    Ну как, не сгорел ваш котел?
     
  2. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Всем привет. Оживлю тему.
    Собирал вот такой котёл на нержавейки (3-фазный ТЭН, корпус из трубы).
    IMG_20251015_134349.jpg
    Всем нравится, гораздо лучше "заводских" электрокотлов. Блок управления в боксе рядом висит.
    Так вот, встала задача собрать такой же для другого дома и там компоновка прям как раз под горизонтальное расположение.
    На счёт застойных зон не переживаю, основание тэна омывается довольно хорошо (кстати, в отличии от заводского котла, там 3-5 см тэна в кармане были).

    В общем, хотелось бы опыт форумчан услышать, у кого горизонтально работал электро котёл
     
  3. lelik-bolik666
    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    36

    lelik-bolik666

    Живу здесь

    lelik-bolik666

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    36
    Видел у иностранцев, что блоки ТЭНов стоят горизонтально и все работает, выпускают, если не изменяет память, в США
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Лично меня в этом конструктиве смущает колба с ТЭНами.
    Котел из трубы.png
    На глаз это труба 2". Не "тонковато" ли?

    Согласен теплоноситель пронесется внутри этой колбы со свистом.
    Но что произойдет, если в самый неподходящий момент (пыхтят все три ТЭНа), циркуляционник решит пофилонить. Мизерный объем теплоносителя моментом вскипит, ... со всеми вытекающими. :(
    А чего нибуть электро-термопредохранительного, на этой блестючей колбе мой глаз не наблюдает.
    Или все таки предусмотрел защиту от перегрева? ;)
     
  5. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Всё верно, колба 2", ТЭН с такой же резьбой. Ещё на 1.5" часто делают, но это даже мне показалось тонковато :aga:

    Защита предусмотрена (и протестирована). Датчик температуры подключен сверху (на фото чуть-чуть не попал), отдельный терморегулятор следит за температурой. В случае превышения - отрубает ТЭН
     
  6. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    44.455
    Благодарности:
    35.161
    Адрес:
    Касимов
    Подачу делайте отвод в верх. И без разницы, лежит он, или стоит.
     
  7. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    На первый взгляд содружество строк 1 + 2 подпадает под определение защита, но...
    Но с большой натяжкой. ;)

    Ситуация:
    • твой организм вдалеке от жилища, а...;
    • а гроза все ближе и ближе;
    • шалунья молния, пытаясь помочь энергетикам, добавлят в ВЛ (воздушная линия) свой kV импульс;
    • понимаешь, сосед написал кляузу в соответствующие органы, мол в его розетках напряжение ниже ГОСТовского...;
    • сей импульс отправляет к электронным праотцам твою защиту, ... печалька;
    • гулять так гулять молвит импульс и накрывает медным тазом силовые коммунационные элементы (реле, симисторы, и т. д.);
    • ура свобода, радуются ТЭНы и пыхтят на полную катушку;
    • а я что рыжий, молвит циркуляционник и ...:close:

    Для подобных случаев (умирает электроника) вменяемый производитель снабжает котлы "кондовой" защитой от критического перегрева. Последния линия обороны, так сказать...
     
  8. lelik-bolik666
    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    36

    lelik-bolik666

    Живу здесь

    lelik-bolik666

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    100
    Благодарности:
    36
    Вот котел с горизонтальным расположением блок ТЭНов upload_2025-10-16_17-37-47.png upload_2025-10-16_17-39-37.png
     
  9. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    На первой версии котла я делал подобную кондовую защиту (тепловой размыкатель от бойлера, кажется на 85°), но он не удобный и не ко всем ТЭНам подходит.

    Есть ли какой ещё надёжный вариант гарантированно разомкнуть цепь питания? (у меня там промежуточный контактор, поэтому достаточно обесточить его и он "закроется", отсекая ТЭНы)
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Для начала стоит определиться с алгоритмом работы "кондовой" защиты.

    Вариант #1.
    Термопредохранитель "заметив" критический перегрев колбы с ТЭНами:
    • полностью обесточивает котел;
    • возобновление работы котла только мануальное;
    • после осмотра пациента и выяснения причин его хвори, владелец руцями жмакает "оживительную" кнопку.

    Вариант #2.
    Термопредохранитель "заметив" критический перегрев колбы с ТЭНами:
    • "отсекает" ТЭНы "закрывая" промежуточный контактор; ;)
    • колба остывает - термопредохранитель "открывает" контактор;
    • получив питание ТЭНы автоматически возобновляют нагрев теплоносителя...

