробаки часто выходят из строя. 53 МПа от 10 градусов нагрева? Быть не может.
     
  7. shadowmgn
    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338

    shadowmgn

    Живу здесь

    shadowmgn

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.15
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Магнитогорск
    Есть формулы, только нужно знать где смотреть. Тривиальная значит решайте. Не от 10 градусов, а при нагреве на 50 гр.
     
  8. hanke
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    122

    hanke

    Живу здесь

    hanke

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    СПб
    А зачем формула ? Вода при нагревании увеличивается в объеме до 4%, т. е. 200 л. + 8 л. Порвет все...Даже без формулы. Вода практически несжимаемая жидкость. Поставите клапан предохранительный, тот будет постоянно сливать эти 8 литров в канализацию. Просто добавьте расширительный бак для ГВС литров на 12-18.
     
  9. andoriu
    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4

    andoriu

    Участник

    andoriu

    Участник

    Регистрация:
    06.12.14
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    4
    Не надо бреда. У вас, что стенки бака из кальки? Никакого увеличения объема не будет, давление повысится и все. Баки из железа и расчитаны до 10 бар.
    Топик-стартер,в вашем случае при начальном давлении 3 бара и 20 градусах будет 4,1 бара при 70. При 2 станет 3. Живите спокойно.
     
  10. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.348
    Благодарности:
    1.624
    Адрес:
    Москва
    Полная чушь. При таком увеличении давления не было бы никакой необходимости ставить расширительные баки на ГВС, а их ставить настоятельно рекомендуется.
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    В моей практике было такое: новый водопровод из стальной трубы для опрессовки заполнили холодной водой из водопровода и подняли давление прессом до 12 бар, и так оставили, какое же было удивление когда через пару часов на манометре стало давление 17 бар:faq: А все из-за прогрева воды до почти комнатной температуры, т. е., градусов на 10-15. Вот для уменьшения этого эффекта и нужно ставить РБ.
     
  12. hanke
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    122

    hanke

    Живу здесь

    hanke

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    СПб
    Хм...
    Вы физику в школе учили ? Даже полипропилен при нагревании удлиняется (увеличивается в объеме) и гнуться трубы. А вода обязательно. Причем вода увеличивается в объеме при нагревании http://sebestroj.ru/spravochnik/koehfficient-rasshirenija-vody.html. А так же при замерзании. Причем меньше чем при нагреве, но это не мешает воде рвать трубы).
     
  13. hanke
    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    122

    hanke

    Живу здесь

    hanke

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.16
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    СПб
    Я тут погорячился насчет НЕМНОГО при замерзании...Так как плотность воды равна 1000 кг на кубический метр, а плотность льда - 900, то оъбем увеличивается на (1000/900-1)*100%, что примерно равно 11%.
    При нагреве всего до 4%
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.663
    Благодарности:
    6.708
    Адрес:
    Россия
    @andoriu просто хотел воскресить некротему. Ляпнул че-то невнятное в пятницу, а сейчас понедельник и его вброс все еще опровергают...
     
  15. urru1
    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    urru1

    Участник

    urru1

    Участник

    Регистрация:
    01.11.11
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Салават
    В инструкции по монтажу бойлера фирмы Будерус, на схеме обвязки, никакого расширительного бака не предусмотрено только предохранительный клапан.