    Ух ты, какая установленная мощность - 17 кВт!
    У нас дают 4 с половиной... А набор потребителей примерно такой же.
    А почему на розеточную группу кухни три линии - чтобы разделить на три автомата возможных мощных потребителей типа посудомойки, СВЧ и т. д?
    (Если что, я - чайник. Не электрический.)
     
  2. Мастачина
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10

    Мастачина

    Живу здесь

    Мастачина

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10
    Без защиты узо - Холодильник
    Под защитой узо - варочная панель - автомат на 32 А
    Духовка под защитой узо - автомат на 20 А
    Розетки на кухне под защитой узо - автомат на 16 А
     

    Вложения:

    • Схема Щита.PNG
  3. Мастачина
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10

    Мастачина

    Живу здесь

    Мастачина

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10
    И да, если есть вопросы почему я сделал именно так, а не иначе, то спрашивайте, постараюсь объяснить чем я руководствовался.

    ps В щитке нет УЗО на водогрей, из картинки создается впечатление, что водогрей не защищен УЗО, НО ЭТО НЕ ТАК, из щитка пойдет кабель на водогрей, в сан. тех шкафу установлен еще один навесной щиток на 4 модуля, в котором будет стоять то самое УЗО, через которое будет подключен водогрей.)
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    6.524

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    6.524
    Адрес:
    Рязань
    А чем холодильник и лоджия Вас прогневали?
     
  5. Мастачина
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10

    Мастачина

    Живу здесь

    Мастачина

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10
    Ответ не тривиален:
    в квартире будет сделан СУП (система уравнивая потенциалов)
    1. На холодильник по задумке должна была быть отдельная линия;
    2. Корпус холодильника будет заземлен дополнительно, а значит током биться он не должен;
    3. Для УЗО нет места в щитке, да и не нужен он тут (ИМХО), а на 36 модулей щит я ставить не хочу, он будет очень много привлекать внимания.

    На лоджии будет висеть настенный электрический обогреватель (корпус обогревателя будет заземлен), 4 светильника.
    Электричество на лоджию будет подаваться не всегда, а по мере необходимости => делаю вывод, что УЗО тут желательно, но не обязательно.

    Плюсы моего щита- я в два щелчка отключаю свет и розетки во ВСЕЙ квартире, при этом у меня остаются под напряжением холодильник и Водогрей, от линии водогрея будет подключена система защиты от протечек, которая тоже остается под напряжением (у системы защиты от протечек есть возможноть работы от аккумулятора.)
     
    Последнее редактирование: 05.09.17
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    6.524

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    6.524
    Адрес:
    Рязань
    Каким образом ?

    Опять пресловутые "неотключаемые" линии. Ересь это все, от лукавого...
     
  7. Мастачина
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10

    Мастачина

    Живу здесь

    Мастачина

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10
    Каким образом? На потолке будет висеть коробка, из нее проводок, проводок подключу в корпусу обогреателя.
    Ересь это все, от лукавого... - естественно. главное это что? главное не терять самообладание и соизмерять необходимое и достаточное. И все) Удачи, будем здоровы!
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    6.524

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    6.524
    Адрес:
    Рязань
    А второй конец "проводока " куда?
     
  9. Мастачина
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10

    Мастачина

    Живу здесь

    Мастачина

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10
    В щиток, на шину земли.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    6.524

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    15.137
    Благодарности:
    6.524
    Адрес:
    Рязань
    В щиток квартирный? А чего Вы хотите этим добиться? И кстати, может я чего пропустил, у Вас в доме TN-C-S?
     
  11. Мастачина
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10

    Мастачина

    Живу здесь

    Мастачина

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10
    Не знаю. У меня в доме, однофаза, в квартиру приходит Фаза, рабочий ноль и земля.
    Хочу этим добиться следующего, что бы никого не било током, если где-то бросят ноль на батарею.
     
  12. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.079
    Благодарности:
    6.407

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.079
    Благодарности:
    6.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Радикально решается установкой полипропиленовых труб подводки к батареям.
     
  13. Мастачина
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10

    Мастачина

    Живу здесь

    Мастачина

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10
    Спасибо. Но в моем случае это вряд ли применимо, т. к. трубы надо будет в стяжку "прятать", а разводка у нас горизонтальная от застройщика (на сшитом полиэтилене). А наличие разборного соединения в стяжке - это непозволительная роскошь ;)
     
  14. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.079
    Благодарности:
    6.407

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.079
    Благодарности:
    6.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полиэтилен - тоже изоляция, так что "ноль на батарею" - в Вашем случае работать не будет. Чаще получается наоборот: зимой (когда влажность низкая) статика с людей разряжается на батареи и другие заземленные предметы.
     
  15. Мастачина
    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10

    Мастачина

    Живу здесь

    Мастачина

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.16
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    10
    Да, над этим я не думал. тогда вопрос заземления батареи остается открытым.