Сгорели электроприборы в доме. Как защититься?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Blackdante88, 05.12.16.

  1. Blackdante88
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Blackdante88

    Участник

    Blackdante88

    Участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Сочи
    Сгорели электроприборы в доме. Как защититься?
    Позавчера у нас был сильный ветер, оборвало провода по всему городу. Во время одного из таких обрывов что-то пошло совсем не по плану и как итог - сгорело все что было включено в сеть:
    - автоматика на скважину (сам насос не пострадал)
    - все лампочки (диодные и люминисцентные)
    - телевизор
    - обогреватель
    - зарядные устройства

    Всегда считал что стабилизатор и сетевой фильтр должны помочь в данной ситуации, но увы. Автоматы тоже не помогли (но вроде и не должны были)

    Как защититься от такого рода неприятностей? В интернете нашел статьи только про УЗМ-51м, я так понимаю это не панацея от всех болезней и тут как повезет? Может есть еще способы? Изначально планировал ставить мощные стабилизаторы на каждую фазу, теперь не уверен.
     
  2. Temych_p
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.331
    Благодарности:
    1.635

    Temych_p

    Живу здесь

    Temych_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.331
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Харьков, Украина
    "Реле контроля напряжения" для этого есть. У меня Зубр (не реклама).

    У меня стабилизатор релейный с электронной системой управления, по инструкции имеет защуту от перенапряжения. Но после него у меня все равно стоит реле контроля напряжения (купил до установки стаба, не выкидывать же) :)
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как раз повезёт. А вот почему не сработал стабилизатор? Потому что не сработал!
    Из наиболее популярных да, УЗМ-51М и РН-106. Общее название - реле контроля напряжения.
    Произошёл тривиальный обрыв нуля и пары потребителей на разных фазах начали получать вместо 220В повышенное напряжение вплоть до 380В обратно пропорционально своей мощности. Поэтому и выгорели самые маломощные. Помимо этого, там, где применялась система TNCS высокое напряжение попало и на заземлённые корпуса потребителей. Но у Вас, видимо, обошлось...
     
  4. Blackdante88
    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5

    Blackdante88

    Участник

    Blackdante88

    Участник

    Регистрация:
    29.12.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Сочи
    Не уверен что понял о чем вы, но разобрав панель управления насосом увидел несколько обгоревшую оплетку у контакта на заземлении.

    За советы спасибо.
     
  5. Алекъ
    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826

    Алекъ

    Живу здесь

    Алекъ

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.13
    Сообщения:
    1.795
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Кемерово
    никак :(
    если только перейти на печное отопление и свечное освещение... всё остальное от лукавого...
     
  6. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    там другая проблема - пожары от открытого огня.

    как страшно жить
     
  7. bloger82
    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    543

    bloger82

    Живу здесь

    bloger82

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.11
    Сообщения:
    627
    Благодарности:
    543
    Адрес:
    Углич
    У меня когда такая фигня случилась. Стабилизатор который, стоял на котёл, спас его (котёл)... Ну как спас, сам сгорел, а котёл спас... :)]. Стаб. потом починили за 300р. у него отработал входной варистор, а ремонт котла обошёлся бы тысяч в пять. А вообще я судился со сбытовой потом 1,5 года.
     
  8. Temych_p
    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.331
    Благодарности:
    1.635

    Temych_p

    Живу здесь

    Temych_p

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.16
    Сообщения:
    1.331
    Благодарности:
    1.635
    Адрес:
    Харьков, Украина
    У брата жены было аналогично, в 9-этажке. Загорелась микроволновка, от нее кухня и комната. Пожарники, чистка квартиры и т. п. У половины подъезды выгорело, что было включено в розетку. Все проглотили, никто ни с кем не судился :(
     
  9. Valery12
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    3.493

    Valery12

    Самостройщик

    Valery12

    Самостройщик

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Владимир
    По поводу обрыва нуля, если система TNCS, сделано полноценное заземление и разделение PEN до ввода в дом разве должно фазное напряжение подскочить до 380В?
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292

    Avs7153

    естественный интеллект

    Avs7153

    естественный интеллект

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    24.863
    Благодарности:
    27.292
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Полноценное - это сколько?
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    наличие заземления никак не влияет на подскок напряжения в розетке при обрыве рбочего нуля или ПЕНа.
     
  12. Valery12
    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    3.493

    Valery12

    Самостройщик

    Valery12

    Самостройщик

    Регистрация:
    06.05.13
    Сообщения:
    2.525
    Благодарности:
    3.493
    Адрес:
    Владимир
    ну скажем 15-20 Ом
    сейчас наверное уже не найду, но именно в этом разделе звучало и не раз "При обрыве PEN проводника ток нагрузки потечёт через заземлитель" это разве не означает что межфазного напряжения не будет? Или это недостоверная информация?
     
  13. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    15.660
    Благодарности:
    6.707
    Адрес:
    Россия
    если фазы не оборваны, то между ними будет 380В. обрыв ПЕН после точки заземления по-любому приведет к скачку напряжения вплоть до 380В. обрыв ПЕНа до его заземления приведет к, возможно, меньшему скачку, смотря какое сопротивление повторного заземления и заземления на подстанции.
     
  14. Эл_megavolt
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    14

    Эл_megavolt

    Участник

    Эл_megavolt

    Участник

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    14
    Судя по Вашему описанию последствий, у Вас на питающей линии случился обрыв нулевого рабочего провода. Вашу технику могло бы защитить повторное зануление на вводе с помощью заземляющего контура, либо дифавтоматы на отходящих розеточных линиях с функцией защиты от повышенного напряжения сети. лампочки бы сгорели, техника - нет. Сейчас Вам необходимо обратится с заявлением о компенсации причиненного ущерба в Вашу энергоснабжающую организацию, но возможно потребуются экспертиза и судебное разбирательство.
     
  15. Эл_megavolt
    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    14

    Эл_megavolt

    Участник

    Эл_megavolt

    Участник

    Регистрация:
    25.09.16
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    14
    Пс. если дом многоквартирный, обойдите соседей и напишите групповую претензию. она будет рассматриваться приоритетнее индивидуальной. в суде запросите копию листов оперативного журнала 0,4 кВ за данные сутки + все дни до рапорта в ЕДДС о ликвидации последствий.