    Жаровая по краю экрана дверцы, это как, в топке или нет? Тепловое напряжение думаю не маленькое, кирпичи в топке до красна, экран дверцы покоробило. Рука дверцу не терпит, краска у жаровой трубы потемнела. Стартует сейчас раз в 30-50 минут, горит 10-15 минут. За неделю работы, шайба и экран дверцы покрывается пыльной бахромой светло-коричневого цвета.
     
    Последнее редактирование: 25.12.17
  2. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    162

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Красноярск
    У меня тоже покрывается, считаю раз в месяц. А что бы дверцу не коробило изнутри астбест прикрутил 8мм.так за дверцу почти держаться можно. Это а предъидущем котле делал. А на новом дверца двойная, и внутри минваты 5см
     
  3. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    Я думаю тепловое напряжение слишком велико от шамота. Как бы жаровую не пожгло. Я бы попробовал все таки убрать часть шамота. А вообще горелка должна работать без шамота и вот тут желательно подобрать на сколько жаровая выходит в топку именно по тепловому подпору.
     
  4. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    Вот у меня тоже так было, когда был шамот в топке. А без шамота не получалось, пока не получилось получить факел без выноса масла и достаточно короткого с хорошей теплоотдачей.
     
  5. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    612

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    612
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    У меня дверцу не коробит, коробит защитный экран (2 мм железо на 4 шпильках) с зазором 3см от дверцы.
    У КЧМ-5 с 5 секциями слишком велика топка, ежли без шамота...в межсезонье плохо.
     
  6. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    @russian12, А полка в топке стоит? И еще - зольник песочком пробовал засыпать по колосники и сверху металлическую плиту?
     
  7. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    612

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    612
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    Кирпичи перекрыты, а полка в самом верху стоит. Слишком дофига песка надо. Я котел установил на подиум, на случай перехода на уголь, получилось поддувало ведра на 4-5 золы, с отдельной зольной дверкой. Металлическая плита априори не войдет, у меня КЧМ с водонаполнеными колосниками. Я плиту из 10мм асбокартона смоченную водой на колосники положил, осадил, и она приняла форму колосников. Практически тож самое как поддувало засыпать.
     

    Вложения:

    • IMG_20171225_155508.jpg
    • IMG_20171225_155533.jpg
    • IMG_20171225_155613.jpg
    • IMG_20171225_155718.jpg
  8. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    162

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Красноярск
    Да у меня шамота по сути и нет почти, у меня в топке 2,5 кирпича. Два по краям и половинка сверху, даже не половинка а четвертинки. Они по сути делают небольшой тоннель от горелки в сторону топки, у меня топка длинной почти метр. И шириной почти 60см. И без этого тоннельчика почему не стабильно пламя, завихрения видимо какие то из за большого объема топки.
     
  9. Андроз
    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    162

    Андроз

    Живу здесь

    Андроз

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.10.11
    Сообщения:
    745
    Благодарности:
    162
    Адрес:
    Красноярск
    А не думали горелку в зольник вставить, и переход на дрова быстрее и снизу холода не будет.
     
  10. Димон Минск
    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916

    Димон Минск

    Живу здесь

    Димон Минск

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.13
    Сообщения:
    2.894
    Благодарности:
    916
    Адрес:
    Минск
    @russian12, Термостат модный поставил.
     
  11. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    @russian12, Да! не гуд! У вас и сама жаровая то закрыта получается экраном. Жаровую жалко! А с открытой верхней дверцей можно посмотреть? Да и не такая большая у вас топка - все должно работать и без шамота. Я вот про песок - у товарища настраивал горелку на Дакон32 (чугун) - достаточно большая топка. Пока не засыпали зольник так и не получалось выставить воздух - было небольшое задымление факела. А какая у вас форсунка стоит и я помню что принудиловка?
     
  12. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    612

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    612
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    Там места мало, да и дровами у нас никто не топит, у нас угольный край...
    Ага...
    Вокруг жаровой стекловата. А чего ее жалеть? Она из обычной 112 трубы, штатная снята. Топка 58 см. Форсунка сейчас №1, раньше №5 стояла. Разницы особо не вижу, разве что давление масла разное.
    Верхнюю дверцу ее откручивать надо, на двух болтах она.
     
  13. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    @russian12, Вот мой котелок, буквально сейчас остановилась и я сфоткал. Топка я думаю не меньше.
    Стоит на прогоне эта горелка 2 недели. Видна полка и весь обьем топки. Так сама жаровая находится в топке. Задок топки рыжий:aga: такое масло залил из под Пазиков - оно само рыжее и не приглядное. Еще подпорка конусная - вот так она выглядит - то же по рыжевела. На твоем котелке тоже должно работать я думаю без шамота без проблем и должно быть более все чище.
    На котле.JPG IMG_0880.JPG IMG_0884.JPG IMG_0883.JPG
     
  14. russian12
    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    612

    russian12

    Живу здесь

    russian12

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.11
    Сообщения:
    2.919
    Благодарности:
    612
    Адрес:
    "Кузбасс" Белово
    @meoc, А зачем так сильно жаровую в котел засовывать? Не перегреется форсунка?
    Я пробовал без шамота, в сентябре, тяга еще слабая была, не хотела гореть...загоралось нормально, но потом тухла, как от недостатка воздуха. В топку 3 ведра угля входит.
     
  15. meoc
    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    meoc

    Котел Viessmann в смарт котел

    Регистрация:
    29.11.10
    Сообщения:
    5.127
    Благодарности:
    1.213
    Адрес:
    Самара
    @russian12, Весь тепловой подпор создается в нижней часть топки - ниже полки. К стати горелки, я имею ввиду диз. все так приблизительно и стоят на котелках. Ведь топка - рабочая часть начинается не от дверци (и у тебя видно), а чуть дальше передней стенки. Вот туда и выводится жаровая. Вообще фланец у горелок как правило это хомут, а саму горелку можно двигать в этом фланце, тем самым настроить положение жаровой в топке. А форсунка не перегреется - во первых должен быть контроль температуры и продувка после стопа. А в идеале это даже и не срабатывает, т. к. тепловой подпор практически сразу снижается после прекращения горения, ведь нет шамота.
     