1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Vitodens 200W и газгольдер

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kupchino_88, 09.12.16.

  1. Kupchino_88
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Kupchino_88

    Новичок

    Kupchino_88

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Vitodens 200W и газгольдер
    Приветствую всех, нужна помощь и советы.
    Установил Vitodens 200W c Vitotronic 200 Конденсационный котел на 49кВт. суть проблемы, газ от Газгольдера сжиженный, периодически отключается, автоматика дает ошибку на топочном автомате.
    Газгольдер устанавливали одни, Котел другие, правды не добиться, а у меня периодически выключается котел. Может кто сталкивался.
    Спасибо.
     
  2. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.989
    Благодарности:
    24.432

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.989
    Благодарности:
    24.432
    Адрес:
    Россия, Москва
    Какая ошибка? Код?
     
  3. Kupchino_88
    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Kupchino_88

    Новичок

    Kupchino_88

    Новичок

    Регистрация:
    09.12.16
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ну в смс сообщениях не пишут кода, на почту приходит "Контроллер Kotel Vitodens 200-W HO1B установки Gruzd Dmitriy Vitodens 200-W 49 kw передает сигнал устранения неисправности: EB - SCOT калибровка не выполняется.

    Другие действия не требуются."
     
  4. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.989
    Благодарности:
    24.432

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.989
    Благодарности:
    24.432
    Адрес:
    Россия, Москва
    Почему-то я так и думал, что калибровка виновата.
     
  5. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.989
    Благодарности:
    24.432

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    29.989
    Благодарности:
    24.432
    Адрес:
    Россия, Москва
    Каждые сутки котёл производит калибровку газового клапана и если температура теплоносителя достигнет максимума до её завершения, то автоматика считает это ошибкой. Вариантов несколько - понизить максимальную мощность или повысить теплосъём.
     
  6. Автолюбитель
    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    849

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Автолюбитель

    теплоэнергетик

    Регистрация:
    29.08.08
    Сообщения:
    2.309
    Благодарности:
    849
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Kupchino_88, Вопрос может быть несколько сложнее.
    Назовите точно модель котла или его номер.
    Котла 49 кВт сейчас нет. Или Вы ставили не новый котел?
    EB- Повторная потеря пламени во время калибровки/
    Проблемы могут быть разными.