1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Выбивает автоматы 25А на улице

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Toc9, 12.12.16.

  1. Toc9
    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    573

    Toc9

    Живу здесь

    Toc9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выбивает автоматы 25А на улице
    Всем доброго дня,
    такая ситуация, есть ввод 380В 15 кВт, щит на улице и щит в доме, уже не первый раз выбивает автоматы 25А на улице, без серьезной нагрузки (работают насосы и горелка котла) это максимум на пике 800 Вт, в доме все автоматы в рабочем состоянии, после осмотра автоматов и проводов - все цело и невредимо. Включаю электрокотел по 3кВт на фазу + на одну из фаз бойлер 1 кВт все работает, как не бывало. Нагрева на автоматах и проводах не обнаружено. Все резьбы подтянуты.
    Схему щита прилагаю. Случай не единичный. Котел и насосы работают постоянно.
    В чем может быть проблема?
     

    Вложения:

    • Щит.JPG
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.699
    Благодарности:
    7.014
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Одновременное срабатывание двух последовательно установленных автоматов достаточно явно указывает на короткое замыкание с током больше уставки магнитного расцепителя, больше 125 ампер. Тепловые расцепители автоматов даже при одинаковом номинале имеют слишком большой разброс по времени срабатывания для такой одновременности.

    Пробой может быть любым: фаза на ноль, фаза на землю, фаза на фазу. Я бы грешил на стабилизаторы: в них автоматика, которая может в каком-то режиме "включать" КЗ.
     
  3. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.325
    Благодарности:
    6.595

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.325
    Благодарности:
    6.595
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Большинство электронных схем снаружи защищают варисторами: это таки синенькие таблетки диаметром 10-14-16мм, стоящие сразу после предохранителей. Дают кратковременный "пробой" при превышении напряжения, количество срабатываний - ограниченное, дальше - как повезет.
     
  4. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    355

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Новополоцк
    Надо понимать в доме автоматы не выбивает, тогда нужно проверить уличные на исправность. Электролаборатории делают. Либо сперва заменить другими.
     
  5. Toc9
    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    573

    Toc9

    Живу здесь

    Toc9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Странно, можно проверить отключением стабилизатора?
    Разве КЗ, не было бы при следующем включении стабилизатора или проблема может быть плавающая?
    Раскрутить стабилизатор?
    Один из автоматов под пломбой. Странно, что проблема сильно плавающая и не зависит от нагрузки ...
     
  6. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.325
    Благодарности:
    6.595

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.325
    Благодарности:
    6.595
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если есть возможность в тестовых целях просто отключить стабилизатор - то лучше сначала обойтись без раскручивания. :) Варистор просто так не проверить, разве что у него уже корпус раскрылся - но тогда он и работать не будет. А то, что варисторы стоят почти во всех испульсных блоках (вплоть до приличных телефонных зарядок) - это можете просто принять на веру.

    Можно, кстати, однофазных потребителей и не выключать, а просто подключить временно через автомат на ступень ниже - 16А и вычислить: кто коротит сеть...
     
  7. Leogorski
    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    70

    Leogorski

    Живу здесь

    Leogorski

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Сосновый Бор
    Да у меня жена бывает добавляет чайник и микроволновку проследите.
     
  8. Leogorski
    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    70

    Leogorski

    Живу здесь

    Leogorski

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.11
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    70
    Адрес:
    Сосновый Бор
    И проверить нагрузку на фазы может где посажено на одну фазу
     
  9. Diodreo
    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    355

    Diodreo

    Живу здесь

    Diodreo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.13
    Сообщения:
    751
    Благодарности:
    355
    Адрес:
    Новополоцк
    Начните хотя бы с ..
    .
    По одному какое то время, неделю допустим. Вам лучше знать как часто бывают сработки.
    То же как вариант поиска неисправности.
     
  10. Toc9
    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    573

    Toc9

    Живу здесь

    Toc9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нагрузка была именно 800Вт в пике, т. к. дома не было никого кроме котла.

    Таких нагрузок нет, а если бы и были, то вырубился бы общий автомат в доме на 25А или автоматы на 16 или 10 А.
    Все нагрузки подключены через автоматы 16 и 10 А, кроме стабилизаторов.
    Их не бывает месяцами, последовательность не обнаружена. Не охото без стабилизатора оставлять котел (
    Может добавить еще один автомат в дом на 25А перед стабилизаторами?
     
  11. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.325
    Благодарности:
    6.595

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    8.325
    Благодарности:
    6.595
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот и поставьте перед стабилизаторами 16А. :) Или 20А, если найдёте. Смысл именно в том, чтобы номинал был меньше, чем у вышестоящего автомата.
     
  12. Toc9
    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    573

    Toc9

    Живу здесь

    Toc9

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.08
    Сообщения:
    1.459
    Благодарности:
    573
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо, попробую.
     
  13. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.599
    Благодарности:
    430

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.599
    Благодарности:
    430
    А насколько сложно заменить автомат под пломбой ввиду его неисправности?
     
  14. cuzko33
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.856
    Благодарности:
    1.518

    cuzko33

    Живу здесь

    cuzko33

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    1.856
    Благодарности:
    1.518
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обращаетесь в свою СО. Скорее всего, они дают Вам разрешение самому поменять автомат и назначают день, когда приедут опломбировать по-новой. У меня так.
    Или они приезжают, меняют автомат за деньги и пломбируют
     
  15. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.599
    Благодарности:
    430

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    2.599
    Благодарности:
    430
    а как можно решить вопрос по поводу трех фаз под напряжением. только если лезть на столб и снимать с проколов, или ещё есть варианты.