1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нагрев помещения с высоким потолком

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Вишинка, 12.12.16.

  1. Вишинка
    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Вишинка

    Участник

    Вишинка

    Участник

    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Нагрев помещения с высоким потолком
    Добрый день. Ну вот наконец достроили, утеплили. Вчера пустили отопление, а тепло только вверху. Что имеим отопление газ, пристрой 3*3 высота потолка 6 м.!На первом ярусе алюминивые секции 14 шт. за ночь нагрели +2 а вверху +20.Вопрос как добиться внизу тепла, может водяной пол или еще батарей!
     
  2. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Вишинка, при такой высоте помещения, и таком утеплении, как у Вас, - вряд-ли удастся добиться тепла внизу. Даже от теплых полов толку не будет. Температура пола будет комфортной, но все тепло будет все-равно "улетать под потолок".
     
  3. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    732

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    Использовать воздушное отопление или циркуляцию воздуха, с верху забираем, вниз подаём ... примерно так отапливается эрмитаж, как в прочем и сто лет назад, системы воздуховодов, печи в подвале. Потолки там тоже мама не горюй.
     
  4. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    16.214
    Благодарности:
    19.769
    Адрес:
    Донецк
    В этих примерно, как известно "черт кроется в деталях":
    1. AL радиаторы приборы конвекционного типа, высота потолка для них 3 метра, по хорошему в помещении с Н=6 метров должны стоять, чугунные радиаторы или стальные панельники.
    2. Эрмитаж проектировал, строил граф Бартоломе́о Франче́ско Растре́лли ...
     
  5. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    732

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    @Next57, http://engineering-ru.livejournal.com/33252.html конечно уже доработали систему, но пожалуйста прочитайте, с 1837 до 1911 года она была воздушная (проект генерал-инженера Н. А. Амосова), потом переделали на радиаторную ... технологии ...
     
  6. Вишинка
    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Вишинка

    Участник

    Вишинка

    Участник

    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    А как изменят ситуацию чугунные батареи?
     
  7. американец27
    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    732

    американец27

    Живу здесь

    американец27

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.15
    Сообщения:
    2.675
    Благодарности:
    732
    Адрес:
    Москва
    тоже интересно, ибо не очевидно
     
  8. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    У чугуна больше доля тепла передается за счет излучения, а не конвекции. И да, теплый пол изменит ситуацию.
     
  9. Вишинка
    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Вишинка

    Участник

    Вишинка

    Участник

    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Вообще незнаю что тут поможет сегодня пошли с мужем лестницу подготавливать блин холодно. При этом котел стоит на 64 градуса в основном доме жара + 27, а там 0. Коланча холодная
     
  10. johnnykor
    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    682

    johnnykor

    Живу здесь

    johnnykor

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.14
    Сообщения:
    299
    Благодарности:
    682
    Адрес:
    Москва
    Надо вентилятор ставить :) либо под потолком либо на полу, чтобы разгонял воздух. Если воздух ничего не будет перемешивать, то теплый так и будет вверху, а холодный внизу. Тут без вентилятора вообще расчитывать нечего.
    Можно под потолком большой повесить низкооборотистый, чтоб его было не слышно.
     
  11. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    @Вишинка, Если есть возможность то делайте теплый пол, он вам поможет, а радиаторы в данном случае неэффективны.
     
  12. Вишинка
    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Вишинка

    Участник

    Вишинка

    Участник

    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    это предположение или точно?
     
  13. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    С высокими потолками других вариантов нет (кроме еще более дорогого потолочного инфракрасника водяного) http://waterinpanel.com/?yclid=7421207060997474543
     
  14. Вишинка
    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2

    Вишинка

    Участник

    Вишинка

    Участник

    Регистрация:
    01.11.13
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Челябинск
    Инфракрасники не хочу. А вот как думаете когда прорубим проем на первом и втором этаже в это помещение может станет норм!
     
  15. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.798
    Благодарности:
    11.754
    Адрес:
    Пермь
    Я думаю что нормально не станет, теплый воздух все равно подымается вверх, а остывший опускается вниз.