    Коллеги!
    Тем не объятное количество, тут битва титанов по серьезным вопросам.
    Мой вопрос - элементарен, поэтому прошу "бросить" емкие ответы в этой теме.
    Есть газовый котел, 220В, 100Вт. Нужен резерв на 5-10 часов.
    Кликнул на баннер Киберпауэр, подобрал модель 600Е+АКБ 26А*Ч+еще можно до 4-х штук в сумме АКБ установить. (Лучше конечно 100А*Ч но нагрузка на полку под АКБ лимитирует)

    Вопрос собственно такой - насколько удачно/надежно/безаварийно (безопасно) данное решение?
    Вообще отзывы о Cyberpower есть?
     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Потребление нагрузки 100Вт, с учётом КПД повышателя от 12В будет есть 10А. Для сохранения жизни АКБ разряд за 10 часов не должен превышать 30%.
    Итого- ёмкость АКБ д. б.не менее 10А*10ч/30%=333,(3) А*ч. Продолжаем?
     
  3. Lex77
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Lex77

    Участник

    Lex77

    Участник

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    CyberPower редкостное дерьмо. Правда распиарен хорошо. Опыт 4 года модель CPS 3000 (сейчас вместо нее выпускается CyberPower CPS 3500 PRO). Заявленные характеристики - маркетинговое вранье. Напряжение не стабилизирует и не выравнивает, на выходе постоянно дает разное напряжение, причем зачастую даже хуже чем на входе, например на входе может быть 217, а он дает 230 или 190. Оборудование и электронику не защищает. Переход на автономный режим котел чувствует, сам котел не выключается, а горелка отключается, естественно это не проходи бесследно доля электроники котла. Качество отстой, периодические глюки, иногда не переходит в автономный режим, приходиться танцевать с бубном, перезагружая его. В итоге в нем глюкануло какое-то реле и он перестал работать. На экране горит какая-то чушь, на кнопки реагирует неправильно. Сервис дебильный, просто за диагностику неисправности хотят бешенные деньги. Короче просто выкинул в помойку этот хлам за 1000 USD. За время работы через CyberPower сгорело: пуль управления котлом = 700 USD, плата в мозгах котла = 500 USD, циркуляционный насос ГВС = 150 USD (которые вообще-то "вечные" и редко горят, что свидетельствует об отсутствии рекламируемой чистой синусойды). Подбирайте себе он-лайн ИБП. Они реально выравнивают напряжение и котел реально не ощущает момент перехода на автономный режим. Я брал 2 года назад и на тот момент выбрал Helior sigma 1 ksl. 2 года служит без нареканий. Существенное преимущество данной марки - в случае проблем после гарантии диагностику и ремонт делают бесплатно, деньги берут только за запчасти! Есть и другие он-лайн ИБП. Если бы брал сейчас, то не факт, что взял бы Helior, так как сейчас есть подешевле. Только имейте в виду что все он-лайники работают с постоянно включенным вентилятором и соответственно шумят и шумят по-разному, уточняйте этот параметр у продавцов. Helior через дверь не слышно, горелка котла значительно шумнее работает
     
  4. Nenahoff
    Регистрация:
    07.01.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    Nenahoff

    Участник

    Nenahoff

    Участник

    Регистрация:
    07.01.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    EATON Powerware 9130 - отличный аппарат. Очень развёрнутое меню (как у телефона). Очень много параметров настраивается. Два ряда розеток для нагрузки и вы задаёте какой оставить работать после отключения электричества, а какой нет. Например через бесперебойник подключены телевизор и котёл, оба получают точно 220В и 50Гц с идеальной синусоидой в независимости какое напряжение в сети, но в случае отключения эл-ва котёл будет работать, а телек выключится. Можно выбрать - что делать с котлом в случае перегрузки или неисправности: перейти на байпас или выключить. Есть система умной подзарядки, которая никогда не перезарядит аккумулятор. Многие бесперебойники убивают батареи тем, что постоянно их подзаряжают (доже когда они заряжены на 100%) Если интересно, раскажу подробно. И главное не берите бесперебойник с автомобильным аккумулятором! Автоакумулятор не расчитан на глубокие разряды. После кождого глубокого разряда ёнкость у него падает.
     
