1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Перевод дизельной горелки на отработку - 5. Делимся конструкциями и решениями

Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем meoc, 28.11.16.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916
    Адрес:
    Минск
    За три года навернулось пара тройка тэнов подогрева штока 6x30 70вт и пару для нагрева бачка 8x80 250 вт, причем все пробивали на корпус. За все время как я начал применять резисторы ПЭВ ни с одной горелкой с ними проблем по ним не возникало. Первая горелка, где я их применил работает уже третий сезон.
    Вообще эти вещи расходники, поломалось, заменил и все дела. В этом плане с резистором ПЭВ никто потягаться не сможет.
     
  2. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916
    Адрес:
    Минск
    Еще какое правильное! Чем меньше воздух ПВ пройдет по штоку, тем меньше он его (шток) охладит. И соответственно, чем больше масло пройдет по нагретому штоку, тем больше оно нагреется. Все домыслы по поводу процессов до форсунки, ловля блох. Факел формирует форсунка и поток воздуха ВВ через подпорку. В каком штоке она (форсунка) стоит большой роли не играет, главное, чтобы он имел правильные геометрические размеры.
     
  3. Бармалей72
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    28

    Бармалей72

    Живу здесь

    Бармалей72

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    Поспорю. Шток охлаждает ВВ, охлаждение штока ПВ особого значения не имеет. Это первое. Второе в штоке масло греться не должно. Оно должно там только не терять температуру, греется оно в устройстве нагрева, в котором проще организовать правильную теплопередачу. Будь то емкость или "проточный" подогреватель. Из-за моей конструкционной ошибки с подогревом штока PTC элементами, мне пришлось греть масло до 90-95 гр в подогревателе, но закоксовки не наблюдается, хотя толщина масляного канала порядка 1 мм, на нагрев идет ватт наверное около 100 если не меньше, площадь теплообмена порядка 200см2. Потеплее будет, сниму шток и переделаю на нагрев элементом от 3Д принтера и термостатом.
     
    Последнее редактирование: 13.01.17
  4. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916
    Адрес:
    Минск
    Ну тогда отключите подогрев штока.
    Зачем? Оно там греться не должно!
     
  5. Бармалей72
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    28

    Бармалей72

    Живу здесь

    Бармалей72

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    Не надо из контекста выдергивать. :)
    Масло там не греется - оно там НЕ ОХЛАЖДАЕТСЯ.
     
  6. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916
    Адрес:
    Минск
    Оно там ГРЕЕТСЯ!, потому, как охлаждается по пути от бачка до форсунки.
    Больше спорить не собираюсь. Пусть каждый для себя сам решает, как ему считать.
     
  7. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    @Бармалей72, @Димон Минск, у Вас как про наполнение стакана у одного на половину пустой, у другого на половину полный:)]. А если серьезно то @Димон Минск, прав масло греется в штоке, особенно при пуске горелки и горячий шток компенсирует потери тепла в тракте подачи топлива от бака подогрева до штока.
     
  8. Бармалей72
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    28

    Бармалей72

    Живу здесь

    Бармалей72

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    28
    Адрес:
    Тюмень
    :) А я о чем целый день толкую?
    Суть моего мнения - масло надо греть до подачи на форсунку.
     
  9. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    @Бармалей72, Вы правильно пишете: масло греют до форсунки. По большому счету если правильно организован подогрев и доставка топлива к форсунке, то подогрев нужен только для старта горелки. Порция топлива в штоке без подогрева, просто выбрасывается в топку что приводит к дополнительному образованию отложений в топке котла.
     
  10. a9194108160
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    38

    a9194108160

    Каллистратор

    a9194108160

    Каллистратор

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Домодедово
    Информация к размышлению. Я ни разу не видел, что бы кто-нибудь писал о нагреве масла индукционным способом. Как плита. Пока думаю. Есть очевидные плюсы: исключен прямой контакт нагревателя с топливом; исключено перегорание, быстро изменяемые скорость и площадь нагрева, а как следствие уменьшение инерционного выбега температуры. Может есть у кого опыт? поделитесь. Интересно как поведет себя металл в масле или он будет экранирован. А еще возможность изготовить емкость с помощью болгарки и сварки.
     
  11. a9194108160
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    38

    a9194108160

    Каллистратор

    a9194108160

    Каллистратор

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Домодедово
    Как вариант, стальной спиральный сердечник в керамическом штоке. Индуктор ватт на 250 снаружи. Лично мне идейка взрывает мозг.
     
  12. AndreySmith
    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    90

    AndreySmith

    Живу здесь

    AndreySmith

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.13
    Сообщения:
    459
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Екатеринбург
    плита не всякую посуду нагревает, не говоря о масле, которое вообще считается диэлектриком.
    Чтобы мозг не взрывало нужно читать о том что такое электромагнитная индукция.
     
  13. a9194108160
    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    38

    a9194108160

    Каллистратор

    a9194108160

    Каллистратор

    Регистрация:
    04.10.13
    Сообщения:
    126
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Домодедово
    @AndreySmith, прочитай еще раз внимательно что я написал.
     
  14. кнв123
    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642

    кнв123

    19511505@mail.ru

    кнв123

    19511505@mail.ru

    Регистрация:
    17.01.11
    Сообщения:
    910
    Благодарности:
    1.642
    Адрес:
    Беларусь
    @a9194108160, идея с индукционным подогревом масла хорошая. Но технологически для подавляющего большинства не выполнима. Индукционный подогрев можно осуществлять двумя путями. Первый это использовать ферромагнитный сердечник с точкой Кюри 71С* но кто его может изготовить для наших целей? Сплав сердечника должен содержать редкоземельные элементы для получения нужной температуры. Даже если предположить что этот вариант возможен то сколько будет стоить такой сердечник плюс высокочастотный генератор. Второй вариант это высокочастотный генератор с контролем температуры по датчику. Датчик может быть практически любой. Даже возможно применение всем известной "термотаблетки" на нужную температуру. Изготовить высокочастотный генератор можно. Чем выше частота тем меньше габариты. Как вариант китайская паяльная станция фирмы Quick. Частота в паяльных станциях от 470 кГц до 13 МГц. Но опять встает вопрос стоимости. Думаю что для радиолюбителя знакомого с работой высокочастотной техники и практическими навыками в этой области, сделать индукционный подогрев отработки возможно.
     
  15. Вова55
    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    44

    Вова55

    Живу здесь

    Вова55

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    44
    [
    Для чего такие сложности? Есть простой и безопасный способ нагрева - РТС элементами.
    Некоторые считают РТС элементы ненадежными, но это заблуждение. Просто нужно установить их и не трогать (лучше закрыть теплоизоляционными материалами). Второй год эксплуатирую и на бачке, и на штоке.
     