Не растет температура теплоносителя

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем yes25, 17.12.16.

  1. yes25
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    yes25

    Участник

    yes25

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не растет температура теплоносителя
    Всем добрый вечер, помогите разобраться. Дом 150 м два этажа отопление только тп. 1 этаж коллектор на 9 контуров второй на 7, общая длина труб 800-900 метров, длинна контуров примерно одинаковая-+15 метров, труба pex 16, котел протерм скат12квт, два контура 1 этаж и 2 на каждый свой насос 25/6, перед каждым контуром трехходовой клапан esbe vrg 131, антифриз термоагент-30 примерно 130 литров. Система отопления новая с нуля. Проблема заключается в том что температура теплоносителя не поднимается выше 40 градусов (заданная на котле 50) и то за 12 часов при работе котла на 12 квт (работает в течении 5 дней), при подачи в 40 град обратка 35-37. при отключении насосов температура растет до 50-70 в течении 5-10 минут насосы пробовал включать на всех скоростях результат один, штатный котловой насос не продавливает всю систему. Нужна температура 70-80 градусов. Помогите разобраться в чем проблема и варианты ее решения. Спасибо
     

    Вложения:

    • WP_20161128_011.jpg
    • WP_20161106_008.jpg
    • WP_20161127_003.jpg
    • WP_20161128_010.jpg
  2. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111
    Адрес:
    Воронеж
    ему это и не надо, т. к. есть доп насосы
    теплосъем большой как вариант. У меня газовые 24кВт на 100м2, при температуре на котле 42 градуса, в контуре теплого пола теплоноситель больше 31 не поднимается (может и поднимется если летом запустить).
     
    Последнее редактирование: 18.12.16
  3. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111
    Адрес:
    Воронеж
    @yes25, Еще мое наблюдение. Скорее всего смесительные клапана приоткрыты на постоянной основе, т. е. малюсенький подмес идет в нон стоп режиме. Если полностью заглушить подмес, то скорее всего в контуре подачи в гребенку температура поднимется.
    ПО этой причине я не пользуюсь термоголовкой на смесительнойм узле, она у меня всегда на 70 градусов, поднимаю температуру на котле если пол сильнее подогреть надо. А соседа эта фигня выбесила, он подмес снял.
     
  4. yes25
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    yes25

    Участник

    yes25

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    С подмесом пробовал разные варианты, результат не значительный. По теплосъему вряд ли, так как обратка на пару градусов меньше подачи (я так думаю).
     
  5. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111
    Адрес:
    Воронеж
    Вариантов у вас нет, т. к. на вашей обвязке обесточить подмес невозможно, а дело скорее всего в нем, смиритесь и живите дальше;) Хотите поднять температуру, поднимайте ее на котле. Дом возьмет столько тепла, сколько ему нужно, поэтому расход особо вырасти не должен.
     
  6. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Для ТП и не надо больше.

    ...Это нормально...
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Когда все нормально прогреется...и войдет в штатный режим, то температуру
    нужно будет уменьшить до 30-32 гр. Обратка будет 25-26... в доме, при всем при этом,
    будет тепло и уютно.
    П. С. а 70-80 это ДЛЯ БАТАРЕЙ!
     
  8. yes25
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    yes25

    Участник

    yes25

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для бойлера нужно 70 будет позже, для полов 40 согласен.
     
  9. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.596
    Благодарности:
    41.984
    Адрес:
    Эстония
    ...Зачем? Если для простого бойлера, который бытовой для душа
    и для горячей воды, там надо 55 гр.
     
  10. yes25
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    yes25

    Участник

    yes25

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разве 12 квт не может нагреть 130л за трое суток до 50-70 градусов теплоносителя? ! сомневаюсь в этом
     
  11. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111
    Адрес:
    Воронеж
    При 30-32 градусов в контуре у меня пол 23-25 местами, для тепла и уюта этого мало, т. к. воздух при этом 19-20 градусов, а трубы ТП лежат на 20см пенопласта. Надо довести поверхность пола до 28-29 градусов, тогда и появится тепло и уют, а уж какая при этом температура в контуре не имеет особо большой разницы, если дельта температуры с обраткой 5 градусов.
    Санитарные нормы, плодится вредная бактерия, бойлер должен на 65 градусов греться и выше.
     
  12. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111
    Адрес:
    Воронеж
    Вы бойлер не подключали еще? 12кВт нагреет 130 литров меньше чем за час. Для бойлера у ската есть комплект подключения, монтируйте и пользуйтесь, все у вас работает как надо.
     
  13. yes25
    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2

    yes25

    Участник

    yes25

    Участник

    Регистрация:
    20.08.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Бойлер пока не подключал про комплект читал, я про 130 литров в тп их не нагревает.
     
  14. Alexvrn
    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111

    Alexvrn

    Живу здесь

    Alexvrn

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.12
    Сообщения:
    3.337
    Благодарности:
    2.111
    Адрес:
    Воронеж
    130 литров растянутые на километр тоненькой трубы. Налейте их в бочку рядом с котлом и он вам быстро их нагреет.
     
  15. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    И не нагреет! На СУ ТП стоит термосмесительный клапан который выше Т* уставки температура в ТП не поднимется, да и незачем dT=5* стандарт для ТП. А то что при Т* уставки на котле = 50*, температура в котловом контуре = 40* говорит о том, что дом не прогрет и ТП отбирают всю с генерированную мощность, при прогреве ситуация стабилизируется, или ошибка в расчётах теплопотерь дома, мощность котла меньше теплопотерь. :close: