    Вентиляция и концидионирование в медцентре 140 кв. м
    Приветствую участников форума.
    Готовим к открытию небольшой медцентр в Подмосковье, озаботился вопросами вентиляции и кондиционирования. Планировку прикладываю.
    Хочется сделать "по уму", но при этом не за космические бюджеты. В наличии уже есть установка Lossnay LGH-35RX5-E без пульта управления (досталась в наследство, можно сказать), хотелось бы использовать её. Ситуация осложняется тем, что высота помещений в бетоне 2,7м и у нас минимум подпотолочного пространства остаётся для вентканалов. Кондиционирование пока вижу как независимые сплит- или мультисплит-системы (надо снабдить внутренними блоками 6 помещений - 5 кабинетов и ресепшен)

    Вопросы к сообществу:
    - На какие нюансы следовало бы обратить внимание при выборе итогового решения, кроме цены вопроса?
    - Есть ли здесь специалисты, готовые взяться за решение такой задачи - как по проектированию, так и по реализации?
    - На какой порядок цен следуют ориентироваться за: а) проектирование такой системы, б) её монтаж, в) стоимость оборудования?
    20161027, Планировка вариант 2 в перспективе.png
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953
    Насколько помню то что касается медцентров.
    На первый взгляд, по производительности установка не проходит. А если добавить на притоке еще фильтр - то вообще ...

    Если не ошибаюсь, то ПВУ с рекуператором для медцентров - не проходной вариант по нормам. Это надо уточнять. НО что-то такое было.

    На картинке уточните специализацию специалиста.
    Разные кратности могут быть. Как вариант - кабинет стоматолога и терапевта - разные по воздухообмену. А если специалист - специалист по гнойной хирургии - ... (sorry, "черный" юмор)

    Так же уточняйте сразу на сколько "микробов" рассчитывается игровая зона

    Остальное вроде все понятно по рисунку ...
     
  3. Kassad
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    20

    Kassad

    Участник

    Kassad

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Специалисты "консультирующие" - терапевт, кардиолог и т. д. Без инвазивных процедур, абсцессов и прочих радостей.
    Игровая зона на объём до 4-5 человек. Там 2 кабинета с детскими врачами и работа по записи, т. е. вряд ли будут толпы.
    Если ПВУ с рекуператором не подходит, то на какую технику обращать внимание?

    Технически, мы можем обойтись устройствами типа КИВ в стенах и "естественной вентиляцией" через приоткрытые окна, но есть желание сделать более современное решение.
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953
    В догонку к предыдущему посту.

    Насколько помню, чтобы медцентр открыть Вам придется представлять, среди всех документов, и официальный проект на систему вентиляции. ПО крайней мере так было.

    Не проще ли пойти сразу официальным путем ? А если будут вопросы тогда и на форуме их задать ...

    Примерно так ...
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    29.513
    Благодарности:
    19.595
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не только.
    Еще паспорта на системы вентиляции (не заводские на установки и оборудование (хотя, они тоже нужны, при сдаче), а паспорта, составленные по результатам наладки на проектные расходы и соответствие вентсистем санитарно-гигиеническим нормам).
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.976
    Благодарности:
    1.953
    Это - само-собой.

    Просто человек задает, пока что, вопросы по схеме вентиляции. А так там куча документов .
     
  7. СНорд
    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    207

    СНорд

    Живу здесь

    СНорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.04.12
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    207
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. В первую очередь, - на то, кому Вы собираетесь сдавать центр для ввода в эксплуатацию: СЭС, пожарникам, водоканалу и т. д.
    А уже после этого, с учетом всех нормативов, СанПиНов и трудновыполнимых требований, содержащихся в них, и можно будет говорить о порядке цены проекта "под ключ".
    2. Кондиционирование в Вашем случае - это только кажется, что просто.
    Мне вот, например, неизвестны настенные или кассетные внутренние блоки, разрешенные к применению в медицинских учреждениях.
    Если кто-то просветит в этом смысле - заранее спасибо :)
    3. Коллеги правы в том, что установка, доставшаяся Вам в наследство, явно слаба для задачи.
    С учетом фильтрации (и не класса 3-5, как обычно) - тем паче.
    Более того, встроенного нагревателя в ней, как и в более производительных аппаратах LOSSNAY, - нет.
    А он понадобится.
     
  8. Kassad
    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    20

    Kassad

    Участник

    Kassad

    Участник

    Регистрация:
    07.03.12
    Сообщения:
    48
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за ответы и комментарии.
    Скажем так, сдать центр для ввода в эксплуатацию не проблема. Соответственно, и вопрос относительно технических документов не на первом месте.
    Поэтому больше хотелось бы понять - делать в кабинетах банально КИВ + естественный приток/отток через открытое окно + кондиционеры в помещениях, где требуются - или же что-то более "капитальное" и централизованное, возможно централизованную приточно-вытяжную вентиляцию с охлаждением воздуха.
    Первый вариант явно дешевле (клапаны КИВ по несколько тыс. рублей плюс 3-6 кондиционеров по цене с установкой тысяч в 30-40). Итого примерно 30 тыс на КИВ (с установкой) и 90-200 тыс на кондиционеры.
    Возможно ли за более-менее сравнимую сумму сделать централизованную вентиляцию или у меня только сама вент. установка будет столько стоить?