    Имеется каркасный дом. Изначально по проекту отопление дизельное, котел настенный СТС 950, бойлер косвенного нагрева, ветка коллектора тёплого пола и ветка коллектора батарей первого и второго этажа. Программатор Сименс.
    Сначала было сделано, что при уменьшении температуры в доме (по заданной Т на программаторе) программатор включал котел на нагрев. По достижении заданной Т, котел выключался. Температура на котле 80'С
    Затем, чтобы не было "точки выпадения росы" в обвязку котла был установлен трёхходовой вентиль ESBE и сервопривод, который открывал или закрывал от показаний программатора "большой круг отопления" куда входили батареи и полы. То есть, если в доме тепло и программатор закрыл большой круг- котел греет только себя и бойлер косвенного нагрева. Но был минус данной схемы- если в доме тепло (потопили камин), а в полах температура остывала и было не комфортно.
    Сейчас обвязка котла переделана. Нет малого и большого круга- теплоноситель нагретый котлом подаётся на узел смешения тёплых полов и на радиаторы, который регулируются термоголовками.
    Такая схема более комфортна - полы всегда тёплые по заданной мной температуре. Но вырос расход топлива, т. к теплоноситель все время по обратке возвращается подостывший и котлу надо чаще его подогревать.
    Прошу Ваше мнение, какая схема все таки более правильная и что можете порекомендовать добавить в систему.
    Схему от руки прилагаю.
    Заранее спасибо за советы! IMG_5140.JPG
     
  2. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Стс хорошие котлы, но настенный дизель несоветую. случись чего вы специалиста ненайдете
     
  3. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    А по поводу обвязки, ябы вам порекомендовал переделать все это на человеческую схему. а не мастить костыли к тому что вы уже наваяли
     
  4. Legioner27
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4

    Legioner27

    Участник

    Legioner27

    Участник

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Котел СТС настенный в этом году уже 9 лет как работает! Пока без нареканий, за исключением настройщиков горелки! Найти специалиста и правда большая проблема!
    Если бы строил дом заново, конечно сделал бы отопление по другой схеме, но что уже имеем, то имеем! Переделать могу только саму обвязку котла, т. к тёплые полы уже давно в стяжке, а разводка радиаторов давно зашита за гипроком.
     
  5. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Я о том и глаголю. Он и еще 9 лет у вас проработает. но недай бог что случится и все, алес... поэтому очень рекомендую добавить электрокотел для резерва.

    переделать вам и надо именно обвязку котла.
     
  6. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не надо ничего делать, особенно зимой, работает и слава богу.
    В в настеннике этом тоже вообще никаких чудес, обычная мелкая горелка.
    десяток таких поставили - если делать прямыми руками - без проблем.
     
  7. Legioner27
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4

    Legioner27

    Участник

    Legioner27

    Участник

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    43
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зимой и не собираюсь заниматься переделкой. Вопрос стоит- нормально ли сейчас я самостоятельно сделал обвязку? Первый и второй варианты делали мастера-отопители. Каждый хаял предыдущего за такой вариант. При этом, то как сделал я сейчас мне более комфортно для проживания! Единственное- регулировка производится мною вручную с помощью термоголовок. Раньше это делал программатор и сервопривод (но как писал ранее-было менее комфортно)
    Настенный котёл меня вполне устраивает!
     
  8. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Так как на последней схеме плохо.
     
  9. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Устраивает хозяйна - алилуя. ну бкн можно чуть подругому прицепить. но это ничего не меняет.
    всё стандартно - 60 в подаче, радиаторы регулируются головками на котловом насосе, тп на своей температуре с нсу. жарко - головки закроются. и не надо ничего придумывать.
     
  10. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    Угу, и пусть проток на дизеле в задвижку упирается. или в БКН идет. Пусть постоянно температура держится цокольная завышенная... Это не схема, это хрень на масле.
     
  11. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В какую задвижку ? где завышенная температура ? ну нравится человеку греть быстро бойлер, мы же не знаем ни объем ни расход гвс.
    обычная рабочая схема. вы может реализовывать другие :))
     
  12. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    А закрытые термоголовки без байпаса это что?
    завышенная, это когда она к примеру 60 когда надо 38.
    Быстро он греется на температуре теплоносителя 80-85 градусов, но никак не 60

    Смотря что вкладывать в это определение :)
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Какого байпаса ? вы рисунок то видели ?
    кому надо 38 ? это дизельный котёл, да и нормальный газовый в принципе насос не включает пока себя до 40 не прогреет.
    Извините. до свидания.
     
  14. ch_vodosnab
    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    ch_vodosnab

    Монтаж отопления в срубах

    Регистрация:
    28.09.12
    Сообщения:
    891
    Благодарности:
    164
    Адрес:
    Чехов
    кому кому... радиаторам всегда 80-85 надо чтоль? Я вас спрашиваю, зачем давить в радиаторы 80 градусов если им надо к примеру 38? Причем тут дизельный котел или нормальный газовый? который кстати, если он конденсатный вообще до 40 градусов с максимальным КПД работает :)
     
  15. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.431
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А вот система отопления в принципе другого мнения. ну это так отвлечение.
    и вы не путайте максимальный кпд котла и кпд системы отопления.
    радиаторам надо температуру теплоносителя, чем выше тем они эффективней, но как только они нагреются их закроют головки.
    Всё, ничего лишнего радиаторы не возьмут.
    но у высокой температуры есть и минусы.
    я одного не понимаю вы серьёзно не видите разницы между различными системами ?
    или вы думает что вы выучили одну схему из учебника и только она правильная ?