    Отопление обычным кондиционером при t<-7C
    Всем привет!
    подскажите пожалуйста поставил обычный канальный кондиционер, не инвертор
    RODA RS-DT24BB/RU-24BB1
    по характеристикам возможна работа на нагрев при температуре на улице от -5...-7
    сейчас сижу, греюсь, на улице -6, дом 170м2, хватает поддерживать температуру в доме +25
    ночью обещают -9 на улице
    выключить на ночь кондиционер или т. к. он постоянно работает - компрессор теплый и ничего ему не будет?
    а при более низкой температуре, -13...-15 как поступать?
    какие перспективы для него если будет работать при низкой температуре?
     
  2. aparat2
    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676

    aparat2

    Живу здесь

    aparat2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.08
    Сообщения:
    2.026
    Благодарности:
    1.676
    На низкой температуре:

    1) Если кондиционер будет долго находится в выключенном состоянии, его компрессор остынет и масло в нём загустеет до консистенции мёда. И это может не дать ему запуститься когда включите. Возможно даже сгорит обмотками при запуске с заклинившим ротором.

    2) Так же при длительном простое фреон из системы может перетечь в более холодный компрессор. Стартануть компрессору залитому жидким фреоном так же черевато поломкой клапанов от гидроудара, так как рассчитан на работу с газообразным фреоном. а не жидким.

    3) Обмерзание наружного блока при работе на нагрев. Цикла разморозки наружного блока может нехватать. Растаявшая вода может неуспевать стекать и её остатки постепенно намораживаться на поддоне наружного блока. Накопившаяся наледь может блокировать вентилятор и ещё больше уменьшить теплообмен.

    4) В большие минуса компрессору просто труднее работать, быстрее износится. Это высокотемпературный компрессор. Тоже самое что мопед запрягать плугом. Лучше ехать быстро, но с наименьшим сопротивлением.

    Потому в холода если включен, то не выключайте. Если выключен и остыл постарайтесь не включать если на улице ниже -10с.
     
  3. Станислав_С
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    60

    Станислав_С

    Участник

    Станислав_С

    Участник

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    60
    Спасибо за профессиональный ответ
    сейчас греюсь до -15, (хотя по большей части 0...-5С), при более низкой температуре отключаю
    размораживаться действительно не успевает, скапливается лед, при очередной разморозке кусок льда отвалился и заблокировал вентилятор, к счастью двигатель вентилятора остался исправен, весь лед почистил, оттаял нагревателем, в поддоне кондиционера болгаркой выпилил несколько больших дырок для стока воды, похоже что это позволит избежать повторения проблемы.
     
  4. gna123
    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    163

    gna123

    Живу здесь

    gna123

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.12.13
    Сообщения:
    232
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Москва
    Эээ, судя по модели которую вы указали
    Диапазон рабочих температур на нагрев. -15+24
     
  5. Ян 11
    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.526
    Благодарности:
    11.601

    Ян 11

    Живу здесь

    Ян 11

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.14
    Сообщения:
    8.526
    Благодарности:
    11.601
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @Undertaken, некоторые так делают.
    Наружний блок прогоняет ощутимо больше воздуха, чем внутренний. Считается, что есть риск заморозить подполье. Хотя некоторые так сделали и довольны.

    Конденсат - кто-то его выносит льдом. Кто-то оставляет стекать в землю...

    Опыт на форуме по этому поводу есть. Например
    https://www.forumhouse.ru/posts/17787887/
    есть кто-то и из более холодных регионов...
     
  6. Станислав_С
    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    60

    Станислав_С

    Участник

    Станислав_С

    Участник

    Регистрация:
    17.12.14
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    60
    очень странно) хотя на некоторых сайтах сейчас смотрю появилась информация от -15С
    у меня в инструкции написано от -7С
    вот здесь например инструкцию можно скачать

    или вот в каталоге производителя тоже от -7С

    на при -15 и правда работает,
    надеюсь это продлится долго...)
    правда не хватает уже его при такой температуре, приходится конвекторами подогревать.
    а так дом из сип 9*10, 2 этажа этим кондиционером до -10С отлично греется, я очень удовлетворен
    при этом вентиляция через рекуператор 280м3 в час