Неправильная работа гидрострелки. Помогите разобраться

Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 123qweasdzxc_, 14.12.16.

?

Что нужно переделать??????

  1. р

    100,0%
  2. ар

    0 голосов
    0,0%
Можно выбрать сразу несколько вариантов.
  1. 123qweasdzxc_
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    123qweasdzxc_

    Участник

    123qweasdzxc_

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Неправильная работа гидрострелки. Помогите разобраться
    Есть гидростелка от неё идет 2 контура, один на тёплые полы (150кв.м) и второй на радиаторы (250кв.м). Проблема состоит в том что подача тёплых полов засыват обратку с радиаторов. Тоесть подачу с котла заберает контур радиаторв а на тёплый пол идёт негорячая вода. Так же тёплый пол установлен трёхходовой кран с термоголовкой который всегда получается открыт и не подмешивается никогда. На котле темп 60, на термоголовки 40. Котёл постоянно молотит и не отключается Расход газа 1600кубов в месяц. Что делать незнаю. Может ли быть проблема в гидрострелке? На фото 1) выход на радиаторы (1,2,3, этажи) 2) выход на тёплый пол (1,2этаж).

    Может подачу опустить ниже до тёплого пола?
     

    Вложения:

    • DSC_0414.jpg
  2. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    ИМХО. У проблем могут быть различные, не связанные меду собой, причины.
    Если диагноз поставлен верно, значит неправильно подобраны насосы и/или режимы их работы. Расход теплоносителя во вторичном контуре не может быть выше, чем в котловом. Решение (если без расчетов, на ощупь) - увеличивать скорость на котловом насосе или уменьшать на радиаторном и/или ТП.
    Значит вырабатываемая котлом мощность равна тепловым потерям. Нормальная ситуация, особенно зимой и при модулируемой горелке.
    Приблизительно соответствует тепловой нагрузке ~ 20 кВт. Много это или мало - судить Вам. Для трехэтажного дома в Якутии - мизер, для Сочи - перебор.
    Если считаете, что много, то причины могут быть различными - большие теплопотери, низкое качество газа, неправильная работа котла. и т. п.
     
  3. 123qweasdzxc_
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    123qweasdzxc_

    Участник

    123qweasdzxc_

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    А если перенести подачу тёплого пола в самый верх гидрострелки, ведь горячая вода всётаки двигается в верх, тем более там много места, тогда всё таки туда будет поступать вода с котла? Заработает подмес и может быть начнёт отключаться котёл, так как будет тёплая обратка, Как вы думаете?
    Сейчас обратка с тёплого пола чуть живая и на прямую идёт в котёл через гидрострелку (видно на фото) и он постоянно её нагревает.
     
  4. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вы пытаетесь одним действием решить сразу несколько задач, которые не факт, что увязаны между собой.
    В частности, если заработает подмес и повысится температура пола, то теплоотдача СО увеличится, что вовсе не приведет к тому, что котел начнет отключаться, скорее наоборот.
    Повторюсь, постоянно работающий котел не является каким-то недостатком, особенно в разгар отопительного сезона. Например, одним из достоинств конденсационных котлов является широкий диапазон модуляции, который обеспечивает постоянную работу котла даже при 15-20 процентной нагрузке.
    Конечно, косвенно, постоянно работающий котел может свидетельствовать о проблемах, которые я обозначил. Но Вы даже не описали условия, для которых описываете проблему - марка котла, что за дом, его площадь и конструктив, температура за бортом, какой температурный режим в доме и т. п.
    И без схемы, с указанием конкретных температур на основных узлах (температура тн на подаче/обратке у котла, на радиаторный контур, контур ТП), а также типов насосов и установленных скоростей, указания расходов на петлях ТП с указанием их длины, конструктивно посоветовать что-либо сложно.
    К тому же, совет по увязке насосов Вам уже был дан, но Вы как-то на это не отреагировали.
    А ведь может быть и вовсе элементарная причина недостаточного подпора со стороны котлового контура - забитый фильтр (если он у Вас установлен) или теплообменник, некачественный монтаж (запай) и т. п. и т. д.
    Если отключить насос радиаторного контура, циркуляция через ТП появляется?
    Вода в системе с принудительной циркуляцией движется под воздействием насоса. Конвекционные процессы в ГС мизерны. Хотя некоторые изменения в температуре подачи на ТП могут быть, но не факт.
     
