1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Усиление оконных проёмов

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Поликарась, 03.12.16.

  1. Поликарась
    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Поликарась

    Участник

    Поликарась

    Участник

    Регистрация:
    10.01.14
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Россия
    Усиление оконных проёмов
    Здравствуйте.

    В МКД возникла откуда-то проблема: нужно усилить оконные проёмы. С чего, почему - не понятно. Трещин на фасаде нет. Дом кирпичный. Возраст 60-70 лет. 3 этажа.

    Отсюда вопросы:
    1. Каким образом происходит определение того, что перемычки требуют ремонта, если стены заштукатурены?
    2. Есть ли иные способы усилить перемычки, кроме штробления снутри и снаружи и установки уголков/швеллеров?
    3. Возможно ли определить заранее выдержит ли дом такую нагрузку, как штробление каждого окна, да ещё если это будет по периметру? Работа далеко не нежная, может он как раз от этого и пойдёт трещинами.
    4. Если выявится проблема только в одной квартире, то нужно ли проводить те же работы во всех остальных?
     
    Поликарась , 03.12.16
    #1 + Цитировать
  2. Георгий Морозов
    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    1.274
    Благодарности:
    988

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Георгий Морозов

    бетоноадепт

    Регистрация:
    24.09.13
    Сообщения:
    1.274
    Благодарности:
    988
    Адрес:
    Краснодар
    @Поликарась,

    1. без вскрытия штукатурки дефекты не обнаружить. Штукатурка всегда трещит вместе с конструкциями
    2. Усиление стен путём набивки сетки с двух сторон и обетонирование. Перемычки в этом случае усиливаются уголками или швеллером
    3,4 - надо делать полноценное обследование, обследователи дадут рекомендации и решения
     
    Георгий Морозов , 07.12.16
    #2 + Цитировать