  5. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.418
    Благодарности:
    5.434

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.418
    Благодарности:
    5.434
    Адрес:
    Пенза
    Ну прям не прикрытая реклама...:aga: Видимо с продажами совсем плохо.
     
  6. AlexMihLeo
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    11

    AlexMihLeo

    Живу здесь

    AlexMihLeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Дубна
    Заявленные характеристики - маркетинговое вранье. Напряжение не стабилизирует и не выравнивает, на выходе постоянно дает разное напряжение, причем зачастую даже хуже чем на входе, например на входе может быть 217, а он дает 230 или 190. Оборудование и электронику не защищает. Переход на автономный режим котел чувствует, сам котел не выключается, а горелка отключается, естественно это не проходи бесследно доля электроники котла.

    Производитель никогда не заявлял Cyber Power CPS3000 в качестве стабилизатора с супер характеристиками. Если у вас в сети напряжение от 192 вольта до 238 вольт, то на выходе столько же и будет (при условии настройки через меню Uвых=220в). Как только входное напряжение упадет меньше 192 вольт то на выходе сразу добавится +40 вольт. Так же и при увеличении входного напряжения выше 238 вольт сразу выходное понизится на 40 вольт (приблизительно). При настройках в меню Uвых=230 вольт пороги переключения будут другие. При пропадании сети время переключения на аккумуляторы 10мс. Мой котел Viessmann этого не замечает.
     
  7. AlexMihLeo
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    11

    AlexMihLeo

    Живу здесь

    AlexMihLeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Дубна
    Для котла замечательно походит TIEBER 1000, но только если будет стоять не в комнате. Постоянный шум вентилятора.
     
  8. AlexMihLeo
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    11

    AlexMihLeo

    Живу здесь

    AlexMihLeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Дубна
    На счет синусоиды на выходе зря сомневаетесь. Чистый синус как при наличии 220 вольт на входе, так и при работе от аккумуляторов. Сам видел, правда не снял на камеру. Наберите в Youtube CyberPower 3000, легко найдете ролик про начинку аппарата и синус на выходе. Не реклама. Ролик от ремонтника.
     
  9. Nenahoff
    Регистрация:
    07.01.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    Nenahoff

    Участник

    Nenahoff

    Участник

    Регистрация:
    07.01.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    @olegaa2, @olegaa2,
     
  10. Nenahoff
    Регистрация:
    07.01.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    Nenahoff

    Участник

    Nenahoff

    Участник

    Регистрация:
    07.01.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
     
  11. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    17.621
    Благодарности:
    7.837
    Адрес:
    Калининград
    Каунт-читинг...
     
  12. Nenahoff
    Регистрация:
    07.01.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6

    Nenahoff

    Участник

    Nenahoff

    Участник

    Регистрация:
    07.01.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    6
    Не Вам, уважаемый, это писалось. Хотел помочь с выбором. Я бесперебойниками не торгую. Если Вам ИБП не нужен, зачем лезть в эту тему. Я написал про свой ИБП, которым пользуюсь уже 3 года. Выбирал долго, много всего перечитал. А Вы то что посоветовать сможете? Каким пивом водку шлифануть!
     
  13. ATurkanov
    Регистрация:
    24.12.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0

    ATurkanov

    Участник

    ATurkanov

    Участник

    Регистрация:
    24.12.16
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    0
    У меня какой то старый Киберпавер держит котел, который 100Вт редко потребляет, но держит недолго, обычно за час я успеваю его отключить вручную, по приходу смс от извещателя Алонио Т2. Форма напряжения при питании от батарей никакого значения не имеет. Поэтому у меня Кибер офлайн, самый дешевый.
     
  14. AlexMihLeo
    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    11

    AlexMihLeo

    Живу здесь

    AlexMihLeo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.12.13
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Дубна
    Villagerhof Посмотрите на сайте cyberpower-msk.ru Тут очень понятно нагрузка-емкость-время работы.
     

    Вложения:

    • 3.jpg
  15. Lex77
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4

    Lex77

    Участник

    Lex77

    Участник

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    4
    Речь шла про питание от сети через бесперебойник, когда по заявлениям продаванов CyberPower он якобы улучшает качество тока, выдает чистую синусойду и защищает эл. двигатели и электронику. Ничего он не улучшает это совершенно точно, судя по всему ухудшает. Электроника после него успешно горит.