1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Взрыв в топке (печь ермак)

Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем vitallkar, 03.12.16.

  1. vitallkar
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    vitallkar

    Участник

    vitallkar

    Участник

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Взрыв в топке (печь ермак)
    Здравствуйте, уважаемые участники форума! Сегодня у меня произошел неприятный инцидент при затопке банной печи ермак (с теплообменником внутри топки). Разжег печь, немного подержал с открытой дверцой, потом закрыл и открыл процентов на 20-30 поддувало, в таком темпе печка горела где-то полчаса, один раз подкидывал 4 тонких доски, пока я занимался вопросом обеспечения водоснабжения в баню, чтобы наполнить навесной бачок, наблюдаю следующую картину - с дымохода вылетает оголовок (я летом не закрепил его на саморезы), забегаю в предбанник - окно топки с дверцой панарамной и поддувалом (стекло естественно разбито, поддувало покарёжено) у параллельной топке стены, на пластиковом окне трещины (оно тоже напротив топки), в самой печи лежит половина теплообменника, все в саже, на полу угли и пару горящих палок, благо что дров было немного и печка была разогрета не так сильно все удалось потушить тут же огнетушителем. В парилке печку даже отодвинула не смотря на ее внушительный вес с камнями. Теперь сижу ломаю голову, от чего могло бы это все быть? Уже думаю на действия третьих лиц благо есть недоброжелатели в лице соседей, а живу в деревне и баню никогда не закрываю. У меня у самого варианта два, либо кто-то в теплообменник через навесной бак залил что-то воспламеняющее (навесной бак после последнего похода в баню был мной слит из-за морозов) либо это последствия наличия льда в теплообменники, поскольку моя система не позволяет из него все вылить, но был бы такой достаточно сильный взрыв в данном случае? Может кто-то сталкивался с такой ситуацией? Железную печку однозначно теперь буду менять на кирпичную, пусть и разорюсь, но баня мне не дешево встала.
     
  2. Просто прохожий
    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    8.852
    Благодарности:
    4.294

    Просто прохожий

    Живу здесь

    Просто прохожий

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.11
    Сообщения:
    8.852
    Благодарности:
    4.294
    Адрес:
    Расея
    Последнее более вероятно, если было горючее, то был бы его запах.
     
  3. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.621

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.621
    Адрес:
    Люберцы.
    Я не верю в соседей-партизан)
    Скорее всего закипел теплообменник, а патрубки перекрыты, замёрзли.
     
  4. Банныйдух
    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    48

    Банныйдух

    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#

    Банныйдух

    Заблокирован

    Подглядывающий Призрак #Отлаю_Покусаю_Загрызу#

    Регистрация:
    13.10.16
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    48
    Взрыв носил объёмный характер: резкое расширение газов а малом объёме топки, при закупорке металл просто лопается... Могли что-то в поддувало запихнуть, или в дымоходе на подвязке!
     
  5. Палеха
    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.969
    Благодарности:
    21.044

    Палеха

    Владимир

    Палеха

    Владимир

    Регистрация:
    03.10.11
    Сообщения:
    15.969
    Благодарности:
    21.044
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скорее всего, что теплообменник. Отсутствие слива - это серьёзный косяк! С кирпичной печью последствия были бы более серьёзные.
     
  6. vitallkar
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    vitallkar

    Участник

    vitallkar

    Участник

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Ну я не представляю даже как сливать с теплообменника ермаковского, у него объём 1литр, трубки под обратным наклоном в него идут.
     
  7. vitallkar
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    vitallkar

    Участник

    vitallkar

    Участник

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    В дымоход точно нет) баня высокая 2-х этажная. Поддувало не думаю, теплообменник именно по швам разлетелся.
     
  8. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.621

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.621
    Адрес:
    Люберцы.
    Как то так
     

    Вложения:

    • photo-big-216-6263-575.jpg
  9. Evgeny-M
    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    16.372
    Благодарности:
    16.715

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Evgeny-M

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.11
    Сообщения:
    16.372
    Благодарности:
    16.715
    Адрес:
    Пенза
    Может поэтому и рвануло?
     
  10. vitallkar
    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    vitallkar

    Участник

    vitallkar

    Участник

    Регистрация:
    03.12.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Ну у него объём 1 л, неужели такие серьёзные последствия разрыва могут быть ? У меня у знакомого теплообменник разорвало тот который на дымоход вешается и ниче - снял дымоход поставил и работай баня дальше. У меня у самого изначально такой дымоход стоял, ставил ермаковский для удобства - появилась возможность бачок пониже опустить. Если бы я знал, что он так может взорваться - хрен бы когда купил.
     
  11. efh
    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    5.410

    efh

    Евгений

    efh

    Евгений

    Регистрация:
    03.01.09
    Сообщения:
    5.159
    Благодарности:
    5.410
    Такой взрыв только пустого теплообменника возможен (замкнутого). Если с водой, то просто трубы лопнут.
     
  12. vreeon
    Регистрация:
    16.11.08
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    439

    vreeon

    Живу здесь

    vreeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.08
    Сообщения:
    408
    Благодарности:
    439
    Адрес:
    ХМАО
    Либо резкое попадание в раскалённый теплообменник воды, либо паровая пробка.
     
  13. b}{p
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    707

    b}{p

    отец

    b}{p

    отец

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    669
    Благодарности:
    707
    Адрес:
    Москва
    Банная печь обиделась. Вообще плохо, когда температуру у печи отнимают. Хотите снимать энергию - снимайте с дымохода.
     
  14. AndreySha
    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    518

    AndreySha

    Живу здесь

    AndreySha

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.02.16
    Сообщения:
    927
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Заволжье
    В кирпичной с баком в теле печи таких вопросов не возникает...даже воду можно оставлять...я оставляю до 1\4 объёма. больше не рисковал, правда. Сливной шаровый кран замерзает первым, и лёд выдавливает в бак, затем вокруг стенок, и в конце просто вспучивает середину...Печь затопил - вот тебе вода есть, подлил ведро и топи...:super:
    Рвануло регистр...Как котлы в котельных взрываются, ищут их потом...площадь легкосъёмных конструкций рассчитывают (окон), чтобы здание не рухнуло. :close:
     
  15. user806
    Регистрация:
    03.10.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    user806

    Новичок

    user806

    Новичок

    Регистрация:
    03.10.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте.
    А как полностью удалить перед зимним периодом воду из теплообменника (Ермак 16 чугун)?
    Или, если останется немного воды в нижней части "тарелки" и она замерзнет, что будет?
    Возможно ли просто слить из бака всю воду из догорающей печи и оставшаяся в теплообменнике вода просто выкипит?
    Вот такие вопросы, как готовиться к зиме?
    Спасибо.