  5. 123qweasdzxc_
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    123qweasdzxc_

    Участник

    123qweasdzxc_

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Дом 250 кв. м 3-этажа. стены в 1.5 кирпича (красный).
    1 этаж 50кв.м (тёплый пол 50кв+радиаторы)
    2 этаж 100кв.м (100кв.м тёплый пол+радиаторы)
    3 этаж 100кв.м (100кв.м радиаторы)
    Котёл напольный Протерм клз-40.
    От гидрострелки подача на все радиаторы 1,2,3 этажи осуществляется одним насосом 25/60 грандфос. по 25 трубе полипропилен.
    От гидрострелки подача на тёплый пол 1 и 2 этажи осуществляется о одним насосом 25/60 грандфос. по 32 трубе до коллекторной группы, которые распологаются одна на 1 этаже, вторая на втором. Общая длинна тёплого пола 900метров.
    Все насосы в том числе и котла работают на 1 скорости.
     
  6. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    А регион какой? Какая температура за бортом?
     
  7. 123qweasdzxc_
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    123qweasdzxc_

    Участник

    123qweasdzxc_

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Воронежская обл -8 темп
     
  8. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Не удивительно, что у Вас котел постоянно молотит и газа много уходит. При нормированном сопротивлении теплопередаче стен для Вашего региона ~ 2.9 м2*К/Вт у Вас всего около ~ 0.6! Почти в пять раз меньше норм! Нормы конечно для ИЖС не догма, но дом, ИМХО, утеплить было бы не лишним.
    У котла горелка модулируемая. До 23 кВт по нижнему пределу будет работать не выключаясь. С учетом утепленности Вашего дома и расхода газа, вполне возможно, что именно такие теплопотери (20-23 кВт) сейчас и есть.

    Ну а чтобы с гидравликой ГС/ТП попытаться разобраться, не хватает информации:
    ?
    ?
    ?
    В самом начале было предложено увеличить скорость котлового насоса. Пробовали?
    Ну и проверка фильтра на котловом контуре тоже актуальна.
    На ощупь, в районе отвода на теплый пол, температура поверхности гидрострелки сильно отличается от температуры в районе отвода на радиаторы?
     
  9. 123qweasdzxc_
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    123qweasdzxc_

    Участник

    123qweasdzxc_

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Спасибо. попробую насос прибавить на котле. Бываю там не каждый день просто.
    На ощупь сильно отличается. На радиаторы примерно 65-70. А на тёплый пол примерно 30-40. Температура на термоголовки 40 градусов стоит (подмес всегда закрыт) соответственно на тёплый пол приходит меньше 40 градусов.
     
  10. 123qweasdzxc_
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    123qweasdzxc_

    Участник

    123qweasdzxc_

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Если насос на радиаторы отключить тогда норм. начинает работать подмес и котёл отключаетя.(но я полностью перекрываю подачу и обратку на радиаторы)
     
  11. 123qweasdzxc_
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    123qweasdzxc_

    Участник

    123qweasdzxc_

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    На радиаторах всё хорошо температура не сильно отличается обратка с подачей.(подача 60 обратка 45-50 примерно). А на полах обратка практически холодная
     
  12. 123qweasdzxc_
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    123qweasdzxc_

    Участник

    123qweasdzxc_

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Ещё такой момент на котле выставленна темп 60 а нагревает до 56 неболше. Почему так?
     
  13. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    А если выставить, например, 80°С?
     
  14. 123qweasdzxc_
    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    123qweasdzxc_

    Участник

    123qweasdzxc_

    Участник

    Регистрация:
    14.12.16
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Я не пробывал. У меня на 60 жарко дома. А на 80 и расход больше гораздо будет наверное.
     
  15. Ovit1
    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567

    Ovit1

    Живу здесь

    Ovit1

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.12
    Сообщения:
    2.333
    Благодарности:
    3.567
    Адрес:
    Екатеринбург
    Это же для диагностики только, чтоб определить зависимость. Или котел в принципе больше 56°С не греет, или просто температура тн на 4°С градуса ниже выставленной.