1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Посоветуйте контроллер для сервопривода подмеса ТП

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dmz10, 08.12.16.

  1. Dmz10
    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    43

    Dmz10

    Живу здесь

    Dmz10

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Московская область
    Посоветуйте контроллер для сервопривода подмеса ТП
    Доброго времени суток! Подскажите наиболее простой и недорогой способ управления трёхходовым краном подмеса на подаче тёплого пола.
    Имеется сервопривод 220V время закрытия на 90гр - 120 секунд, управляется тремя проводами. Есть такой же с концевыми выключателями на 6 проводов и время закрытия 60 секунд (какой из них больше подойдёт не знаю).
    Котёл отопления на дровах. Температура на подаче всегда разная. После загрузки топлива 60 гр, потом, по мере прогорания, соответственно снижается, через два часа уже 40 гр.
    Я так понимаю на ТП подача должна быть в районе 30 гр. и сервопривод должен постоянно её регулировать.
    Подскажите сколько для этого нужно температурных датчиков? каких?
    Датчики собираюсь использовать на трубах смесительной насосной группы, как некоторые предлагают, заливать в стяжку не буду.
    Что использовать в качестве контроллера? и какова вообще должна быть логика процесса? По какому принципу происходит подмес?
     
  2. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    В большинстве схем ТП необходимо применять узел смешения. Это необходимо для контроля температуры теплоносителя в контурах ТП. Место расположения датчика, регулирующего работу термоклапана в системе ТП, выбирается с учётом возможности контроля температуры теплоносителя на выходе с контура. Применение той или иной арматуры и её расположение в схеме системы ТП, определяется параметрами системы, основанными на расчётах.
    В маленьких системах ТП в узле смешения применение термоклапана с приводом, как минимум, нецелесообразно. Имхо. В маленьких системах нецелесообразно применять и трёхходовой термоклапан.
     
  3. Dmz10
    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    43

    Dmz10

    Живу здесь

    Dmz10

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    43
    Адрес:
    Московская область
    На каждый контур отопления, радиаторы 1 этажа, 2 этажа, бойлер у меня стоят прямые насосные группы Stout, на тёплый пол установлена насосная группа с подмесом. Обычный трёхходовой кран. Можно крутить вентилем вручную, можно одеть моторчик. Теплого пола 12 веток протянутых от своего коллектора на 110 кв. м. первого этажа. Регулировать каждую ветку по отдельности считаю не целесообразно. Если в какой то комнате буде маловато тепла, до греют радиаторы. Малая эта система или нет не знаю. Если регулировать подачу теплоносителя ТП трёхходовым не целесообразно, тогда чем?
     
  4. Сергей192
    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572

    Сергей192

    Живу здесь

    Сергей192

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.13
    Сообщения:
    11.543
    Благодарности:
    8.572
    Адрес:
    Изюм
    Имхо. Об этом нужно сообщать в первую очередь.
     
  5. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    2.095

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Ярославль
    Подниму тему, дабы не плодить тот же вопрос.
    емеется котельная
    2017-03-27 17-30-12.JPG
    Посоветуйте, какой контроллер на 2 смесительных узла использовать и какие сервопроиводы. Желательно чтобы контроллер бы погодозависимый и с удаленным доступом.
     
  6. spbplumbing
    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091

    spbplumbing

    Живу здесь

    spbplumbing

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.14
    Сообщения:
    1.872
    Благодарности:
    1.091
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Посмотрите Vexve AM 40, работает по улице в комплекте один привод, может управлять двумя, можно подцепить 2 беспроводных термостата, будет работать по улице и комнате, из всего что есть на рынке ничего дешевле-функциональней, не встречал.
    C7zcchwiqr8.jpg Wc2-MAvWK1U.jpg
     
  7. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    2.095

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо, но по ценнику посмотрел, модель не из дешевых. Правда привод в комплекте. + Если еще один получается по цене уже Вот еще нашел вариант EUROSTER UNI2.
    описание:
    По схеме работы А командо-контроллер UNI2 может регулировать температуру в двух контурах СО со смесителями, нагревать бойлер (ГВС) и управлять циркуляцией ГВС, а также управлять котлом
    Важнейшие функции, выполняемые контроллером по схеме А:
    • Работа в режиме ЛЕТО/ЗИМА
    • Регулирование температуры в зависимости от погоды или в соответствии с постоянной заданной величиной в контурах СО1, СО2 (отдельная настройка)
    • Управление приводами смесителей на основании алгоритма PI
    • Одна программа для работы обоих контуров
    • Работа с комнатными регуляторами (независимая для каждого контура)
    • Недельная программа подготовки ГВС
    • Функция дезинфекции ГВС (ручное включение)
    • Работа с приоритетом ГВС или без приоритета ГВС
    • Функция «АНТИ-СТОП», предотвращающая заклинивание насосов и клапанов
    • Недельная программа циркуляции ГВС
    • Калибровка считывания информации измерительных датчиков
    • Отображение всех температур, а также состояния насосов, клапанов
    • Произвольная конфигурация контроллера
    • Расширенная аварийная сигнализация
    • Функция тестирования правильности электрических соединений

    Цены от 12500 до 20000т.р. почему такой разброс, не понятно.

    Такие деньги дерут... Иногда берет мысль состряпать на ардуино... но нет времени...еслиб были готовые решения и чисто слизать :aga:, но в сети чаще попадаются недоделаные поделки...
     
    Последнее редактирование модератором: 13.10.17
  8. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    2.095

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Ярославль
    В общем поиски продолжаются. Пока адекватных вариантов нет.
     
  9. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    @aldegid, гляньте euroster 11m...его цена в раионе 50 евро, euroster 12m будет подороже около 100, но он уже как погодозависимый контролер...управляют контролеры сервоприводами 3 точечными
     
  10. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    2.095

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Ярославль
    12m поддерживает 2 сервопривода?
     
  11. Ilgar
    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863

    Ilgar

    Живу здесь

    Ilgar

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.12
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    863
    Адрес:
    Рига
    @aldegid, видать пропустил про 2 привода...извиняюсь к сожалению 1 только
     
  12. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Офигеть, дорого, не дорого форточное регулирование.
     
  13. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    2.095

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.100
    Благодарности:
    2.095
    Адрес:
    Ярославль
    Ну кому брильянты мелкие, а кому хлеб черствый. Нам холопам, из глубинки дорого.
     
  14. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    17.426
    Благодарности:
    10.376
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Зачем тёплый пол делали если дорого ?
    я просто через одного сталкиваюсь с домовладельцами которые сперва строят нелепые избушки, то 500 квадратов, то стены стеклянные, то коробка поставлена на всю сумму проданной квартиры, а потом вдруг оказывается что это надо отапливать.
    а вам вообще зачем управление ? ну про стрелку и группы вообще не спрашиваю :))
     
  15. reflector
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    608
    Благодарности:
    267

    reflector

    Живу здесь

    reflector

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    608
    Благодарности:
    267
    Адрес:
    Московская область
    @aldegid, а чем Евростер в итоге не устроил?
     
    Последнее редактирование: 15.10.17