1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Immergas eolo mini 28 3e

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nanno, 17.12.16.

  1. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Immergas eolo mini 28 3e
    Всем привет! Подскажите пожалуйста.
    Столкнулся с такой проблемой, после того как котел выключается по команде программатора, иногда но чаще когда работает стиральная машинка, котел сам по себе включает турбину и насос на пару сек и выключается, и так может продолжаться 6-10 раз в час, причем горелка НЕ воспламеняется, так как программатор НЕ дал команду.

    Вопрос почему котел включает турбину и насос без надобности и когда захочет?
    На одном форуме подсказали что это происходит через датчик протока ГВС.
    Что можете посоветовать? как с этим бороться?
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Может. Поставьте перед котлом на входе ГВС обратный клапан.
     
  3. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Я тоже над этим думал!
    А это только у меня так?
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    бывает где давление хол. воды переменное. Вот и получается, что датчик вроде видит что какое то движение воды пошло-дал сигнал а дальше тю-тю нету...
     
  5. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Я уже и кран на стиралку и перед котлом прикручивал но НЕ помогает.
    Снял фильтр на клапане ща посмотрю.
     
  6. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Заметил так, закрываю кран ГВС перед котлом, включаю стиралку она начинает качать воду и стерать и через 5 мин я открываю кран и тогда запускается турбина и насос, и слышен звук как бы в трубе перед краном не хватает воды (ну типа ушла назад в стералку).
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Сколько времени вода течет из крана чтобы заполнить 3л баллон?
     
  8. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Только что проверил, с краном на полную 33 сек. 3 л. (по паспорте 9,5 л. мин).
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Грубо говоря 6л в минуту.
    Неважно...А если откроете у себя второй кран, то расход упадет...
     
  10. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Небольшая разница чуть-чуть.
    На котле, ГВС выставлена температура 45г, открываю кран на полную, а температура растет до 55г. ставлю 50г. растет до 60г. прикручиваю кран на половину и выставляю 45г, тоже растет до 55-58г.
    Ниже никак, почему?
     
    Последнее редактирование: 18.12.16
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Ну, а что тут не ясно!
    Мало воды одна интенсивность нагрева. Быстрая. Тепловая инерционность большая.
    Много - другая. Не такая быстрая, а значит и тепловая инерционность меньше.
     
  12. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Значит чтобы держалась выставлена температура, допустим 45г. то для этого нужно проток 9,5л?
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.940
    Благодарности:
    3.128
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Для начала необходимо избавиться от скакания воды.
    А еще нужно проверить все настройки в котле, особенно газового клапана...
     
  14. Nanno
    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11

    Nanno

    Живу здесь

    Nanno

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.11.16
    Сообщения:
    173
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Україна Івано-Франковськ
    Во вторник поставлю обратный клапан!
    В пятницу вызвал частного мастермена, приехал при мне проверял настройки газового клапана, все по паспорту! Настройки в котле ничего не дадут, отрегулировать можно только отопление, а ГВС нет.
    Я даже мин. на клапане чуть прикрутили с 20,0мм до 15,0мм (огонь не ложится на горелку).
     
    Последнее редактирование: 18.12.16
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.356
    Благодарности:
    15.242
    Адрес:
    Москва
    Именно! :super: И не просто проток (правильней расход), а стабильный. Не изменяющийся во времени. Не пульсирующий.
    Если у вас при имеющемся расходе вода из-за тепловой инерционности нагревается выше установленной температуры, значит высокая интенсивность её нагрева во вторичном проточном пластинчатом теплообменнике.
    Причины:
    1. При номинальном расходе (расходе который конструкцией котла и вторичного ТО предусмотрен и который указан в ТХ котла) слишком интенсивный нагрев (слишком много газа поступает на горелку в единицу времени). Без выпендрёжа, не настроен котёл по максимальному давлению газа. Давление больше, чем предусмотрено конструктивными особенностями котла и теплородностью (калорийностью) поступающего газа.
    2. Котёл настроен по максимальному давлению газа, но расход хозяйственной воды (проток в единицу времени через вторичный теплообменник) меньше номинального, того который указан для данного котла в его ТХ.
    3. 1+2 вместе.

    Ну и не обязательно уж так жёстко, именно 9,5 л. в мин.
    Но если уже например 6 л. в мин., то это уже проблема.
    Если вы не можете увеличит расход, то выход один.
    Занизить максимальную мощность.
    Этим уменьшите интенсивность нагрева воды при таком расходе и естественно понизится тепловая инерционность. Но количество горячей (нагретой) хоз. воды естественно будет меньше.
    Уж сколько вошло в ТО, столько и выйдет, но не перегретой выше той температуры, которую вы установили регулировкой. Ну разве, что на пару градусов. Хотите точнее. Ловите максимальную мощность котла для имеющегося расхода.
     
    Последнее редактирование: 18.12.16