    Как в дальнейшем сложится ситуация после "автоматического" перезапуска нагрева, ... х. з.:
    • то-ли через десяток секунд вновь отработает термопредохранитель по перегреву;
    • то-ли первое срабатывание было делом случая и дальше все будет тип-топ;
    • одним словом полное Х. З. :faq:
    P. S.
    ИМХО:
    • первый вариант обожает Дедушка Мороз на пару с внучкой Снегурочкой;
    • конечно при условии, что жилище хозяева посещают наездами;
    • за второй вариант всеми лапами и крыльями Красный петух...
     
  11. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Ну, я за первый вариант. Т. к. дом постоянного проживания и в случае нештатной ситуации, лучше сначала всё проверить.
    Ну а в случае дальней зимней поездки, теплоёмкость дома позволит не заморозить его и за 5 дней
     
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Хорошо.

    Давай уточним детали о
    Вопросы:
    • ФИО контактора?
    • контактор "отсекает" только ТЭНы, или полностью обесточивает котел (автоматика + ТЭНы)?
    • алгоритм функционирования девайса управляющего контактором ?

    Какие коммутационные приборы (автомат, УЗО, АВДТ, и т. д.) подают питание на котел?
    Сможешь ли предоставить текущую электросхему?
     
  13. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    Что-то беседа уходит в не нужные подробности...
    А можно просто перечислить устройства/способы термического разрыва питания? А уж как подключить - это я и сам разберусь :nono:
     
  14. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.471
    Благодарности:
    2.969
    Адрес:
    Москва
    Сам так сам.

    №1.:super: :super:
    Термореле WT3 и его аналоги (термоманометрический принцип функционирования).
    Термореле WT3.png
    Полностью самодостаточный девайс.
    Минус один. "Производитель;)" котлового оборудования должен предусмотреть в колбе с ТЭНами гильзу соответствующего диаметра для их термобаллонов (зеленая стрелка).

    №2.:super:
    Симбиоз биметаллического НО термостата (например из серии KSD) и исполнительного механизма (УЗО, АВДТ, автомат с независимым расцепителем, и т. д.) подающего питание на котел.
    Для надежности стоит запараллелить контакты двух KSD-шок.

    №3.:no:
    Симбиоз биметаллического НЗ термостата и контактора.
    Раз размораживание СО под контроллем, значит ваяем схему с самоподхватом и кнопкой пуск.
    Для пущей надежности соединяем последовательно контакты двух KSD-шок.
    Но лично мой организм от такой защиты не в восторге.

    №4.:(
    Термодатчик и отдельный терморегулятор а-ля электроника - вариант внедренный тобой.
    Согласен, подобная "защита" от критического перегрева более надежна чем сценарии в облаке, или сообщения об аварии на мобильник, но...
    Но к сожалению электроника очень часто руководствуется правилом падающего бутерброда, ... причем в самый неподходящий момент.

    P. S. #1
    ИМХО, "кондовая" защита - это крайняя линия обороны, так сказать последняя надежда котла на лучшее перед надвигающейся полной жопой.
    Когда все остальные "плюшки" (вумные мозги-контроллеры, вайфаи, облака, и т. д.) обкакались и скромно молчат в тряпочку...

    P. S. #2
    Проблемма твоего котелка - плохое пятно термоконтакта KSD-шки с 2" трубой.
    Присмотрись к термостатам серии KSD-01F (тип контакта D-нормально замкнутый, Н-нормально открытый), или им подобным по типоразмерам.

    При использовании KSD не забываем, что один из контактов может "сидеть" на его корпусе.
     
    Последнее редактирование: 18.10.25
  15. Ecohazard
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326

    Ecohazard

    Живу здесь

    Ecohazard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.061
    Благодарности:
    2.326
    Адрес:
    Казахстан, Семипалатинск
    @Esc, Благодарю!
    У меня изначально стояло как Ваш вариант 2, но с реле с термобаллоном. Но потом поменял ТЭН и в нём не оказалось гильзы. В принципе, сейчас термодатчик установлен в длинном погружном зонде, вроде вполне туда залезет и термобаллон. Но обвязку котла это усложняет: длина трубки термобаллона небольшая, щит управления придётся прям радом с котлом вешать.
    Вот это для меня проблема. У меня система заземления ТТ и корпус котла заземлён. Прижимать туда нейтраль - не вариант. А если через термопрокладку - то инерционность возрастает :nono:

    Есть ли варианты термостатов, у которых контакт не на корпусе?